Witam.
Mam domek " Kostke " lata 70 o dosyć dużym zapotrzebowaniu na energie. Według strony Cieplowłaściwe 22 kW, 11,4kW średnio
Za ogrzewanie odpowiada 18 kW kocioł firmy HEF z podajnikiem na ekogroszek. Instalacja którą posiadam sprawia mi trochę problemów
Kocioł ma dwa odpływy i dwa powroty. Do jednego podłączony jest obwód CWU z zasobnikiem wody 300l dwu płaszczowym (podłączony tylko jeden górny płaszcz. A do drugiego obwód CO z zaworem truj drogowym pełniącym role mieszacza.
Ostatnio zmieniłem sterownik na TIMEL SKZP-02F ponieważ na sterowniku GECO -P02 piec pochłaniał tony węgla
Problemem kotła jest duże spalanie, i zimny powrót majster poradził delikatną przeróbkę instalacji
Dołożenie pompy kotłowej tak aby podnieść temperaturę wody powrotnej.
Zmiana zaworu truj drogowego na zawór z siłownikiem w celu regulacji temperatury w instalacji CO ( w chwili obecnej sterownik po osiągnięciu temperatury wyłącza pompę)
Podłączenie drugiego płaszcza wodnego ogrzanie całego zasobnika wody.
Kocioł jak napisałem ma spore spalanie co prawda po zmianie sterownika, spalanie się znacznie poprawiło jednak nadal jest stosunkowo duże.
Nie chce zmieniać kotła ponieważ budynek będzie przechodził modernizacje termiczną. I żal mi wydawać kasę na kocioł który po modernizacji będzie sporo przewymiarowany to po pierwsze. Po drugie docelowo dom ma być grzany pompą ciepła + instalacja PV na jej potrzeby
Co sądzicie Państwo o takiej przebudowie? Czy dogrzanie powrotu kotła może zmniejszyć spalanie ?