Witam
Posiadam piec o mocy 17 marki Ognik ekopal kl.5 sterownik ST-37 N RS i mam problem z jego ustawieniami proszę o jakieś rady jak go ustawić Jak obniżyć spalanie? . Dom ma 10 x 10m2 piętrowy jakieś 160 m grzania 11 grzejników mam.Budynek nie ocieplony stare budownictwo.
Ostatnie spalanie wegla:
4.01 140 kg
8.01 140 kg
12.01 140 kg
17.01 140 kg
21.01 140 kg
25.01 140 kg
29.01 140 kg
2.02 120 kg
6.02 140
11.02 120
15.02 120
20.02 120
24.02 120
29.02 120
4.03 120
8.03 120
Czas pracy: 10 s
Czas przerwy: 1m 05 s
Praca w podtrz.: 16 s
Przerwa w podtrz.: 40 min
Opoznienie podaj.: 16 s
Oponienie went: 16 s
Temp wl. pompy: 42 C
Zaddana CO: 60 C
Zadana CWU: 40 C
Histreza kotła: 3 C
Histereza CWU: 6 C
Siła nadmuchu: 20%
Moc przedmuchu 60%