    Domyślnie PC panasonic pompa obiegowa przepływ

    Witam
    Niedawno zamontowali mi PC Panasonic 5kw w domu sama podłogówka około 100 m2 (850m rury pex 16)
    mam pytanie odnośnie pompy obiegowej, gdy włączyłem PC pompa obiegowa rusza i po chwili zmniejszają się jej obroty, rotametry w rozdzielaczach stoją myślałem że pompa obiegowa jest zepsuta ale jak w menu instalatora wymuszam pracę pompy obiegowej jest wszystko ok pompa rusza rotametry opadają przepływ 38l/min a przy normalnej pracy pompa obiegowa działa o wiele wolniej i przepływ tylko 14l/min a minimalny przepływ PC panas 5kw to 19l/min czy to normalne?

  2. #2

    Domyślnie

    Jak w domu jest wystarczająco ciepło, a fizycznie sprzęt działa, to się tym nie przejmuj.

    W Daikinie też zalecają minimalny przepływ 12 L, tylko że to jest wymóg do instalacji wodnej by nie dławiła PC.

    Natomiast sama PC schodzi z przepływami do 7 L/min.
    Rusza z przepływem 25 L/min.
    Przy defrostach wyciąga 30 L/min., ale gdy ma już zagrzaną wodę do wymaganej to schodzi z przepływem do 14-15 L/min.
    A pod koniec gdy już osiągnie wszystkie wymagane parametry pracy to zwalnia do tych 7,0 L/min.

    Czasem nawet mniej, ale te 7 L/min. jest stabilne, gdy schodzi niżej to przepływ zaczyna "skakać" (6,5 - 6,0 - 7,0 L/min.)
    Albo jest to dolna granica zejścia obrotów pompki obiegowej, albo dolna granica pomiaru, robi się niestabilnie.
    Widzę to w podglądzie czujników w systemie swojego Daikina.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Skąd wziąłeś to ,że dla 5kW minimalny przepływ to 19l/min ?

    Wzór na moc pompy ciepła to
    P = 69,78*przepływ*delta
    Pompa może regulować moc zarówno przepływem jak i deltą , więc dla przepływu 19l/min znajdzie się oczywiście delta ( ok.3,8 K) , przy której pompa ma moc znamionową 5kW. Dla delty 5 K to jest 14,3l/min ,dla delty 3K to 23,9l/min...
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Skąd wziąłeś to ,że dla 5kW minimalny przepływ to 19l/min ?

    Wzór na moc pompy ciepła to
    P = 69,78*przepływ*delta
    Pompa może regulować moc zarówno przepływem jak i deltą , więc dla przepływu 19l/min znajdzie się oczywiście delta ( ok.3,8 K) , przy której pompa ma moc znamionową 5kW. Dla delty 5 K to jest 14,3l/min ,dla delty 3K to 23,9l/min...
    Instalator przy uruchamianiu PC mi tak powiedział tyle że on włączył pompę obiegową na max przepływ był 38l/min i powiedział że jest dobrze bo min. to 19,9l/min
    uspokoiliście mnie, myślę ze jest wszystko ok pompa grzeje CO i CWU jak szalona tylko mnie ten przepływ martwił.