dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    grusio

    Zarejestrowany
    Jan 2022
    Skąd
    Siewierz
    Kod pocztowy
    42-510
    Posty
    7

    Domyślnie PC monoblock BOSCH COMPRESS CS7000i czy Zubadan

    Cześć,

    Instalator zaoferował mi dwie pompy ciepła. Powiedziałem mu, że chce pompę z wyższej niż z niższej półki

    1. 13KW. monobloc BOSCH COMPRESS CS7000i AW 13 ORE-T
    2. 10KW Mitsubishi PUD-SHWM100YAA + EHSD9ED

    Jak widać bosh to monoblock - do tej pory myślałem, że tylko split a tutaj mam zagwozdkę. Niepokoi mnie, że ten bosh pracuje niby do -20 później co, ognisko w salonie ?

    Nowy dom w trakcie budowy:
    - Parterowy 198 +48 garaż
    - Wszędzie podłogówka (w garaż też)
    - oczywiście podgrzewanie wody
    - Mój komfort cieplny to 23 stopnie

    Przemawia do mnie mitsu, bo powinna ogarnąc temat nawet jak będzie bardzo zimno - (zbankrutuje ale nie zamarzne)

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał grusio Zobacz post
    Jak widać bosh to monoblock - do tej pory myślałem, że tylko split a tutaj mam zagwozdkę. Niepokoi mnie, że ten bosh pracuje niby do -20 później co, ognisko w salonie ?
    Sprężarka da radę do -20*C a potem będzie się wspierać grzałką.

    Żeby ocenić czy to dobry wybór musisz znać zapotrzebowanie swojego budynku na ciepło. Najlepiej jeżeli masz OZC.
    Na moje oko jeżeli dom nowy wg WT2021 to te PC są za duże ale to już odpowiedź powinien dać projektant domu

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    matyspio

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Iława
    Kod pocztowy
    14-200
    Posty
    73

    Domyślnie

    Cytat Napisał grusio Zobacz post

    Niepokoi mnie, że ten bosh pracuje niby do -20 później co, ognisko w salonie ?
    Przypomnij sobie kiedy ostatnio widziałeś -20C na termometrze, a jak ci się uda to przypomnij sobie jeszcze ile takich dni było w zimie...

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    grusio

    Zarejestrowany
    Jan 2022
    Skąd
    Siewierz
    Kod pocztowy
    42-510
    Posty
    7

    Domyślnie

    Wt2021, okna 3 szybowe, 20 styropianu lamda 32 na zewnątrz, 40 cm wełny na suficie(tak jest w projekcie), na razie mam mury.

    Pytanie tylko czy ten bosch lepszy czy zubadan. Cena taka sama - zubadan ma ten swój system wtrysku, bosch jako monoblock wydaje się solidniejszy. Co waszym zdaniem będzie lepsze

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.513
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    ...
    Na moje oko jeżeli dom nowy wg WT2021 to te PC są za duże ale to już odpowiedź powinien dać projektant domu
    Projektant domu, architekt ?, przeciez on nic nie liczy, a do charakterystyki wpisuje taką wartosc aby uzyskac PNB, a jezeli juz to liczy wytrzymałosc konstrukcyjną budynku, tu tu tylko dokladne i rzetelne obliczenia OZC.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lion
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Poznań
    Posty
    218

    Domyślnie

    zwróć jeszcze uwagę na to, że Mitsu jest na R32, a Bosch to R410

  7. #7

    Domyślnie

    Bosche na mój gust to są P.C. na cudzych podzespołach, do tego starej generacji na czynniku R410a.

    MItsubishi, Daikin, LG, Panasonic na czynniku R32 - dopiero gdzieś z tyłu za nimi będzie Bosch.
    P.C. na czynniku R32 mają średnio o 6% lepszą sprawność niż starszy R410a.
    Osobiście uważam, że na PL zimy to Split. Natomiast monobloki trzeba dodatkowo zabezpieczać na wypadek dłuższej przerwy w dostawach prądu przy mrozie za oknem.

    Wiesz z czego budujesz i jakie będą izolacje - to policz sobie OZC budynku.
    Tu : https://cieplo.app/start

    Złapiesz wstępne rozeznanie jakiej mocy P.C. będzie Ci potrzebna.
    Te 13 kW może być zbyt mocne przy WT2021. Możliwe, że starczy P.C. na poziomie 7 - 9 kW.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 12-04-2022 o 21:20
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Projektant domu, architekt ?, przeciez on nic nie liczy, a do charakterystyki wpisuje taką wartosc aby uzyskac PNB, a jezeli juz to liczy wytrzymałosc konstrukcyjną budynku, tu tu tylko dokladne i rzetelne obliczenia OZC.
    Ok, użyłem skrótu myślowego. Podzielę się jak było u mnie. Projektant od generalnego wykonawcy zrobił mi charakterystykę energetyczną do projektu domu. Dla mnie to nie było wystarczające i poprosiłem o OZC. On to przekazał komuś w backoffice do obliczenia i dostałem wynik potwierdzający zapotrzebowanie mojego budynku. Taki układ pewnie wynika z tego że firma jest tak zorganizowana. Chciałem mieć OZC by być pewnym jak dobrać źródło ciepła. Zgodzę się co do tego że obliczeń nie robi architekt/projektant tylko powinna to zrobić osoba z uprawnieniami.

  9. #9
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    grusio

    Zarejestrowany
    Jan 2022
    Skąd
    Siewierz
    Kod pocztowy
    42-510
    Posty
    7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Bosche na mój gust to są P.C. na cudzych podzespołach, do tego starej generacji na czynniku R410a.

    MItsubishi, Daikin, LG, Panasonic na czynniku R32 - dopiero gdzieś z tyłu za nimi będzie Bosch.
    P.C. na czynniku R32 mają średnio o 6% lepszą sprawność niż starszy R410a.
    Osobiście uważam, że na PL zimy to Split. Natomiast monobloki trzeba dodatkowo zabezpieczać na wypadek dłuższej przerwy w dostawach prądu przy mrozie za oknem.

    Wiesz z czego budujesz i jakie będą izolacje - to policz sobie OZC budynku.
    Tu : https://cieplo.app/start

    Złapiesz wstępne rozeznanie jakiej mocy P.C. będzie Ci potrzebna.
    Te 13 kW może być zbyt mocne przy WT2021. Możliwe, że starczy P.C. na poziomie 7 - 9 kW.
    Ok to boscha olewam

    policzyłem i wyszlo mi 10,1KW https://cieplo.app/wynik/uh6y

    Dostałem kolejną wycenę na Panasonica TCap 13KW - pytanie czy warto dorzucic pare k do zubadana ?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.513
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    ... Zgodzę się co do tego że obliczeń nie robi architekt/projektant tylko powinna to zrobić osoba z uprawnieniami.
    To jest paradoks, architekt/projektant ma uprawnienia z mocy ustawy, tylko tego nie wykonuje bo sie na tym nie zna lub nie opłaca sie mu to i powinien to zlecic, ale zeby zysk był wiekszy to wpisuje co chce, nie zleca innnym, byle uzyskac PNB bo z tego jest rozliczany. A ze tych "obliczen" i tak nikt nie sprawdza to wpisac moze co chce. Tak sie to kreci.

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    e_nygma

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Skoczów okolice
    Kod pocztowy
    43-430
    Posty
    282

    Domyślnie

    Dużo zapotrzebowania wyszło , garaż duży w bryle domu / ja mam mniejszy/ pytanie czy w garażu też będziesz grzał do 23 st, zazwyczaj utrzymuje się niższą temperaturę niż w domu, no ale co kto woli. Ja mam dom jak w sygnaturce , dokładnie nie mogę się wypowiedzieć bo to pierwsza zima , wygrzewanie domu , jeszcze nie do końca docieplony ale LG therma v 9kw dała radę .ale najwyższy mróz było około 16 st przez 3 dni później kilka razy po -10 st.

    Zubadany to BD pompy tak jak i Daikin, zobacz też na panasa T-Cap 9 kw lub 12 kw , też trzymią moc do -20 st.
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit

    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony