STAŁY BYWALEC (min. 300)
Jaki polecacie rekuperator do tego projektu ? Co jest w nim nie tak?
Cześć.
jaki polecacie reku do takie instalacji i co tu "poprawić" ?
Na obrazku słabo widać zatem podam przepływy wg. planu :
Nawiewy do pokoi 2 x 60m3 salon , 1x 40 m3 pokoik 1x 30m3 pokoik 2
Z domu : 1x 80m3 kuchnia, 1x 60m3 łazienka 1x40m3 wiatrołap
Obecnie wpięta w to jest stara luna 200 .
Sprawdzałem teraz przepływy - amatorskim anemometrem - na zasadzie ścigam anemostat i przykładam do "dziury" ( Luna na 3 biegu na ARW 155V )
Tak aby porównać +- rząd wielkości przypływów pomiędzy danymi anemostatami.
Nawiew do pokoi
- w salonie - na jednym jest 1,8m/s na drugim 1,5m/s
- w pokoiku gdzie ida dwie nitki - 1,3 m/s
- natomiast na końcowym anemostacie czyli pokoik 2 gdzie jest jedna nitka.... nawet nie drgnie :/
Wywiew :
- kuchnia 1,3 m3
- łazienka 1,9 m3
- wiatrołap - ani nie drgnie.
Czyli w łazience jest znacznie większy niż w kuchni a miało być na odwrót... Ale kanały do łazienki są połowę krótsze...
Dodatkowo instalacja jest głośna - słychać na 3 biegu wentylatory i strug powietrza. Po zastosowaniu tłumika - jest lepiej - ale dalej słyszalna.
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
teraz zakręciłem na full anemostat w kuchni - momentalnie zaczął "działać" anemostat w wiatrołapie - pokazuje przepływ ok 1,6 m/s
Po zakręceniu kuchni i łazienki - pod 3 m/s wiatrołap
Po odkręceniu - tyci leciutko anemostatu w kuchni spada wiatrołap do ok 1 m/s. Po kolejnym jego odkręceniu ( kuchni ) - wiatrołap spada na zero.
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum