Witam,
Pompa Panasonic Aquarea J 7kW (KIT-WC07J3E5).
1. Od 17.11 do 11.12 grzanie harmonogramem od 8:00 do 21:00 z krzywą -15*C/+35*C i +13*C/+25*C. Średnie dobowe temperatury -2*C do +2*C. 705 załączeń, 307h pracy. Wychodzi defrost co niecałe 0,5h. W tym trybie po uruchomieniu rano pompa działała na pełną moc przez kilka godzin, żeby dogrzać wodę po 11h przerwy, więc i defrosty częstsze. Pomyślałem, że zmienię tryb działania na całodobowy.
2. Od 12.12 do 18.12 grzanie całą dobę z krzywą -15*C/+33*C i +13*C/+23*C. Średnie dobowe temperatury -7*C do -2*C. 241 załączeń, 138h pracy. Więc defrost co ponad 0,5h. Tutaj pompa w ogóle nie dobiła do pełnej mocy i mimo, że defrosty były rzadsze to ich liczba w ciągu dnia była duża.
Czy 1000 załączeń sprężarki w ciągu ostatnich 30 dni to nie za dużo?