    Domyślnie Zasilanie ogrzewania podłogowego

    Witam wszystkich forumowiczów.
    Jestem w dość nietypowej sytuacji (mętlik w głowie)
    Jesteśmy w trakcie budowy w sumie to już końcówka. Problem zaistniał w momencie wykonania projektu ogrzewania podłogowego.
    Kotłownia znajduje się w garażu oddalonym o 4.5 m od budynku, połączenie zostało wykonane rurą preizolowana 32x2.9 przekroju wewnętrzny to około 26.4 (mierzone suwmiarką) cała długość tej rury to około 9 m jest ona puszczona ziemią i wychodzi zaraz za murem budybudynku w projekcie odcinek od tej rury do rodzielaczy (około 9m) pociągnięta jest rura 40.
    I tutaj moje pytanie czy zwiększenie średnicy ma sens ?
    Czy ta rura która jest już wkopana jest rurą o odpowiedniej średnicy (w hydraulicznym zapewniali mnie że w zupełności wystarczy )

    Ogrzewanie to Piec na paliwo stałe + bufor 880 l
    Powierzchnia ogrzewania to 127m2 jeden poziom
    13 pętli ogrzewania plus jedna pętla grzejnik drabinkowy czyli 14 pętli
    Najdłuższe z nich to 93/91/85 reszta poniżej 80mb
    Pojemność całego układu 120.13dm3
    W projekcie mam uwzględnić pompę obiegową o przepływie okolo1200kg/h ciśnienie 27.0 kPa czy pompa grundfos alpha 2 25 60 autoadapt da radę ?
    Przepraszam za być może ogrzanie jakiegoś starego tematu ale niestety niczego co by mi pomogło nie znalazł .
    Prosił bym o jakąś drobną poradę choć by tylko w kwestii tej wkopanej rury jeśli będzie nie taka przysporzy mi kolosalnych problemów.
    Dodam jeszcze że złączka fi32 która była w raz z tą rurą ma przekruj 22Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG-20230809-WA0001.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	465931Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG-20230809-WA0001.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	465931
    Ostatnio edytowane przez Kiwi747 ; 09-08-2023 o 11:48

  2. #2

    Domyślnie

    Dla podanych wartości projektowych czyli 1200l/h i 27kPa wymieniona pompa da rade
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230809-121843.jpg
Wyświetleń:	12
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	465929  
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 09-08-2023 o 11:30

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kiwi747

    Zarejestrowany
    Aug 2023
    Skąd
    Niedźwiedź
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Dziękuję za szybką pomoc w kwestii pompy, jeden problem z głowy.

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kiwi747

    Zarejestrowany
    Aug 2023
    Skąd
    Niedźwiedź
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-08-09-12-23-01-396_cn.wps.moffice_eng.jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	108,3 KB
ID:	465930

  5. #5

    Domyślnie

    Jaki jest rodzaj tych rur 40tek?PEX?PP?Bo ta preizolowana to domyślam się po grubości ścianki 3mm,że PEX Opor jest podany w projekcie od miejsca gdzie będzie ewentualnie rura 40ka (projektant założył do swoich obliczeń lokalizację źródła ciepła w budynku)a że jest w garazu to dojdzie jeszcze opór rur preizolowanych więc ta wartosc 27kPa się zwiekszy
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 09-08-2023 o 12:50

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kiwi747

    Zarejestrowany
    Aug 2023
    Skąd
    Niedźwiedź
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Właśnie nie zrozumie dla mnie było dlaczego pompa i zawór trójdrożny umiejscowiony był na wyjściu tych rur .
    W zestawieniu materiałów to rura wielowarstwowa Herz HT/PE-RT 40x3.5 nr katalogowy to 3C400 30.
    Czy poprowadzenie tego odcinak taką samą rura jaką jest ta preizolowana będzie błędem ?

  7. #7
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kiwi747

    Zarejestrowany
    Aug 2023
    Skąd
    Niedźwiedź
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Wszystkie uwagi odnośnie umiejscowienia źródła ciepła i innych ważnych aspektów była uwzględniona w uwagach do projektu całość załatwiana była online a kontakt z nimi tragiczny...

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    740

    Domyślnie

    W odpowiedzi na pytanie, czy rura 32 mm wystarczy, czy nie wystarczy, istotne jest jaki będzie w niej przepływ. Jeśli tą rurą będzie płynęła gorąca woda, rzędu 80 stopni z kotła/bufora, a dopiero w domu będzie pompa i zawory mieszające, to przepływ we wspomnianej rurze przez większość czasu nie będzie duży i jak najbardziej średnica powinna być wystarczająca. Może dlatego w dalszej części instalacji wewnątrz domu zaprojektowano rurę 40, bo tam już temperatura ma być niska, a przepływ ma być większy?
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  9. #9
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kiwi747

    Zarejestrowany
    Aug 2023
    Skąd
    Niedźwiedź
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Pompę wraz z zaworem mieszającym chcieliśmy do celowo umieścić kotłowni czy jest to przeszkoda do poprowadzenia rury 32 w dalszym ciagu instalacji? Miejsce wyjscia rur w budynku to akurat sypialnia gdybyśmy umieścili pompe tak jak w projekcie mieli byśmy ja zaraz za głowami a z tego co się rozczytywałem nie są one aż tak ciche.
    Irytuje mnie fakt że w momencie zakupu tej rury zapewniano mnie że ten przekrój jest wystarczający.
    Ostatnio edytowane przez Kiwi747 ; 09-08-2023 o 21:34

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    740

    Domyślnie

    Czyli jak? Rura wychodzi w sypialni i w tejże sypialni będzie rozdzielacz? Czy rura idzie dalej i w jakimś pomieszczeniu gospodarczym będzie rozdzielacz? Jeśli pompa i zawór mieszający będzie w kotłowni, to całą wodę podawaną przez pompę na instalację trzeba będzie przepuścić przez ileś tam metrów rury więcej. Gdyby te elementy były w domu, popłynie przez nią tylko woda służąca do podmieszania.
    Z drugiej strony, to nie jest wąska rura, tylko złączki do tych rur są jak kryzy i wnoszą dużo większe opory niż sama rura. W razie wpadki, zawsze można się poratować montując jeszcze silniejszą pompę. Tylko prądu trochę więcej pożre.
    P.S. W mojej instalacji mam doprowadzenie do rozdzielacza na rurze 32 mm. Sam się z nią mordowałem, ciężko się wygina. Gdy robiłem zakupy, to w sklepie powiedzieli, że w domkach nikt nie robi na 32, a maksimum na 25 mm. Kupiłem 32, zrobiłem i nie żałuję, bo pompa 25-60 ma co robić.
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  11. #11

    Domyślnie

    Jakie wartości są podane w tej ramce na dole oznaczonej cyferka 1? bo są nieczytelne.Bedzie przepływ w kg/h; moc w kW;temp.zasilania i temp.powrotu
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 10-08-2023 o 07:12

  12. #12
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kiwi747

    Zarejestrowany
    Aug 2023
    Skąd
    Niedźwiedź
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-08-10-09-28-17-542_cn.wps.moffice_eng.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	465939

  13. #13
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kiwi747

    Zarejestrowany
    Aug 2023
    Skąd
    Niedźwiedź
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Rozdzielacze są w centralnym miejscu budynku widać je na screenie w sypialni na tą chwilę wystają tylko rury , do rodzielaczy w linii prostej będzie około 6.5 mKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-08-10-09-45-39-975_cn.wps.moffice_eng.jpg
Wyświetleń:	7
Rozmiar:	99,1 KB
ID:	465941Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-08-10-09-46-05-205_cn.wps.moffice_eng.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	104,6 KB
ID:	465940
    Ostatnio edytowane przez Kiwi747 ; 10-08-2023 o 08:46