Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem w dość nietypowej sytuacji (mętlik w głowie)
Jesteśmy w trakcie budowy w sumie to już końcówka. Problem zaistniał w momencie wykonania projektu ogrzewania podłogowego.
Kotłownia znajduje się w garażu oddalonym o 4.5 m od budynku, połączenie zostało wykonane rurą preizolowana 32x2.9 przekroju wewnętrzny to około 26.4 (mierzone suwmiarką) cała długość tej rury to około 9 m jest ona puszczona ziemią i wychodzi zaraz za murem budybudynku w projekcie odcinek od tej rury do rodzielaczy (około 9m) pociągnięta jest rura 40.
I tutaj moje pytanie czy zwiększenie średnicy ma sens ?
Czy ta rura która jest już wkopana jest rurą o odpowiedniej średnicy (w hydraulicznym zapewniali mnie że w zupełności wystarczy )
Ogrzewanie to Piec na paliwo stałe + bufor 880 l
Powierzchnia ogrzewania to 127m2 jeden poziom
13 pętli ogrzewania plus jedna pętla grzejnik drabinkowy czyli 14 pętli
Najdłuższe z nich to 93/91/85 reszta poniżej 80mb
Pojemność całego układu 120.13dm3
W projekcie mam uwzględnić pompę obiegową o przepływie okolo1200kg/h ciśnienie 27.0 kPa czy pompa grundfos alpha 2 25 60 autoadapt da radę ?
Przepraszam za być może ogrzanie jakiegoś starego tematu ale niestety niczego co by mi pomogło nie znalazł .
Prosił bym o jakąś drobną poradę choć by tylko w kwestii tej wkopanej rury jeśli będzie nie taka przysporzy mi kolosalnych problemów.
Dodam jeszcze że złączka fi32 która była w raz z tą rurą ma przekruj 22