    Domyślnie Jaki przewód do płyty indukcyjnej 11kW.

    Witam. Jaki przewód o dł. 12m dać do płyty indukcyjnej 11kW.(Electrolux 90cm) ? Czy 5x2,5mm wystarczy? Jaki prąd będzie w żyle N (czy może się przepalić) przy założeniu że taka kuchenka to 3 OSOBNE urządzenia o mocy 3,7kW -każde zasilane z osobnej fazy ale wszystkie podłączone do jednej tylko żyły N 2,5mm?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał pumaszi Zobacz post
    Witam. Jaki przewód o dł. 12m dać do płyty indukcyjnej 11kW.(Electrolux 90cm) ? Czy 5x2,5mm wystarczy? Jaki prąd będzie w żyle N (czy może się przepalić) przy założeniu że taka kuchenka to 3 OSOBNE urządzenia o mocy 3,7kW -każde zasilane z osobnej fazy ale wszystkie podłączone do jednej tylko żyły N 2,5mm?
    Jak odpalisz równe obciążenie na wszystkich trzech fazach, to przez N nic nie będzie płynęło, bo prądy z tych faz się zniosą. Maksymalnie popłynie tyle, co przez jedną fazę maksymalnie obciążoną (dołożenie jakiegokolwiek obciążenia na innej fazie zmniejszy prąd płynący przez N).

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    A jakie przewidywane jest zabezpieczenie dla płyty przez producenta?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.282

    Domyślnie

    W instrukcji płyty są opisane przewody i zabezpieczenia. Uncle Google pomoże, wpisujesz producenta i typ płyty...

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.868
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No i jaki przewód zastosować bo wiadomo jaki prąd w N.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nie ma czegoś takiego jak "zero" - i to bodajże od 27 lat - używajmy obecnych nazw.
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.868

    Domyślnie

    Masz rację.
    To jest tytuł a w treści jest "przewód neutralny".
    Dla wielu jest to przewód "zero" a dla jeszcze "bardziej wielu" nie wiedzą "co jest co"
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.790

    Domyślnie

    Dałbym 4 mm2 i po dylemacie chociaż od biedy 2,5 mogłoby wytrzymać ale te kilka zł lepiej dołożyć.

  10. #10

    Domyślnie

    3,7kW to 16A czyli spokojnie możesz dać 5x2,5 zabezpieczony B16

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    3,7kW to 16A czyli spokojnie możesz dać 5x2,5 zabezpieczony B16
    Przeczytaj jeszcze raz post tytułowy autora.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Kod pocztowy
    62-023
    Posty
    1.840

    Domyślnie

    Mam podobne urządzenie, zabezpieczone B25. Długość przewodu 10-15 m. My daliśmy 4 mm2. Nie wiem, czy jest sens dawać 2.5 mm2. Róźnica w cenie nie jest ogromna (różnica to jakieś 100zł), a przekrój przyda się, jeśli planujesz lub dokonasz przeróbek, by "podkraść" po drodze trochę prądu
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 03-10-2023 o 12:41
    Pomogłem? Kliknij podziękuj

  13. #13

    Domyślnie

    Mam kocioł elektryczny 12 kw 3*4000w , podłączony 15 metrowym 5x2,5 i musze przyznać że dziś dałbym te 4mm2 -kabel pracował całą zime jednak wyrażnie sie grzał - a to nie wróży mu wieloletniej pracy poza tym grzejąc się generuje straty bo rośnie jego opór więc szybko zje pozornie tańszy zakup.
    Dziś założyłbym 4 mm bez mrugnięcia okiem.
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.

  14. #14
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    419

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak odpalisz równe obciążenie na wszystkich trzech fazach, to przez N nic nie będzie płynęło, bo prądy z tych faz się zniosą. Maksymalnie popłynie tyle, co przez jedną fazę maksymalnie obciążoną (dołożenie jakiegokolwiek obciążenia na innej fazie zmniejszy prąd płynący przez N).
    Magicznie zniknie prąd z przewodu neutralnego? Wiesz, że we wszechświecie materia nie ginie, tylko zmienia stan? Coraz lepsze kwiatki można czytać w Twoich postach.
    Wyjaśnieniem jest przesunięcie fazowe, prąd płynie dalej, tylko, że "w innym odcinku czasu" dla każdej z faz.

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Wyjaśnieniem jest przesunięcie fazowe, prąd płynie dalej, tylko, że "w innym odcinku czasu" dla każdej z faz.
    "Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." Mark Twain

    No dokładnie. I te fazy są tak przesunięte, że przy równym obciążeniu każdej z nich jest 0A.

    Jak do rozgałęziacza rury jedną rurką wpływa 2l/min a dwoma wypływa po 1l/min to woda przepływa tylko przez rozdzielacz - a nie przez rurę zasilającą. To samo dzieje się z elektronami.



    Dłuższe, dokładnie wytłumaczone
    https://ise.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=18496

    Nie zastanawiałeś się, dlaczego w WLZ przewód N/PEN nie jest grubszy od fazowych?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-10-2023 o 07:50

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.790

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    "Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." Mark Twain

    No dokładnie. I te fazy są tak przesunięte, że przy równym obciążeniu każdej z nich jest 0A.

    Jak do rozgałęziacza rury jedną rurką wpływa 2l/min a dwoma wypływa po 1l/min to woda przepływa tylko przez rozdzielacz - a nie przez rurę zasilającą. To samo dzieje się z elektronami.



    Dłuższe, dokładnie wytłumaczone
    https://ise.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=18496

    Nie zastanawiałeś się, dlaczego w WLZ przewód N/PEN nie jest grubszy od fazowych?
    Tylko sęk w tym że płyta indukcyjna 3 fazowa de fakto jest dwufazowa a na dodatek pracuje na 230 volt .

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał goguś Zobacz post
    Tylko sęk w tym że płyta indukcyjna 3 fazowa de fakto jest dwufazowa a na dodatek pracuje na 230 volt .
    Czytałeś pierwszy post? Ta płyta korzysta z trzech faz. W kontekście prądu płynącego przez N nie ma znaczenia, czy korzysta z napięcia międzyfazowego, czy każda faza jest niezależna - zresztą dokładnie to masz wytłumaczone na drugim filmiku, gdzie masz trzy obciążenia identyczne na każdej fazie jak i różne. Nieodmiennie prawdziwe jest to, co napisałem w #2. Żeby przez N popłynął prąd większy, niż przez jedną fazę jest podpięcie kilku przewodów fazowych do tej samej fazy. I tak, to może być problem, jak ktoś podepnie sobie dwa czy trzy przewody fazowe pod jedną fazę (np. gdy podepnie wszystkie fazy pod jedyną fazę agregatu jednofazowego). Niby będzie działało - ale jak nie będzie przesunięcia międzyfazowego to w N prądy się zsumują i będzie problem.

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Oj narobiło się gwiazda, trójkąt, N, brak N-a, plynie w nim prąd czy nie, obciążenie symetryczne i nie, do tego trójnik z wodą przez który płynie woda kiedy nie płynie w rurze doprowadzającej. Dokładają się producenci płyt pisząc 400V, no właśnie 400 czy 230V i kiedy. Panowie czas do szkoły bo za chwilę będziecie na nowo fizykę tworzyć (na tym forum nic mnie nie zdziwi)
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Dokładają się producenci płyt pisząc 400V
    Daj namiary na płytę 400V. Ja nie znalazłem.

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Daj namiary na płytę 400V. Ja nie znalazłem.
    Przeczytaj jeszcze raz ale tym razem ze zrozumieniem, możesz tylko ten fragment.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony