  1. #81
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    1.766
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    oto wyniki dla danych jak poprzednio czyli lambda gruntu 0,88, cp 0,84 ro1800 jednak teraz zakladam bardziej realna temperature kolektora (jego najblizszego otoczenia)= -20°C
    pompa pracuje pol roku w zimie - pol roku przerwa (lato) i tak pare razy
    4380godzin to pol roku

    pierwsza zima srednia temp powietrza -5 °C
    druga zima 0°C
    trzecia zima -10°C

    latem zawsze mamy +20°C
    oto wynik

    jak widac wyciagamy dla tych bardzo korzystnych warunkow okolo 20 W/m2 gruntu

    przypominam, ze srednia temperatura w obrebie kolektora -20 onacza tak naprawde ze sama rurka kolektora musi miec jakies -40 °C wiec pracujemy tu z neizbyt duzymi sprawnosciami

    symulacje nie robie dla tych ktorych to nudzi, tym juz dziekuje
    robie to dla tych ktorzy maja ochote zobaczyc co tam w gruncie piszczy
    zeby sobie pozniej na herbatce u cioci nie dawac wciskac kitu, jakie nieograniczone mozliwosci istnieja w dziedzinie pobierania niewyczerpalnych zrode ciepla z ziemi , w ktorej na glebokosci okolo 1 metra przez caly rok panuje jednakowa, dodatnia temperatura

  2. #82

    Domyślnie

    Cytat Napisał m.dworek
    mysle jezier, ze dobra pompa powinna pobierac jakies 5 wat na m2 wtedy bylaby dosc sprawna
    tylko wtedy majac dzialeczke mala i poswiecajac 300 m2 na kolektor uzyskalibysmy 1500 Wat
    to nie za wiele
    zawsze cos, ale jednak do ogrzania domu musielibysmy i tak dolozyc dodatkowe urzadzenie
    Znaczy się, że wszyscy producenci PC się mylą ...
    Przy takich założeniach to na uzyskanie 5kW energii z ziemi ( to mam w tej chwili z PRAKTYCZNEKO użytkowania ) potrzebowałbym 1000 m2 działki ... a mam 810 i jeszcze dom na niej stoi ... i jeszcze GWC zakopane ... chyba wykopie tą pompe bo nie powinna dzialac ...

    postaram się zmierzyć dzisiaj zasilanie i powrót z kolektora ... i wtedy poproszę o przypasowanie twojego modelu do wszystkich danych ( bo wtedy będziesz miał już wszytskie - prawda ? )

    pozdrawiam
    /Roland

  3. #83
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    1.766
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    jesli umiesz to zmierzyc to bedzie spoko
    ponko podal jednak ze dla twojego czynnika t=- 43 °C
    wiec mozna w przyblizeniu uznac ze jesli masz bardzo dobry grunt to mozna zastosowac do ciebie wynik ostatniej symulacji, czyli wyciagasz sredniodobowo okolo 20 W/m2

  4. #84

    Domyślnie

    myślę, że się grubo mylisz ...
    /Roland

  5. #85
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    1.766
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    teraz spojrzalem jeszcze raz na twoje dane i dla 350 m2 wychodzi wlaseni twoja moc pompy czyli okolo 7 kw
    wiec moje obliczenia chyba nie sa takie zle, co?
    pytanie jest tylko jaka bedzie rzeczywiscie sprawnosc?
    nie wiesz przypadkiem co tam zalozyli projektanci twojej pompy?
    bo wycisnac te 7 KW to ona raczej umie
    przypominam tylko ze to dla korzystnych warunkow glebowych

  6. #86
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    1.766
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał RolandB
    myślę, że się grubo mylisz ...
    a mozesz powiedziec konkretnie w czym?

  7. #87

    Domyślnie

    pisałem już o tym kilka razy na tym forum ... rzeczywista sprawność to 3,3 - zmierzona kilka tyg. temu ...
    /Roland

  8. #88

    Domyślnie

    Cytat Napisał m.dworek
    Cytat Napisał RolandB
    myślę, że się grubo mylisz ...
    a mozesz powiedziec konkretnie w czym?
    w temp. rurki kolektora ...
    /Roland

  9. #89
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    1.766
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał RolandB
    Cytat Napisał m.dworek
    Cytat Napisał RolandB
    myślę, że się grubo mylisz ...
    a mozesz powiedziec konkretnie w czym?
    w temp. rurki kolektora ...
    znaczy ponko sie pomylil..?

    dobra zmierz
    ja uwazam, ze mam racje

  10. #90

    Domyślnie

    przecież Pońko właśnie napisał że ta temp zależy od ciśnienia ... podane przez niego temp. wrzenia są podane w ciśnieniu 1,013 bar'a a nawet na stronie ochsnera możesz sobie zobaczyć na przedstawianym już tu rysunku, że w kolektorze jest 1,7 bar'a - niestety nie wiem jak to przeliczyć dla tego czynnika... tzn jak zmienia się temp wrzenia w zależności od ciśnienia ...
    /Roland

  11. #91

    Domyślnie

    polecam tabelkę ...
    /Roland

  12. #92
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    1.766
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał RolandB
    polecam tabelkę ...
    dzieli ale to co mozna tam znalezc wiemy juz od dawna
    ja z kolei polecam ten wykresik

    kurcze bylam na tej stronie
    ale jaja
    oni tam faktycznie proponuja uklad z glikolem oddajacym cieplo do tego r407c

    a ten glikol ogrzewa sie w ziemi do 0°C

    kurcze toz to cos takiego jak jezier wymyslil
    dla takiego ukladu mozna myslec o jakie 2 W na m2
    toz to czyste samobojstwo (chyba wiecej pojdzie na pompke napedzajaca ten glikol )

  13. #93
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Korzeniówka
    Posty
    6.130
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    59

    Domyślnie

    Leon ale twoje obliczneia nie mieszcza sie na tym wykresie. Ta roznica jest znacznie wyzsza. 70-100 stopni.

  14. #94
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    1.766
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jezier
    Leon ale twoje obliczneia nie mieszcza sie na tym wykresie. Ta roznica jest znacznie wyzsza. 70-100 stopni.
    no widze
    i dlatego jeszcze bardziej sie ciesze
    o kucze jesli roland mi napisze, ze on ma sprawnosci okolo 3 dla temperatury
    parowania R407c 0°C to bedzie oznaczalo, ze w rzeczywistosci ma o wiele nizsze sprawnosci (moze nawet o polowe)- kwestia jest wiarygodnosci obliczenia tej sprawnosci za pomoca porownania cieplo zdobyte- energia wlozona

    jak oni to wlasciwie ustalaja?
    maja wbudowane bajery?

  15. #95
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Korzeniówka
    Posty
    6.130
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    59

    Domyślnie

    leon. Tak sobie ogladam jak te pc pracuja i nie wiem jak te na propanie ale inne np viessmana w kolektor gruntowy nie puszczaja czynnika chlodniczego. W kolektorze plynie sobie jakas solanka lub glikol. Czynnik 407 jest tylko w pompie ciepla tam sobie paruje i sie skrapla, a cieplo z gruntu pobiera ta slona woda. Parametry pracy solanki to min temp powrotu -5 a max temp powrotu +25 stopni:
    http://www.viessmann.pl/web/poland/p..._300_BW_polish
    I to wlasnie roznica miedzy temp powracajacej z kolektora solanki a temp wody co lub cwu wyznacza COP.

  16. #96
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Korzeniówka
    Posty
    6.130
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    59

    Domyślnie

    Wychodzi wiec na to ze temp gruntu nie ma prawa spasc ponizej -5 stopni bo inaczej pc nie bedzie dzialala.

  17. #97

    Domyślnie

    specjalnie dla ciebie spędzłem 30 min. dobierając się do pompy żeby zmierzyć tą cholererną temperature ... zawór rozprężny mam oddalony o 4 m i przysypany ziemią więc nie powiem ci ile wchodzi do ziemi ( w stronę zaworu idzie jakieś 18C ), ale wychodzi z niej 3-4C ... także jak już mówiłem - twoje rozważania mają się NIJAK do rzeczywistości ... I generalnie daj sobie już lepiej spokój ...

    A poza tym jak byś sobie zadał trochę trudu to poszukałbyś w jaki sposób ja tą sprawność ZMIERZYŁEM a nie wziełem z prospektu reklamowego

    Specjalnie dla ciebie jeszcze raz wyliczenia z końca poprzedniego sezonu :
    0/ temp na termometrze w wymienniku ciepla to 70 st C
    1/ wylaczylem PC
    2/ jak temp zaczela dochodzic do 36 C wylaczylem wszystkie odbiory ciepla z PC ( pompe obiegowa, nie byla uzywana CWU )
    3/ poczekalem az temp samoistnie spadnie do dokladnie 35 C
    4/ wlaczylem PC na dokladnie 1 h po czym oczywiscie ja wylaczylem
    5/ po odczekaniu jeszcze 5 min w celu stabilizacji zbiornika odczytalem temp z termometru - 55 C

    Wzor na Moc : W = m * ( c / t )* deltaT
    m ( masa )= 300 l ~ 300 kg ( pojemnosc mojego zbiornika )
    c ( ciepło właściwe wody ) = 4186 [J/(kg * deg )]
    t ( czas ) = 3600 s
    deltaT ( różnica temp. ) = 20 deg
    W = 6977 W

    PC wraz z pompa obiegowa i wszystkim co taj jest z tym zwiazane mam podlaczone do oddzielnego licznika 3 fazowego ... przez godzine pracy PC zuzywa 2,26 kW

    sprawnosc = 6977 / 2260 = 3,09

    czy to cie satysfakcjonuje ?


    Słucham - co masz teraz mądrego do napisania i w jaki sposób to wyjaśnisz?
    /Roland

  18. #98

    Domyślnie

    A dodatkowo - z tej samej strony z której masz ostatni wykres - link do tabelki pokazującej temperatury kolektora ...
    Proszę szczególnie zwrócić uwagę na pierwszy wiersz tabelki :
    dla kolektorów gruntowych - od 4-6°C do 1-4°C w końcu sezonu grzewczego

    bez komentarza ...

    pozdrawiam
    /Roland

  19. #99

    Domyślnie

    Cytat Napisał m.dworek
    Cytat Napisał Jezier
    Leon ale twoje obliczneia nie mieszcza sie na tym wykresie. Ta roznica jest znacznie wyzsza. 70-100 stopni.
    no widze
    i dlatego jeszcze bardziej sie ciesze
    I z czego tu się cieszyć ?
    /Roland

  20. #100
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Korzeniówka
    Posty
    6.130
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    59

    Domyślnie

    Roland. Ten sposob na sprawdzenie COP wg. mnie nie jest najlepszy. Woda w zasobniku nie ma jednakowej temp w calej objetosci. Po podgrzaniu takze nie bedzie idealnie taka sama wszedzie. Do tego przy temp zasilania 70 stopni nie uzyskasz COP = 3. Temp dolnego zrodla musialaby wynosic prawie 30 stopni.

Strona 5 z 17

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony