    Sytuacja.
    Blizniak.. jedna czesc zamieszkana od dawna( to ja ) druga zamieszkana od 2 lat ( sasiad. Moja instalacja CO typowa grawitacyjna, przekroje rur dochodza do 65 mm, naczynie na strychu, 4 piony.
    Sasiad wymienil wlasnie identyczna instalacje ( robila ta sama ekipa w tym samym czasie) na "nową" Cienkie rurki, zostały stare grzejniki ( alu - tzw krakowskie)
    Z ciekawosci siadlem do komputera i troche pogimnastykowalem sie nad programem P. Wreszczynskiego ( OZ ) Wyszly calkiem ciekawe rzeczy. Taka instalacja wlasciwie nie powinna dzialac
    Z obliczen wynika, ze instalator u sasiada zastosowal zbyt cienkie przewody. teoretycznie wszystko powinno wyc, gwizdac i przeciekac. tymczasem, zadnych szumow, wszystko pracuje jak nalezy, sasiad caly szczesliwy, rachunki za gaz mniejsze Jakies 30 procent w porownianiu do poprzednich i moich - mielismy bardzo zblizone )
    Wiekszosc przewodow u niego wykonano z 14 mm Kisana. Tymczasem mi nie udalo sie zmusic programu do zastosowania tak "cienkiego" materialu. Kiedy recznie wymuszalem stosowanie 14, program wyrzucal cala litanie bledow.
    Instalacja byla robiona bez projektu, na przyslowiowe oko Pana Zdzislawa.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    1.093

    Domyślnie

    rapi
    Kisan ma "14" lecz większość instalatorów stosuje "16" więc może to była "16". Podałeś, że "wiekszosc przewodow u niego wykonano z 14 mm Kisana" moje pytanie w systemie rozdzielacowym czy trójnikowym?

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    rapi

    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Posty
    3

    Domyślnie

    system trojnikowy. 14 z cala pewnoscia. Dopiero "na dole" na parterze zaczyna sie 16 i tak jest juz do pieca.
    mniej wiecej tak"

    14 ------------16------------14
    I
    I
    16-------Piec
    I
    I
    I
    14-------------16------------14


  4. #4
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    rapi

    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Posty
    3

    Domyślnie

    troche zwezilo mi wiadomosc.
    16 powinna byc na srodku.
    Mam przed soba kawalem rury ktora sobie wzialem od sąsiada. 14 na bank. Co ciekawsze program nie zastosowal 14 nawet na podlaczeniu grzejnikow ( tylko 16 )

  5. #5

    Domyślnie

    ZRÓB W MIEDZI A SĄSIAD ZA PARE LAT PRZYZNA CI RACJĘ
    DLACZEGO CIERPLIWOŚCI

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony