  1. #6461

    Domyślnie

    Mam wentyle R1G225AF11-52. Napięcie zasilania 48v. Są tam 4 kable czerwony - faza 48v, niebieski zero. Żółty sterowanie 0-10V.
    Poniżej jak podłaczyć sterowanie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zasilanie.jpg
Wyświetleń:	124
Rozmiar:	68,1 KB
ID:	410403
    Po pobraniu zasilania 48v i rezystora 4,7k jak w instrukcji mam 37V do sterowania na żółty kabel. Czyli po podłączeniu potencjometru 10k nam starowanie od 0-37V.
    Co robię nie tak? Powinno być przecież 0-10V. W takim stanie potencjometr działa lecz jak bym go rozkręcił na maksa to będzie tam 37v.
    Lecz jak patrzyć na pierwszy rysunek u góry po lewej to takie podłączenie aby na żółtym było 48v jest dozwolone i wtedy wentyle chodzą na maksa.

  2. #6462

    Domyślnie

    A jeszcze obaczcie - kolega zrobił filtr węglowy - pisze że działa.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...o-rekuperatora

  3. #6463

    Domyślnie

    kudlaty69 nic się nie stanie skoro dozwolone jest podanie pełnego napięcia zasilania. Pewnie jest jakaś zenerka na wejściu. Zmień ten rezystor na 47k i powinno śmigać w okolicach 0...10V.

  4. #6464
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Mam wentyle R1G225AF11-52. Napięcie zasilania 48v. Są tam 4 kable czerwony - faza 48v, niebieski zero. Żółty sterowanie 0-10V.
    Poniżej jak podłaczyć sterowanie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zasilanie.jpg
Wyświetleń:	124
Rozmiar:	68,1 KB
ID:	410403
    Po pobraniu zasilania 48v i rezystora 4,7k jak w instrukcji mam 37V do sterowania na żółty kabel. Czyli po podłączeniu potencjometru 10k nam starowanie od 0-37V.
    Co robię nie tak? Powinno być przecież 0-10V. W takim stanie potencjometr działa lecz jak bym go rozkręcił na maksa to będzie tam 37v.
    Lecz jak patrzyć na pierwszy rysunek u góry po lewej to takie podłączenie aby na żółtym było 48v jest dozwolone i wtedy wentyle chodzą na maksa.
    Coś nie tak 4,7k plus 10k potencjometr to normalny dzielnik napięcia, powinno na nim być max z 32V ale to dzielnik nie obciążony jak dodasz wentylator, dodasz oporność. Ktoś to pewnie policzył skoro taka sugestia. Zmierz napięcia po podłączeniu wszystkiego.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  5. #6465
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    MałyWredny

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Połaniec
    Kod pocztowy
    28-230
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam,
    Na wstępie jako, że jest to mój pierwszy post wypada się przywitać.

    Jestem w trakcie oczekiwania pozwolenia na budowę.
    Chciałbym samodzielnie wykonać instalację WM, którą później uzupełnię o wymiennik ciepła.
    Dom to parterówka z poddaszem użytkowym.
    Dom budowany w stylu akumulacyjnym tzn. ściany z silikatów 24cm, na to 20cm styro, nad poddaszem strop lany ocieplony styro min. 20cm + wełna 10 (między krokwie). Okna wysunięte w izolację.
    Kubatura budynku ok 800m3. Zamieszkały przez 2+2.


    Wentylację widział bym w ten sposób:
    Kanały na parterze w sufitach podwieszanych, na poddaszu na stropie w warstwie ocieplenia.
    Czerpnia zewnętrzna - mały GWC (ok 10mrury fi 200 pod garażem) - rekuperator (w garażu) - rury spiro 160 - rozdzielacz - PE flex 75mm - anemostaty
    Mały GWC - tylko do wstępnego podgrzania

    Założenia:
    Wentylacja zimą na poziomie 120-150m3/h
    Wentylacja latem na poziomie 1/2 kubatury tj około 400m3/h
    Najdłuższa nitka (GWC+10m+filtry+Wymiennik+ rura spiro 160 ok 6m, + ok 8 m PE FLEX 75mm)

    Prośba o pomoc w doborze: (moje propozycje)
    Wentylatorów - EBM-PAST 6248NTDT
    Wymiennika - GS25/400 lub GS25/350

    Z góry dziękuję za wszystkie rady/uwagi/zalecenia.

  6. #6466

    Domyślnie

    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Mam wentyle R1G225AF11-52. Napięcie zasilania 48v. Są tam 4 kable czerwony - faza 48v, niebieski zero. Żółty sterowanie 0-10V.
    Poniżej jak podłaczyć sterowanie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zasilanie.jpg
Wyświetleń:	124
Rozmiar:	68,1 KB
ID:	410403
    Co robię nie tak?
    Coś żle łączysz. Dobór elementów jest prawidłowy.

    U mnie w czasie wyspiarskiej zimy układ chodził na 24m3/h na osobę. Wilgotność przy takiej wydajności przy 2+1 spadała do 49%. napięcie sterowanie to 3,55V (oczywiście dla mojej instalacji itd.). Miałem w planie kupować jakieś sterowanie dedykowane lub od kolegi z bloga "Prototyp w domu". Z mojego doświadczenia wynika, że nie ma sensu. Dynamiczne mierzenie i sterowanie mija się z celem. Stosowanie PID czy histerez jest przekombinowane. Dotychczas steruję wszystko 0-10V układem z noty katalogowej i w 80% sytuacjach to wystarcza. Jednak jeżeli walczymy o każdy % i kW w domu pasywnym to zastosowanie sterownika ma sens. Niestety bawienie się z odcinaniem salonu na noc niesie za sobą problem zwiększonego przepływu w sypialni przez co zaczyna szumieć. Jestem przeczulony na tym punkcie. Mam reku poddaszu z drewnianej konstrukcji gdzie wibracje konstrukcyjne roznoszą się na cały dom. Mierzenie przepływu jest tylko potrzebne na początku, dla zbilansowania układu. Ale aby zbilansować wystarczy zrobienie pomiarów 2 razy w roku.

    Teraz mam w planie wykonać b.proste sterowanie na Arduino. 4 czujniki temperatury w reku, pomiar wilgotności w korytarzu pierwszego piętra, sterowanie PWM z enkodera. Wyświetlacz raczej OLED lub 4 linie LCD.

    Przez pierwsze kilka tygodni, rzeczywiście raz dziennie chodziłem na poddasze oglądać temperaturę i sprawdzałem nie wiadomo co... Teraz gdyby nie ustawione powiadamianie, zapominał bym o wymianie filtrów.
    Ostatnio edytowane przez hiarras ; 17-04-2018 o 17:30

  7. #6467
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    camel998

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Poland
    Kod pocztowy
    26-500
    Posty
    30
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Witam jako nowy na forum muszę napisać że jestem pod pozytywnym wrażeniem tego wątku jestem dopiero na 34 stronie czytania i chyba przeczytam wsio Dzięki temu forum postanowiłem też skonstruować własnego reku zakupiłem już wymiennik GS45/500 Klingenburg i dwa wentyle EBM takie jak Adam z tego forum wymiennik 540zł. wentyle 850zł ceny z przesyłką jak uważacie warto?

  8. #6468

    Domyślnie

    A Adam jakie ma wentyle?
    A ten wymiennik to jaki i do jakiego domu ? i ilu ludzi?

  9. #6469
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    camel998

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Poland
    Kod pocztowy
    26-500
    Posty
    30
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    A Adam jakie ma wentyle?
    A ten wymiennik to jaki i do jakiego domu ? i ilu ludzi?
    Wymiennik przeciwprądowy wentyle 3RG 220-AD-11-02 wentylacja dla 5 osób 7 kanałów nawiew pe flex 75 i wywiew to daje mi od 150m przy 2m/s do 350m przy 5 m/s

  10. #6470

    Domyślnie

    Witajcie, czytam cały wątek, jestem już na 247 stronie Na bazie dotychczasowych informacji i własnych przemyśleń obmyśliłem wstępnie dość nietypowy układ rekuperacji połączonej z letnim chłodzeniem pompą ciepła grzejącą CWU. Nie chcę jednak się mądrzyć, doczytam resztę wątku, bo może ktoś to już zrobił

    Ale czy do tego czasu ktoś mógłby przesłać mi programik do doboru wymienników PET na [email protected]? Pisałem dwa razy do klingenburga, bez odpowiedzi...

  11. #6471
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał camel998 Zobacz post
    Wymiennik przeciwprądowy wentyle 3RG 220-AD-11-02 wentylacja dla 5 osób 7 kanałów nawiew pe flex 75 i wywiew to daje mi od 150m przy 2m/s do 350m przy 5 m/s
    A sprawdziłeś jaki jest minimalny przepływ dla tego wymiennika klingenburga ? Obawiam się, że będzie to więcej niż 150m3/h ... Jeśli nie osiągniesz minimum, to sprawność będzie bardzo niska.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  12. #6472
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    camel998

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Poland
    Kod pocztowy
    26-500
    Posty
    30
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    A sprawdziłeś jaki jest minimalny przepływ dla tego wymiennika klingenburga ? Obawiam się, że będzie to więcej niż 150m3/h ... Jeśli nie osiągniesz minimum, to sprawność będzie bardzo niska.
    No właśnie to jedna z moich bolączek jak zamówiłem ten wymiennik to jeszcze nie doszedłem do tego w tym wątku ale cena mnie skusiła.Napisałem do Pani z firmy o przesłanie mi programu ale przysłała pustego maila napisałem jeszcze raz zobaczymy. Obecnie jestem na 202 stronie tego wątku i muszę się pożalić że z ponad 80% rysunków i zdjęć jest nie do odtworzenia szkoda No cóż będzie trzeba więcej dmuchać.
    Mam pytanko czy te wymienniki tego klingenburga powinny się bujać delikatnie na boki? czy powinny być sztywne.

    Z uwagi że rysunków i zdjęć na forum jest mało tzn zniknęły mam kilka pytań do was naszkicowałem wstępnie szkic tego co chce wykonać w paintcie .
    Kotłownie mam małą więć pudło 1,25mx0,6mx0,5m ciężko mi zmieścić postanowiłem zrobić pudło osobno dla wymiennika i wentyli, chce to wykonać ze styropianu xps. Załączam rysunki proszę o porady czy to bedzie pracować jak się należy.

  13. #6473
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    camel998

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Poland
    Kod pocztowy
    26-500
    Posty
    30
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	kotłownia.jpg
Wyświetleń:	76
Rozmiar:	14,9 KB
ID:	413142

  14. #6474
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    camel998

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Poland
    Kod pocztowy
    26-500
    Posty
    30
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	reku i skrzynki.jpg
Wyświetleń:	72
Rozmiar:	15,0 KB
ID:	413143

  15. #6475

    Domyślnie

    Ok, przebrnąłem przez cały wątek. Program doboru wymienników dostałem od producenta. Poniżej opisuję planowany układ, jeszcze takiego nie spotkałem, spodziewam się więc fali krytyki, że "tak się nie da"... Zobaczymy

    Obiekt to duży dom mieszkalny z lokalem usługowym na parterze. Kubatura pomieszczeń użytkowych to ok 2000m3, planowana liczna osób to 40, stąd też (i warunków prawnych) wynika projektowany przepływ 2000m3/h. Oczywiście zimą będzie to ok 25m3/h/osobę, co i tak wyniesie sporo - 1000m3/h.

    Straty na układzie nawiewu (razem z wymiennikiem) to 370Pa. Idealnie do tego pasuje wentylator EBM R3G310-RR05 (2000m3/h spręż 570Pa). A pasuje idealnie, bo za czerpnią będzie nagrzewnica wodna z GGWC (opór 150Pa) a z kolei na wywiewie też będzie dodatkowy opór 150Pa, o czym poniżej

    Poniżej projektowany wymiennik Klingenburg GS 80/700 w obudowie z XPS 5cm. W trosce o niewysuszanie powietrza liczę, że do czasu realizacji będą już przystępne cenowo wymienniki entalpiczne. Na razie znalazłem gotową centralę z takim w dość korzystnej cenie, choć liczę jednak na możliwość wykonania układu samodzielnie.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rekuperator.jpg
Wyświetleń:	104
Rozmiar:	79,8 KB
ID:	413252

    Przez wybór ogrzewania CWU poprzez pompę ciepła powietrze-woda powstał pomysł, by pompę tę zasilić powietrzem idącym z reku do wyrzutni (ma wtedy lepsze warunki pracy, niż korzystając z powietrza zewnętrznego). A kolejnym pomysłem jest plan, by latem ochładzane przez tą pompę powietrze skierować do rekuperatora (jako powietrze z wywiewu), wtedy rekuperator mają jako wywiewane powietrze o temperaturze ok 10*C schłodzi powietrze nawiewane.

    Oczywiście w nocy zapotrzebowania na CWU nie będzie, więc pompa nie będzie pracować, stąd układ pozwala też na klasyczny bypass powietrza wywiewanego (nawiew dla uproszczenia idzie zawsze przez wymiennik). Taka pompa o mocy grzewczej dla CWU ok 7-8kW wymaga przepływu powietrza ok 800-1000m3/h, czyli akurat tyle ile będzie minimalnie z wentylacji, stąd wentylator w samej pompie można usunąć (jest mało ekonomiczny). Tu właśnie przyda się dodatkowy spręż wentylatora, bo te "zawijasy" mają opór 90Pa plus opór na chłodnicy/wymienniku pompy ciepła - to zwykła jednostka zewnętrzna typowego splita z klimatyzacji - przyjmuję dla niej 100Pa (nagrzewnice kanałowe o podobnej mocy 7-8kW mają właśnie takie opory).

    Oczywiście w momencie, gdy pompa nie będzie pracować można ją ominąć i wyrównać prędkości wentylatorów (wtedy przebieg będzie jak w typowym reku). Poniżej projekt układu (część wywiewna, bo nawiew zawsze przez reku).

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	centrala z chłodzeniem pompą CWU.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	77,6 KB
ID:	413253

    Jeśli w reku nie będzie wymiennika entlapicznego (lub obrotowego, co też rozważam) to oczywiście na dole po obu stronach będą tacki ociekowe (bo latem będzie kapać woda z powietrza schłodzonego pompą ciepła, w niej też tacka).

    Koszty oczywiście będą wyższe, ale przy wykonaniu tego "tymi ręcami" nie będzie drożej niż komercyjna centrala z rekuperacją a bez pompy ciepła CWU i opisanego układu. Nie licząc oczywiście czasu własnego, który choć bezcenny to wymieni się na radość twórczą i satysfakcję (jeśli kurczę gdzieś się w założeniach nie kropnąłem...).

    O sterowniku jeszcze nie myślałem, ale z racji zawodu i konieczności zrobienia w budynku większej ilości sterowania zrobię to pewnie sam w jakimś systemie automatyki z dostępem przez Internet, ale może kupię gotowy sterownik dla reku (nie musi być powiązany z resztą automatyki, jeśli będzie miał układ równoważenia ciśnienia, a to wydaje mi się niezbędne).

    Mam też pomysł zamykania przepustnic (wreszcie znalazłem tanie za ok 150zł z siłownikiem) w poszczególnych pokojach i zmniejszanie przez to mocy wentylacji (bo po co nawet zimą ma ona pędzić 1000m3/h jeśli np. tylko połowa pokoi mieszkalnych będzie zajęta), idealnie, jakby do czasu wykonania potaniały czujniki CO2 (obecnie najtańsze znam dla Arduino za ok 200zł, wymagają kalibracji co kilka dni, ale to proste do zaprogramowania), ale to temat na deser
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 18-05-2018 o 11:19

  16. #6476

    Domyślnie

    Albo prostsza wersja z możliwością przepuszczania przez pompę ciepła wyrzucanego, albo nawiewanego. Ma ona opory mniejsze o 70Pa i chyba będzie też niższa temperaturę na nawiewach.

    A zimą, gdy nie będzie trzeba grzać CWU ta pompa ciepła mogłaby ogrzewać powietrze nawiewane ciągnąc energie nie z CWU, tylko zbiornika wody szarej, jaka będzie miała 30*C.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	centrala z chłodzeniem pompą CWU v2.jpg
Wyświetleń:	46
Rozmiar:	78,4 KB
ID:	413342
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 20-05-2018 o 01:30

  17. #6477
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.352
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Albo prostsza wersja z przepuszczaniem przez pompę ciepła zimą powietrza wyrzucanego
    Przez splita? To z rząd albo i dwa rzędy wielkości nie ta wydajność. Do tego jak to technicznie zrobić?
    No i na deser - ciekawe, jak spadnie wydajność PC przez ciągłe odszranianie jak dostanie powietrze z wilgotnością 100%. O ile ma sprawną automatykę wykrywania oblodzenia - bo jak nie ma, to całkiem może być tragedia.

    A co do przepustnic - taki wynalazek z drukarki 3d już widzieliście?


  18. #6478

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Przez splita? To z rząd albo i dwa rzędy wielkości nie ta wydajność.
    Napisalem, że właśnie dokładnie taka sama - zarówno pompa ciepła, jak i wentylacja wymagają strumienia 800-1000m3/h.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Do tego jak to technicznie zrobić?
    Wyrzucić ze splita wentylator i podłączyć do jego obudowy rury wentylacyjne.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    No i na deser - ciekawe, jak spadnie wydajność PC przez ciągłe odszranianie jak dostanie powietrze z wilgotnością 100%. O ile ma sprawną automatykę wykrywania oblodzenia - bo jak nie ma, to całkiem może być tragedia.
    Split może pracować w powietrzu o temperaturze 0-40*C i takie właśnie jest wywiewane zimą, a świeże latem. Wilgotność podobnie - niby skąd te 100%?

  19. #6479
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.352
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Napisalem, że właśnie dokładnie taka sama - zarówno pompa ciepła, jak i wentylacja wymagają strumienia 800-1000m3/h.
    W praktyce ludzie zimą dają dużo mniejsze przepływy, niż teoria czy projekt głoszą. Inaczej mają tak suche powietrze, że powieki skrzypią przy mruganiu.


    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Wyrzucić ze splita wentylator i podłączyć do jego obudowy rury wentylacyjne.
    Obudowa splita jest u dołu dziurawa, z boku dziurawa, z tyłu nieforemna. To nie tak prosto w miarę szczelnie połączyć.


    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Split może pracować w powietrzu o temperaturze 0-40*C i takie właśnie jest wywiewane zimą, a świeże latem. Wilgotność podobnie - niby skąd te 100%?
    Co to za tandeta, że w temperaturze poniżej zera odmawia współpracy?
    Jaką masz wilgotność zimą powietrza opuszczającego wymiennik w stronę wyrzutni? Daleka jest od 100%? Nawet suche powietrze z wnętrza po schłodzeniu ma wilgotność taką, że skrapla się woda (dlatego w rekuperatorze bez odzysku wilgoci musisz mieć odprowadzenie skroplin) i wędrując dalej ma blisko 100% wilgotności. Dlatego ludziom leje się z wyrzutni.

  20. #6480

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W praktyce ludzie zimą dają dużo mniejsze przepływy, niż teoria czy projekt głoszą. Inaczej mają tak suche powietrze, że powieki skrzypią przy mruganiu.
    Oczywiście. Przepływ wymagany prawnie ma być 2000m3/h, ale zimą będzie właśnie "tylko" 800-1000.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Obudowa splita jest u dołu dziurawa, z boku dziurawa, z tyłu nieforemna. To nie tak prosto w miarę szczelnie połączyć.
    To prawda, nikt nie mówi, że będzie łatwo Można obudowę splita zastąpić własną, choćby z XPS, będzie pasować do reku

    Będę potrzebował takiej nietypowej przepustnicy zespolonej obsługującej 5 wlotów.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	przepustnica zespolona.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	18,0 KB
ID:	413390


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Co to za tandeta, że w temperaturze poniżej zera odmawia współpracy?
    Jaką masz wilgotność zimą powietrza opuszczającego wymiennik w stronę wyrzutni? Daleka jest od 100%? Nawet suche powietrze z wnętrza po schłodzeniu ma wilgotność taką, że skrapla się woda (dlatego w rekuperatorze bez odzysku wilgoci musisz mieć odprowadzenie skroplin) i wędrując dalej ma blisko 100% wilgotności. Dlatego ludziom leje się z wyrzutni.
    Jasne. Klimatyzatory działają też w klimacie wilgotnym i sobie radzą. Nie przewiduję jednak tego, nawet tacki na skropliny będą zbędne w rekuperatorze, bo wymiennik planuję entalpiczny.

    Wpadłem właśnie na pomysł, żeby bypass zrobić wewnątrz obudowy reku, jako kanał na boku po przekątnej. Byłby otwierany żaluzją, jak w kratkach wentylacyjnych z siłownikiem, albo klapą na siłownik, skoro i tak 3 takie klapy pewnie zlecę do indywidualnego wykonania). I drugi taki sam bypass z przeciwnej strony dla powietrza wywiewanego (brak oporów wymiennika 200Pa dwukrotnie zmniejszy pobór mocy przez wentylatory, oszczędność 400zł przez sezon, a przecież wymiennik można pomijać także w okresach przejściowych, to się może nawet w rok zwrócić, aż dziwne, że tak mało k6o tu tę kwestię porusza, a jak już to robi tylko bypass jednego kierunku).

    Poniżej schemat na szybko układu obiegu powietrza.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	centrala z pompą ciepła dla CWU v4.jpg
Wyświetleń:	83
Rozmiar:	65,8 KB
ID:	413457

    Właściwie to chcę zrobić to, co już jest produkowane (ale ma za niską dla mnie wydajność i kosztuje netto 55 tys zł...) http://kosowski.net.pl/nowe-rekupera...³-experience/

    I jeszcze jeden pomysł - na równoważenie ciśnienia. Można pokombinować z przepustnicami samozamykającymi np. takimi https://www.alnor.com.pl/index/produ...e/dsqow-a.html Ale chyba lepiej to zrobić jakimś układem sterującym prędkościa wentylatorów.
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 20-05-2018 o 21:50

Strona 324 z 349

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony