Witajcie dobrzy ludzie. O ile o drzwiach wiem prawie wszystko o tyle kotły odbierają mi chęć życia. Ostatnio sprawiłem sobie Ultimę 3 z Cichewicza + palnik pelletowy i resztę osprzętu ... i tu zaczęły się problemy.

Dom o powierzchni około 60m, ocieplony, ogrzewanie podłogówka (jak czegoś nie podałem to pytać proszę). Piec 10kW, do tego bojler 250L w formie bufora i reszta niezbędnego sprzętu.

USTAWIENIA:
1 typ paliwa 1
2 temp zadana kotła 60
3 max moc pracy kotła 100
4 tryb pracy pompy CO zima
5 temp zadana CWU 50
6 priorytet grzania CWU nie
7 likwidacja bakterii nie
8 bieżąca jasność paleniska ok. 145
9 wyłączenie zapalarki przy jasności 10
USTAWIENIA SERWISOWE
WENTYLATOR
1 modulacja obrotów wentylatora podczas rozpalania nie
2 minimalne obroty wentylatora podczas rozpalania 1
3 maksymalne obroty wentylatora podczas rozpalania 40
4 opóźnienie załączenia modulacji podczas rozpalania 10s
5 obroty wentylatora przy rozpalaniu 60
6 obroty wentylatora przy maksymalnej mocy palnika 14
7 obroty wentylatora przy minimalnej mocy palnika 14
8 obroty wentylatora przy wygaszaniu 100
9 obroty wentylatora przy czyszczeniu 100
10 przedmuchy wentylatora nie
11 czas przedmuchu
12 czas przerwy przedmuchu
PODAJNIK
13 czas napełniania podajnika 10
14 dawka startowa 0
15 czas trwania cyklu podawania paliwa 20
16 dawka paliwa podawana przy rozpalaniu 0
17 dawka paliwa podawana przy maksymalnej mocy palnika 35
18 dawka paliwa podawana przy minimalnej mocy palnika 35
19 tryb pracy stokera auto
20 czas pracy stokera
21 czas postoju stokera
22 czas wydłużenia pracy stokera 20
23 czas opróżnienia stokera 40
24 detekcja zapłonu podajnika nie
25 temperatura zapłonu podajnika
ZAPALARKA
26 rodzaj detektora płomienia FD-1
27 korekcja FD-1 0
28 histereza zaniku płomienia (fotodetektor) 3
29 histereza zaniku płomienia (czujnik temperatury)
30 zwłoka detekcji zaniku płomienia 60
31 czas rozpalania paliwa 10
32 ilość prób rozpalania paliwa 3
33 stabilizacja rozpalania nie
34 czas stabilizacji rozpalania
35 płynna stabilizacja rozpalania
36 czas wygaszania paleniska 5
37 tryb pracy mechanizmu czyszczącego auto
38 czas pracy mechanizmu czyszczącego 275
39 czas powrotu mechanizmu czyszczącego 275
40 czas postoju mechanizmu czyszczącego
41 czas otwierania mechanizmu czyszczącego
42 czas zamykania mechanizmu czyszczącego
43 ilość wygaszeń przed czyszczeniem 3
44 minimalny czas pracy bez czyszczenia 6
45 maksymalny czas pracy bez czyszczenia 24
POMPA CO
46 tryb załączenia pompy CO term
47 okresowe załączenie pompy CO nie
48 czas okresowego załączenia pompy CO
POMPA CWU
49 tor CWU jest
50 histereza grzania CWU 10
51 podwyższenie temperatury kotła podczas grzania CWU 2
wybieg CWU nie
czas wybiegu pompy CWU
stabilizacja po dogrzaniu CWU 1
temperatura załączenia pompy mieszającej
histereza pracy pompy mieszającej
TERMOSTAT
temperatura minimalna kotła 45
temperatura maksymalna kotła 70
histereza górna temperatury kotła 8
histereza przełączenia mocy palnika 7
histereza ochrony kotła 2
temperatura przegrzania kotła 90
modulacja mocy palnika tak
współczynnik modulacji mocy 1
tryb pracy termostatu norm.
stała czasowa adaptacji
opóźnienie wyłączenia palnika 0
INNE
bieg pompy CO 1 (od 1 do 3) ... pompa od 25 do 60 (chyba obrotów)
bieg pompy CWU 1 (od 1 do 3) ... jak wyżej
mieszanie pompy CO 3 (od 0 do 10 na zaworze 3-drożnym mieszającym)
mieszanie pompy CWU 0 (od 0 do 10 na zaworze 3-drożnym mieszającym)
temperatura na podłogę / temperatura w domu około 42 na termometrze
temperatura na powrocie przy kotle około 39 na termometrze




PYTANIA:
1. Co ustawić aby piec szybciej się rozpalał, bo zapłon trwa około 10-15min i w tym czasie wentylator zbija temp z 50 stopni na około 40 stopni.
2. Jak maksymalnie skrócić czas nagrzewania kotła? Wiem, że dawka paliwa i powietrza - prośba o rozjaśnienie ogólnych zasad pomiędzy dawką paliwa, czasem podawania, odstępami podawania itd - nigdzie tego w necie nie można znaleźć.
3. co tu jest schrzanione . O ile bufor dobrze trzyma, bo przez 5h CWU nie spadła nawet o 1 stopień (jeszcze nikt wody nie używa w domu)