dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
  1. #1

    Domyślnie Kocioł czy grzałka?

    Witam.
    Użytkujemy taki układ CO i CWU jak na zdjęciu:



    W dolnej części zbiornika (300l) znajduje się grzałka elektryczna 2kW.
    Chcielibyśmy w okresach niemożności palenia w kominku dogrzewać dom energią elektryczną. I teraz pytanie co lepiej - czy zamonotwać w zbiorniku większą grzałkę (np. 6kW) czy dołożyć do tego układu kocioł elektryczny?
    Jeśli kocioł to w którym miejscu w tym układzie?

  2. #2

    Domyślnie

    Napisz jaki obecnie masz kocioł

  3. #3

    Domyślnie

    kominek z płaszczem Lechma PL190 12kW. http://www.lechma.com.pl/pl/20.php

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    grzałeczka wystarczy. Jak duży ten bufor?
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  5. #5

  6. #6

    Domyślnie

    Z tego rysunku widać że masz jak pisałeś;kominek,solary.kocioł gazowy.Otóż aż się prosi abyś wstawił bufor 500/150.Te wszystkie urządzenia podłączyć do bufora,a z bufora na układy grzewcze.Dodatkowo jak chcesz jest taka możliwość zamontowania grzałki do 9kw.pozdrawiam

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Cytat Napisał AWIk
    300l.
    czyli taki "bufor nie bufor" Grzałeczka będzie ok.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  8. #8

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Grzałka w zbiorniku buforowym zapewni ci ciepłą wodę i w razie potrzeby ogrzewanie domu.
    Jakie wężownice masz w tym zbiorniku buforowym?
    Pomiędzy ciepłą wodą i solarami nie ma chyba połączenia, które jest pokazane na rysunku ?

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał kupiec_therm
    Z tego rysunku widać że masz jak pisałeś;kominek,solary.kocioł gazowy.Otóż aż się prosi abyś wstawił bufor 500/150.Te wszystkie urządzenia podłączyć do bufora,a z bufora na układy grzewcze.Dodatkowo jak chcesz jest taka możliwość zamontowania grzałki do 9kw.pozdrawiam
    Przecież bufor, to on już ma, tylko trochę mniejszy.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał HenoK
    Pomiędzy ciepłą wodą i solarami nie ma chyba połączenia, które jest pokazane na rysunku ?
    Oczywiście połączenia nie ma.

    Eksploatujemy taki układ już 4 sezon grzewczy i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Jeśli uważacie, że korzystniej jest zamontować grzałkę niż kocioł to jestem jeszcze bardziej szczęśliwy, bo to są dużo mniejsze koszty.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    Cytat Napisał AWIk
    Eksploatujemy taki układ już 4 sezon grzewczy i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni.
    Napisz coś jeszcze na temat tego rozwiązania!
    Jak długo po wygaśnięciu w kominku w buforze utrzymuje się temp. minimum 35 stopni?
    Jakie zapotrzebowanie na ciepło ma wasz dom?
    CWU przepływowo z tego co widzę ,,,
    Chcę u siebie zastosować dokładnie to samo tylko bez solarów i ze zbiornikiem 500L!

    Pozdr.

  13. #13

    Domyślnie

    Mieszkamy w D06 (niecałe 80m2).
    Nasz układ działa tak:
    Gdy temp. w kominku lub/i na solarze będzie większa o 4stC (ustawiane na sterowniku) załącza się pompka pobierająca ciepło z tego źródła.
    Pompka od CO załącza się po osiągnięciu na zbiorniku 50stC i mniej więcej przy tej samej temp. się wyłącza.
    W lecie solar nagrzewa ten zbiornik do ok. 70stC w trakcie grzejąc także ok. 20m2 podłogówki. Ok. 17 mamy do dyspozycji 300l wody o temp. 60stC (pompka CO w lecie załącza się przy ok. 60stC). W zupełności wystarcza nam to zmycie naczyń, kąpiel dzieic w wannie i prysznic dla nas obojga. Czyli po 22 godz. w zbiorniku zostaje woda o temp. ok 45stC. Gdy przez cały kolejny dzień nie ma słońca to jeszcze te 45stC w miarę spokojnie nam wystarczają. Po kolejnym bezsłonecznym dniu trzeba już zrobić klimacik w salonie (rozpalić w kominku).
    Wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie ogrzewania, przy najmniej w naszym przypadku. Integruje w jednym wspólnym zbiorniku 3 źródła ciepła (kominek, solar i grzałka elektryczna) i pozwala podgrzewać CWU. My jesteśmy póki co bardzo zadowoleni.

    Jak masz jakieś pytania to postaram się na nie odpowiedzieć.

  14. #14

    Domyślnie

    A jaką moc powinna mieć ta grzałka?
    Dom niecaałe 80m2 (D06), parterowy, na stropie 20cm wełny na ścianach 14cm styropianu. Obecnie zużywamy ok. 12mp drewna. W projekcie zapotrzebowanie na moc cieplną dla CO wylicozno na 5,5kW.

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał AWIk
    A jaką moc powinna mieć ta grzałka?
    Dom niecaałe 80m2 (D06), parterowy, na stropie 20cm wełny na ścianach 14cm styropianu. Obecnie zużywamy ok. 12mp drewna. W projekcie zapotrzebowanie na moc cieplną dla CO wylicozno na 5,5kW.
    Daj grzałkę 3x2kW = 6kW
    Umożliwi ona regulację mocy grzania od 660W do 6kW .
    Przy 6kW pełne zagrzanie bufora od 10 st. C do 80 st. C potrwa ok. 4 godzin.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony