Rozumiem że wymiennik - DZ będzie poziomy.
Jeśli ma być do pracy ciągłej to policzmy wymianę 1kubatura/ h (zimą praktycznie nigdy nie będziesz tak wentylował) przy delcie "t" - 25K (-20 +5)
Dla takich parametrów potrzeba będzie mocy 7,2kW żeby podgrzać tą ilość powietrza.
Praktycznie tej mocy będzie potrzeba mniej, ale przy obecnej bardzo przyzwoitej cenie rur nie ma się co zastanawiać nad zaoszczędzeniem 50mb.
Plusem będzie nawet w tym momencie przewymiarowanie DZ od którego wydajności zależy COP PCi.
Takie przewymiarowanie powinno pozwolić Ci efektywnie schładzać powietrze nawiewane latem.
Tu będą występować większe wydatki strugi ale też chłodniczo będzie potrzebna mniejsza delta "t:.
Jak pogrzebać jeszcze głębiej to 850m3 powietrza ochładzając się z 30oC do 16oC delta "t" - 14K przekazuje do gruntu 4kW na każdą godzinę upału.
Prosto policzyć że w upalny dzień będzie to średnio około 25kWh energii.
Niby nie dużo, ale zawsze coś w bilansie cieplnym DZ.
W przypadku pożenienia tego w jeden układ z DZ PCi to tej mocy będzie aż nadto do chłodzenia.
Znaczne przewymiarowanie to gwarancja efektywności nawet w ekstremalnych warunkach (miesiąc opałów powyżej 30oC i obniżenie lustra wód gruntowych).
Dzięki takim warunkom gruntowym możesz spokojnie liczyć na uzysk rzędu 25W/mb rury wymiennika.
Dla potrzebnej mocy będzie to 300m dodatkowego wymiennika dla potrzeb GWC, a więc dwie pętle po 150mb fi 32mm.
Z kubatury wychodzi że chałupa będzie całkiem spora (powyżej 300m2), a do takiej powierzchni to pewnie pompa ciepła 15-17kW.
Całkiem sporo będziesz musiał tej rury zakopać.
Tak coś koło 800-850mb.
Szacuneczek że masz to gdzie zmieścić