  1. #161

    Domyślnie

    Dla większości instalacji otwarta. (puma potrafi zejść na bardzo niskie obroty)
    Czasami przy większym ciągu komina trzeba ja lekko przysłonić.
    To taki mechaniczny pomocnik.
    Jak mocno wieje, też przydaje się przysłonięcie dmuchawy.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  2. #162

    Domyślnie

    Panie Wlodku czy w przypadku PUMY mozna się spodziewać w niedługim czasie mozliwości obsługi sterownika przez internet? I czy wyjścia na płytce RX,TX i GND to RS485?

  3. #163

    Domyślnie

    mysle ze jak sterownik ma wyjscie na usb to co stoi na przeszkodzie zeby dorzucic do softu stery na np tplinka wifi (bardzo popularny adapter usb)

  4. #164

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bobek_Budowniczy Zobacz post
    mysle ze jak sterownik ma wyjscie na usb to co stoi na przeszkodzie zeby dorzucic do softu stery na np tplinka wifi (bardzo popularny adapter usb)
    USB tylko do wgrania nowszego softu nic poza tym.Dlatego pytam o te wyjscia na płytce.

  5. #165

    Domyślnie

    Jak jest wyjscie usb... dajesz sterownik do softu w pumie!! i powinno smigac... ale to juz kwestia techniczna..

  6. #166
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał hubi27 Zobacz post
    Panie Wlodku czy w przypadku PUMY mozna się spodziewać w niedługim czasie mozliwości obsługi sterownika przez internet? I czy wyjścia na płytce RX,TX i GND to RS485?
    RX, TX i GND to RS232. Można do nich podłączyć rejestrator Buran,
    który przesyła historię pracy na stronę internetową, gdzie je można
    obejrzeć przeglądarką www.

    Na razie nie przewidujemy zmiany nastaw z Internetu, z obawy przed
    złośliwością bliźnich. Uważamy, że aby to było zrobione profesjonalnie,
    połączenie z serwerem powinno być szyfrowane. Niestety, protokoł
    SSL zajmuje sporo pamięci i w tym procesorze się nie zmieści.

    Wydaje mi się jednak, że lepiej mieć panel sterujący niż zmieniać
    nastawy Internetem, i taki panel powstanie w przyszłym roku.


    Pozdrowienia,



    Włodek

  7. #167
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bobek_Budowniczy Zobacz post
    mysle ze jak sterownik ma wyjscie na usb to co stoi na przeszkodzie zeby dorzucic do softu stery na np tplinka wifi (bardzo popularny adapter usb)
    Urządzenia tego typu są dostarczane ze sterownikami pod Windows i Linuxa.
    Producenci nie podają, jak skomunikować się z tym sprzętem w inny sposób.
    Puma nie ma systemu operacyjnego, wszystko jest napisane "od podstaw",
    zatem nie potrafimy tego sprzętu wykorzystać.


    Pozdrowienia,



    Włodek

  8. #168

    Domyślnie

    Panie Włodku, można więcej informacji o tym RS232, można z komunikować na przykład z PLC? Jak wygląda ramka danych, ustawienia transferu.

  9. #169

    Domyślnie

    ]RX, TX i GND to RS232. Można do nich podłączyć rejestrator Buran,
    który przesyła historię pracy na stronę internetową, gdzie je można
    obejrzeć przeglądarką www.

    Na razie nie przewidujemy zmiany nastaw z Internetu, z obawy przed
    złośliwością bliźnich. Uważamy, że aby to było zrobione profesjonalnie,
    połączenie z serwerem powinno być szyfrowane. Niestety, protokoł
    SSL zajmuje sporo pamięci i w tym procesorze się nie zmieści.

    Wydaje mi się jednak, że lepiej mieć panel sterujący niż zmieniać
    nastawy Internetem, i taki panel powstanie w przyszłym roku.

    W przypadku wyjazdu panel sie nie przyda.Lepiej przez internet jak to ma ecoal.

  10. #170
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Nie można długo zostawiać kotła bez nadzoru. Wygarnianie popiołu czy
    uzupełnianie opału trzeba wykonywać co kilka dni. Czy w tym czasie, gdy
    nikogo nie ma, warto coś zmieniać w nastawach?

    Tym niemniej wprowadzimy w przyszłym roku Pumę z WiFi. Mamy działający prototyp,
    ale jak na razie zainteresowanie nie jest duże... Trzeba też brać pod uwagę, że należy
    odpowiednio skonfigurować sterownik i router. Oczywiście nie wszyscy sobie poradzą,
    i wtedy złapią za telefon... Strach się bać... Może lepiej nie komplikować?

    Pozdrowienia,



    Włodek

  11. #171

    Domyślnie

    ale jak na razie zainteresowanie nie jest duże
    a skąd wiesz??? jak mało kto ze moze być taka opcja.....

  12. #172
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bobek_Budowniczy Zobacz post
    a skąd wiesz??? jak mało kto ze moze być taka opcja.....
    Z rozmów. Pytam ludzi o różne rzeczy... Tym niemniej taki produkt powstanie,
    i wtedy rynek go zweryfikuje. Zgadzam się, że trzeba spróbować.


    Pozdrowienia,


    Włodek

  13. #173

    Domyślnie

    a jakby tak sterowniki pisać na jakiejs małej dystrybucji linux-a??

  14. #174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    Z rozmów. Pytam ludzi o różne rzeczy... Tym niemniej taki produkt powstanie,
    i wtedy rynek go zweryfikuje. Zgadzam się, że trzeba spróbować.


    Pozdrowienia,


    Włodek
    Szkoda tylko, że nie będzie to dostępne dla obecnych uzytkowników Pumy, chyba że coś się zmieniło i jest szansa na nową funkcjonalność po wgraniu firmwaru?

    Pozdrawiam
    Andrzej

  15. #175
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michal1507
    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    DOLNY ŚLĄSK
    Kod pocztowy
    55-050
    Posty
    100

    Domyślnie

    Witam, kilka pytań dotyczących pumy i skamp p-premium.
    Czy jest opcja w pumie aby ustawić priorytet pomp, mianowicie chciałbym aby najpierw włączyła się pompa wody użytkowej a później pompka CO, a nie dwie naraz.
    Drugie pytanie czy można ustawić aby pompki załączały się przy wyższej temperaturze kotła nie 34 C tylko np. 40-45 C.
    Jaka może być przyczna, że kociołek ma zadaną temp. 55C a dogrzewa do poziomu 46C, później podniosłem na 60 C a dogrzewał do 50 C dlaczego tak się dzieje i nie chce dogrzać do zadanej temperatury/.
    Nastawy kotła skamp p-premium:
    kopiec 0
    pauza 50
    podawanie 10
    dmuchawa : 85
    moc kotła 3
    dmuchawa odsłonięta na maksa

    Proszę o informacje co zmienić?

    Poniżej fotki :

    http://a.yfrog.com/img616/1805/0kq2.jpg

    http://a.yfrog.com/img615/3176/0t12.jpg

    http://a.yfrog.com/img617/2505/05ol.jpg

    http://a.yfrog.com/img616/9035/0wwb.jpg

    http://a.yfrog.com/img616/4741/0oq5.jpg

    http://a.yfrog.com/img612/7537/0arx.jpg

  16. #176
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał Michal1507 Zobacz post
    Witam, kilka pytań dotyczących pumy i skamp p-premium.
    Czy jest opcja w pumie aby ustawić priorytet pomp, mianowicie chciałbym aby najpierw włączyła się pompa wody użytkowej a później pompka CO, a nie dwie naraz.
    Drugie pytanie czy można ustawić aby pompki załączały się przy wyższej temperaturze kotła nie 34 C tylko np. 40-45 C.
    Jaka może być przyczna, że kociołek ma zadaną temp. 55C a dogrzewa do poziomu 46C, później podniosłem na 60 C a dogrzewał do 50 C dlaczego tak się dzieje i nie chce dogrzać do zadanej temperatury/.
    Nastawy kotła skamp p-premium:
    kopiec 0
    pauza 55
    podawanie 10
    dmuchawa : 85
    moc kotła 3
    dmuchawa odsłonięta na maksa

    Proszę o informacje co zmienić?

    Poniżej fotki :

    http://a.yfrog.com/img616/1805/0kq2.jpg

    http://a.yfrog.com/img615/3176/0t12.jpg

    http://a.yfrog.com/img617/2505/05ol.jpg

    http://a.yfrog.com/img616/9035/0wwb.jpg

    http://a.yfrog.com/img616/4741/0oq5.jpg

    Dobry wieczór,


    1. Pompy w Pumie są sterowane automatycznie, nie ma
    progów ustawianych przez użytkownika.

    2. Na jednym zdjęciu widzę, że sterownik pracuje na mocy 100%,
    na innym 85% a temperatura jest dużo za niska.
    Uważam, że kocioł nie osiąga zadanej mocy. Dla normalnej
    retorty pauza powinna być 40s / 15s podawanie dla dobrego opału,
    a 35s pauza / 15s podawanie dla gorszego.

    Pan ma 55s pauzę i 10s podawanie, czyli dużo mniej - ale nie wiem,
    jaki to palnik. Jeśli Brucer, to wiem, jakie powinien mieć nastawy, proszę o kontakt
    z producentem kotła (ma inną przekładnię)..

    Czy jest dym? Czy opał dobrze się spala? Zalecałbym skrócenie
    pauzy podawania i ew. zwiększenie nadmuchu. Mówiąc krótko,
    próbowałbym zwiększyć ilość spalanego opału i w ten sposób
    zwiększyć moc kotła.

    Pozdrowienia,


    Włodek

  17. #177
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał andrew01 Zobacz post
    Szkoda tylko, że nie będzie to dostępne dla obecnych uzytkowników Pumy, chyba że coś się zmieniło i jest szansa na nową funkcjonalność po wgraniu firmwaru?

    Pozdrawiam
    Andrzej
    Niestety w obecnych Pumach nie ma modułu WiFi.
    To musi być inna elektronika, czyli nowy soft tu nie
    pomoże.


    Pozdrowienia,


    Włodek

  18. #178

    Domyślnie ..

    Jakość opału i straty ciepła budynku:

    1. Duże starty ciepła, stara instalacja albo dom wygrzewany świeżo po budowie 10sek podawanie 40-max.50sek pauza. Bardzo rzadko 10/35sek.
    (stosunek 1:4 do 1:5 dla palników Brucer/ekoenergia), nadmuch 85-90%max
    2. Nowy ok. 2-3letni dom już wysuszony, dobrze izolowany 10sek podawanie 50-60sek pauza, nadmuch 80-85%max

    Nie mam jednak pomysłu na spalanie twardych opałów, aby wyeliminować szlakę. np.eko typu Bobrek, pieklorz...
    Taki opał szlakuje, dostałem zdjęcia od klienta z 2letnim Brucerem, ubiegłe 2sezony spalało się dobrze, w tym sezonie szlaka, więcej po stronie zgodnej z ruchem obrotowym ślimaka.

    Wklejam fotki 2letniego Brucera szlaka z popiołem w popielniku jest z jednego dnia.
    Sterownik Ognik PID
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  19. #179

    Domyślnie

    Cytat Napisał Michal1507 Zobacz post
    Witam, kilka pytań dotyczących pumy i skamp p-premium.
    Czy jest opcja w pumie aby ustawić priorytet pomp, mianowicie chciałbym aby najpierw włączyła się pompa wody użytkowej a później pompka CO, a nie dwie naraz.
    Drugie pytanie czy można ustawić aby pompki załączały się przy wyższej temperaturze kotła nie 34 C tylko np. 40-45 C.
    Jaka może być przyczna, że kociołek ma zadaną temp. 55C a dogrzewa do poziomu 46C, później podniosłem na 60 C a dogrzewał do 50 C dlaczego tak się dzieje i nie chce dogrzać do zadanej temperatury/.
    Nastawy kotła skamp p-premium:
    kopiec 0
    pauza 50
    podawanie 10
    dmuchawa : 85
    moc kotła 3
    dmuchawa odsłonięta na maksa

    Proszę o informacje co zmienić?
    Zrób prosty test - weż ze dwa kartony, podrzyj je na mniejsze części i stopniowo po kawałku wrzucaj na retortę. Po kilku minutach temperatura powinna ruszyć w górę i dość szybko rosnąć. Jezeli tak będzie to znaczy, że masz niedobór mocy opału - albo jakiś kijowy opał, albo złe ustawienia czasów podawania, albo nieszczelny palnik. Tak jak pisał Włodek_PID czasy są uzależnione w głównej mierze od rodzaju palnika. Na mojej ekoenergii mam ustawione 7 sekund podawanie i 52 sekundy pauza (opałem jest miał). Temperatura ustawiona 58 stopni, a zapotrzebowanie na ciepło jest hmmm.... duże i kociołek bezproblemowo wchodzi na zadaną temperaturę.
    Inny problem (szczególnie w brucerze i ekoenergia) to nieszcelny palnik - sporo powietrza ucieka bokami i kociołek bedzie miał problem z wejściem na temperaturę pod wiekszym obciążeniem. Masz uszczelniony palnik?

  20. #180
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ZbysiuB

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Toruński Piernik
    Posty
    23

    Domyślnie

    [QUOTE=ElFi;... Na mojej ekoenergii mam ustawione 7 sekund podawanie i 52 sekundy pauza (opałem jest miał). Temperatura ustawiona 58 stopni, a zapotrzebowanie na ciepło jest hmmm.... duże i kociołek bezproblemowo wchodzi na zadaną temperaturę...[/QUOTE]
    Skoro tak pięknie wchodzi kociołek na zadaną temperaturę na miale to musisz mieć dobry gatunkowo, wysokopłomienny miał. Jedziesz na PID czy na ręcznym ? Jak mocno dmuchawa podaje ? Ja do groszku mieszam miał, który bardziej się żarzy niż pali-potrzebuje mocnego dmuchania.

Strona 9 z 274