Cytat Napisał Michal1507 Zobacz post
Witam, kilka pytań dotyczących pumy i skamp p-premium.
Czy jest opcja w pumie aby ustawić priorytet pomp, mianowicie chciałbym aby najpierw włączyła się pompa wody użytkowej a później pompka CO, a nie dwie naraz.
Drugie pytanie czy można ustawić aby pompki załączały się przy wyższej temperaturze kotła nie 34 C tylko np. 40-45 C.
Jaka może być przyczna, że kociołek ma zadaną temp. 55C a dogrzewa do poziomu 46C, później podniosłem na 60 C a dogrzewał do 50 C dlaczego tak się dzieje i nie chce dogrzać do zadanej temperatury/.
Nastawy kotła skamp p-premium:
kopiec 0
pauza 50
podawanie 10
dmuchawa : 85
moc kotła 3
dmuchawa odsłonięta na maksa

Proszę o informacje co zmienić?

Poniżej fotki :

http://a.yfrog.com/img616/1805/0kq2.jpg

http://a.yfrog.com/img615/3176/0t12.jpg

http://a.yfrog.com/img617/2505/05ol.jpg

http://a.yfrog.com/img616/9035/0wwb.jpg

http://a.yfrog.com/img616/4741/0oq5.jpg

http://a.yfrog.com/img612/7537/0arx.jpg
Dla mnie wygląda to na uszkodzony czujnik temperatury CO. Na wykresie wyraźnie widać, że oscyluje wokół 45 stopni zamiast zadanej 55 stopni. Przy zmianie nastawy oscyluje wokół tej nastawy pomniejszonej o 10 stopni. Tylko czy czujnik może mieć taką wadę - przekazuje do pumy o 10 stopni więcej niż jest w rzeczywistości? Wtedy puma pokazywałaby właściwą temperaturę. Trochę to bez sensu... Może problem w samej pumie?