Witam. Bardzo prosze o uwagi na temat pieca SZTOKER 25. Jak wyglad czyszczenie obsluga i sprawnosc? Czy ktos z Panstwa go wykorzystuje i moglby podzielic sie opinia. Jaka moze byc alternatywa dla tego pieca? Pozdr. Michal
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWklejam Ci zapis od kolegi o nicku dar61:
1.
"Po awarii kotła, zakupiłem piec sztoker 25. Do ogrzania ma powierzchnię 220m2. budynek poniemiecki z połowy 19 wieku nieocieplony po wymianie okien..
instalacja CO starego typu"
2.
"Zasypałem inny opał i po 24h ADC stało -15, w pojemniku tylko malutka kupka popiołu prawie całkowicie dopalonego ,brak "koksiku"i śladowe ilości szlaki.Prawie jak w reklamie.
Nie wiem czy to jest wynikiem zmiany opału czy raczej automatyka potrafi dobrać właściwe nastawy a całe zamieszanie sprokurowałem sobie sam ,wyłączając przypadkowo na chwilę pid i adc skutkiem czego prawdopodobnie oporóżniłem bufor pamięci dla pid i sterownik rozpoczął pracę jakby od zera ,a przy "twardym"opale zebranie danych i znalezienie właściwej nastawy zajęło trochę czasu.
A mnie zżarła choroba pod nazwą "Panika Laika".
Jeżeli tak, to będę musiał uważać, żeby powtórnie nie skasować przypadkowo danych, a bez okularów nie widzę który przycisk w menu jest aktywny (Tylko cieniowanie a nie na przykład zmiana tła)
Mam pytanie czy jak zmienię podawanie, pauzę i moc dmuchawy, to te dane będą danymi "brzegowymi"i dla PID i ADC.
Pozdrawiam
Dar "
3.
i jego odpowiedź do innego użytkownika:
"Cytat Napisał stempell Zobacz post
Czy ktoś spotkał się z piecem SZTOKER-25 podobno bardzo dobry
jednak chciał bym przeczytać opinię większej ilości osób
Mój dom to 190 m 2"
Witaj stempell
Mam ten kociołek od wigilii.Dom z 19 wieku nieocieplony ,wymienione okna, 200m2 powierzchni ogrzewanej .
pierwszwsze wrażenia z eksploatacji:
Przy paleniu samym ekogroszkiem-czasami spieki ,czasami koks .
przy współspalaniu z miałem-to samo, ale w jeszcze większym stopniu
dodatek 25% biomasy zniwelował do 0 te problemy.
zasobnik starcza na 2-4 dni w obecnych zimowych warunkach.
pozdrawiam "
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
jestem użytkownikiem kotła Sztoker od zeszłego roku wiec pracuje on u mnie cały sezon.
jestem zadowolony z kotła, nie sprawia on żadnych problemów
opalam ekogroszkiem i nie mam żadnych problemów z tym paliwem
kocioł pracuje na nastawach 15 sek podawanie 55 sek przerwa i jeszcze system ADC wydłuża przerwę o 8-10% w zależności od ilości używanej cieplej wody, gdyż temperatura zadana w instalacji wynosi w tej chwili 45 stopni
mimo tej niskiej temperatury w kotle nie ma śladu wilgoci
zasobnik wystarczał tej zimy na jakieś 3 do 7 dni w zależności od temperatury na zewnątrz
dom to piętrówka z lat 70-tych o pow ok 150 m nieocieplona
w razie jakiś konkretnych pytań służę pomocą
pozdr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychModel Sztoker został ponownie poddany badaniom.
Obecnie wyniki badań dostępne są dla mocy 25 oraz 100kW
25kW :
Sprawność na mocy nominalnej 25,09kW 88,96%
Nadmiar powietrza, lambda na pełnej mocy 1,52
Sprawność przy obciążeniu częściowym = 7,7kW wynosiła 87,65%
Nadmiar powietrza przy obciążeniu częściowym, lambda 2,67
Strumień paliwa pełna moc 3,53kg/h
Strumień paliwa częściowe obciążenie 1,10kg/h
Temp. spalin pełna moc 186st.C
Temp. spalin obciążenie częściowe 102st.C
100kW:
Sprawność na mocy nominalnej 105kW 90,07%
Nadmiar powietrza, lambda na pełnej mocy 1,42
Sprawność przy obciążeniu częściowym = 30,8kW wynosiła 89,45%
Nadmiar powietrza przy obciążeniu częściowym, lambda 2,48
Strumień paliwa pełna moc 14,65kg/h
Strumień paliwa częściowe obciążenie 4,31kg/h
Temp. spalin pełna moc 181st.C
Temp. spalin obciążenie częściowe 95st.C
Ważne są wyniki pracy na małym obciążeniu, potwierdza to wysoką sprawność kotła na małych mocach, tutaj spalanie dzięki kontaktowi żaru bezpośrednio z woda jest mniejsze jak w klasycznych konstrukcjach retortowych.
Dużą część sezonu kotły pracują z mocą poniżej 50%, to obszar, gdzie wychodzą korzyści nietypowego, innowacyjnego paleniska klepsydrowego.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ jakiego regionu jesteś?
Może coś Ci będę mógł pomóc, mam kontakt z producentem tego kotła
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz okolic Legnicy, najbliższy instalator w Dzierżoniowie, bardzo zaciekawił mnie ten kocioł, właśnie ze względu na wyeliminowanie retorty( moi rodzice maja elektrometa na ekogroszek -totalne nieporozumienie). Przez długi czas byłem nastawiony na granpala intensywnie śledząc wątek na forum muratora, dopóki nie znalazłem Sztokera... Szukam jakiś informacji, spostrzeżeń użytkowników. To jest też w sumie pierwszy kociołek tej firmy, czytałem wszystkie posty na temat Sztokera, w moim przypadku potrzebowałbym maksymalnie 15 kW czyli kocioł pracowałby z mocą do 60%. Próbuje z domem energooszędnym, powierzchnia 120 m2 + 20m2 ogrzewany garaż + 20m2 piwnica, ocieplenie 20 cm sciana, 20 cm podłoga, 40 cm dach +rekuperator i glikolowy gruntowy wymiennik ciepła. Czy będzie może kocioł Sztoker z mniejszą mocą np. 15 kw?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś przeczytałem na forum, że to ich pierwszy kocioł, a glównie 15 lat doświadczeń w dziedzinie sterowników do kotłów centralnego ogrzewania, ale to pewnie konkurencja obrzucała błotem ale niepokoi mnie jedno: "Sprawność kotła na mocy obniżonej 7,7kW - 87,65%"- czy możliwe jest uzyskanie aż takiej sprawności kiedy kocioł pracuje na 30 procent mocy nominalnej, i drugie: "Temperatura spalin moc obniżona 7,7kW - 102st.C, brak konieczności instalowania wkładu kominowego, algorytm PID II pozwala na pracę kotła nawet z mocą 2% mocy nominalnej bez szkody dla kotła i komina - a co z kondensatem???przy niskich temperaturach spalin będzie tego trochę i producent nie wymaga instalowania wkładu kominowego?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUzyskanie takiej sprawności w badaniach atestacyjnych (czyli normowych badaniach na stanowisku badawczym) nie jest niczym nadzwyczajnym.
Jako przykład przytoczę wyniki badań "zwykłego kotła na ekogroszek", badanego w naszym instytucie:
Kocioł typu KWM-SR jednej z firm z rejonu Pleszewa (badany w czerwcu 2010r.)
Moc 20,0kW
Sprawność 88,4%
Współczynnik nadmiaru powietrza 1,7
Emisja CO 19mg/m3
Zawartość O2 8,5%
Temp. Spalin 175⁰
Moc 5,1kW (25,5% mocy nominalnej)
Sprawność 85,8%
Współczynnik nadmiaru powietrza 4,5
Emisja CO 463mg/m3
Zawartość O2 16,4%
Temp. Spalin 94⁰
Ukłony dla Redakcji
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalator od mojej osoby z takim kotłem Sztoker-25 jest z Pęgowa k/Obornik Śląskich
Nie ma problemu z kondensatem na takich mocach, wszystkie podajniki mają generalnie podobne temp. spalin w okolicach tych 30%mocy (90-120st.C)
Na stronie Elektro-miz masz sterownik puma, niżej jest link do podglądu kotłów on-line
tam są użytkownicy Sztokerów, także 25kW:
serwer.itask.pl/buranco
login: test
hasło: test
Sztoker wkrótce będzie w mocach 25, 50, 100kW
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to co napiszę nie będzie na temat nie chciałbym podpaść na początek jestem tu nowicjuszem..
Sztoker 25 nie daje mi spać po nocach kupić go czy nie?
Zwykle jak jest coś ok to nikt nie pisze o tym bo nie ma problemów...
Czy tak jest ze sztokerem?
Mało jest informacji na temat palnika sztokera i zasady działania.
Proszę użytkowników sztokera 25 o informacje.
Dom 200 m2 ocieplony + CWU w zimie i latem. (opłaty za prąd w lecie mnie zabijają grzeję wodę bojlerem elektrycznym)
Czy ten sztoker pozwala na grzanie wody latem?
Nic nie ma w necie na temat palnika sztokera tylko to ze jest innowacyjny.
Jaki to palnik i jak działa.
Proszę bardzo o informacje bo jestem napalony jak na simsona 30 lat temu.
pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasada pracy dość prosta - przesuwanie paliwa w poziomie, więc mniejsze opory..
Palenisko to płyta żeliwna z odpowiednio wykonanymi otworami o dobranej średnicy.
Nad paleniskiem jest system dwóch deflektorów żeliwnych.
Tak, Sztoker z modelem sterownika PUMA może grzać wodę latem.
Jak się pali - można zobaczyć na filmiku z youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=JKU5S...layer_embedded
oraz tu:
http://www.youtube.com/watch?v=TGX9e...eature=related
Fotki paleniska mogę wkleić...
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 25-03-2011 o 15:02
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Mało jest informacji na temat palnika sztokera i zasady działania.
Proszę użytkowników sztokera 25 o informacje." Ja poczekam dwa trzy sezony, ponieważ ten interesujący kociołek jest w sumie nowy na rynku i będę bacznie obserwował jak kocioł będzie się sprawował u kolejnych użytkowników, jeżeli nie będzie z nim problemów to na pewno go zakupię
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
jeśli chodzi o zużycie paliwa to wynosi ono ok 20-25 kg na dobę z tym ze dom nie jest ocieplony i znajduje ale w stanie ciągłego remontu, poza tym instalacja starego typu z dużo ilością wody poza tym z bojlera korzysta ciągle 5 osób w domu co przy pojemności 100 l powoduje ze jest on prawie ciągle podgrzewany.
Jak już pisałem jestem z kotła zadowolony, prostota obsługi i łatwość ustawienia sterownika nie sprawia problemu nawet moim rodzicom w wieku prawie 70 lat.
Jedyna uwaga to kształt foremki popielnika ale przekazałem ja już do producenta i z tego co wiem zostanie ona trochę zmieniona.
Kocioł opalany jest groszkiem od rożnych dostawców i tak jak to ma miejsce w całej Polsce co dostawa to inne spalanie jednak sterownik radzi sobie z tym bez problemu.
Kocioł czyści się od czoła, nie ma żadnych wyczystek ani z boku ani z tylu wiec wyczyszczenie kotła zajmuje jakieś 15 min a częstotliwość czyszczenia zależny od jakości paliwa ja robię to jakoś raz na 2 tyg.
Kocioł naprawdę mogę polecić.
pozdr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacytowałem wypowiedź Sumo Właśnie dlatego, że to nie jest kolejny kocioł retortowy tak bardzo mnie zainteresował, jak również nie musi pracować z mocą nominalną by uzyskiwać bardzo dobre rezultaty. Miałem już do czynienia z kotłem retortowym (retorta pierwszej generacji-elektromet-nieporozumienie), z ogrzewaniem elektrycznym, obecnie ogrzewanie na olej....i chce powrócić do ogrzewania węglem, ale nie poprzez retortę.. Myślałem o Granpalu, ale to pellet a węgiel to paliwo zastępcze. Szukałem, szukałem i natrafiłem na Sztokera Poczekam tylko 2 -3 sezony i zobacze jak się będzie sprawował u kolejnych użytkowników i jeżeli nie będzie w nim problemów to go kupię.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych