Szyber o którym mówisz , to problem z prawem budowlanym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli tak uważasz to spróbuj określić ile tego powietrza dostaje się górnym wlotem do komina, oraz jak głęboko może ono penetrować komin (czy na całej jego długości) - wg mnie ta teoria jest prostą do obalenia a to z powodu małego otworu komina i jego znacznej długości - zjawisko o którym mówisz jeśli występuje to na niewielkiej części komina - i może mieć niewielki wpływ na bilans cieplny domu. Dodam, że takie zjawisko nie występuje w domu z kominkiem, a to dlatego że tam występuje wentylacja, czyli zimą ogrzane powietrze wydostające się z wnętrza domu nie pozwala powietrzu atmosferycznemu penetrować wgłąb wnętrze komina i go chłodzić.
Tu mogę się zgodzić, ale jak w/w przykładzie w domu z WM sami możemy dopasować nawiew i wywiew powietrza w domu, wtedy przyjęcie części różnicy przepływającej przez komin może być inna. Jeśli chodzi o uszczelnienie komina przy połączeniu z dachem, to nie unikniemy tam mostka, ale będzie to niwielki wpływ na bilans cieplny domu. W moim przypadku (2 kominy) styropianowe kształtki dachu (TH7) są przyklejone do komina pianką, potem obróbka taśmami dekarskimi i oblachowanie do dachówki. Zimą mogę wchodzić na szczyt domu z krótkim rękawkiem (szczyt bez ogrzewania) i jak dotykam obu kominów to mają temperaturę wyrównaną - jak w tym pomieszczeniu - nawet wówczas jak nie palę w kominku - zatem twierdzę, że ten mostek ma znikome znaczenie jeśli chodzi o wychłodzenie szczytu domu (wys max ok 190cm) dlatego jeśli chodzi o wychłodzenie parteru i poddasza to poza stratami wentylacyjnymi przez komin nie mają wpływu.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 01-09-2011 o 08:01
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu pełna zgoda bo jak twierdzi HenoK
"Musiałby to być rodzaj szybru w górnej części komina (tuż poniżej jego przejścia przez dach) lub klapa zasłaniająca przewód dymowy od góry"
taki szyber byłby trudno sterowalny (drogi w inwestycji) i przypadki zaczadzenia będą zaprzeczały sens ich stosowania. Za to zaprojektowanie systemu kominowego aby powodował minimalne straty - to zawsze ma sens. Moim zdaniem dopasowany, dobrze zaprojektowany i wykonany komin, szczelny wkład kominkowy to dobry kierunek w oszczędzaniu energii.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 01-09-2011 o 09:35
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Dobrze piszesz.
Ale jeżeli jest taka możliwość (dom dopiero w fazie projektu) jeszcze lepiej będzie pochylić się nad tym, by taki komin dostarczał jeszcze domowi energii. I bynajmniej nie chodzi mi tutaj o czas gdy użytkowany jest kominek, ale odpowiednie usytuowanie i konstrukcję ścian wewnętrznych (i wbudowanego w nich komina) pochłaniających energię promieniowania słonecznego przez szyby w oknach "pasivhausów", w mroźne i słoneczne, zimowe dni.
Jakoś próbuję to od paru "postów" uzmysłowić dyskutantom w tym wątku ...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 01-09-2011 o 09:19
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomin ma ładować zyski cieplne promieniowania słonecznego. Taki kolektor. Ale wtedy grzać będzie gdy mamy słońce, w pozostałe dni będzie działać jak radiator.
Klapa. dekiel na kominie może być sprzężona z czujnikiem dymu, czadu, otwierana siłownikiem. Gorzej jak mechanizm się zepsuje.
...owoc żywota Twojego je ZUS
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zgadzam sie ze stwierdzeniem ze komin to spory mostek termiczny.
Moze maly tescik zima, w czasie mrozu podciagnij rekaw do lokcia i reke skieruj do gory - jak myslisz, schlodzi sie czy ogrzeje? Po jakim czasie i czy wogole zacznie Ci byc zimno w pozostalych czesciach ciala czy tylka w te reke odslonieta?
Nie mowie tutaj o 5 minutach czy 10 ale o dluzszym okresie, komin ponad dachem zima jest narazony przez 24 h /dobe na wychladzanie a nie przez 10 minut.
Nie beda to straty tak jak w przypadku otwarcia okna ale tez nie mowimy o takich sytuacjach ani takich domach (durszlakach) ale glownie o domach nisko-energetycznych lub energo-oszczednych, jak kto woli.
Jak wspomnial "HenoK" wartosci dla jednych sa spore dla innych prawie pomijalne - ja naleze do tych pierwszych
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wszystko jest już w tym domu zaprojektowane i realizowane (obecnie wykonywany jest strop nad parterem).
Dom ma idealne położenie względem stron świata. Od południa jest ponad powierzchni 70% wszystkich okien. Przez ukształtowanie okapów dom będzie słabo nagrzewał się latem, ale będzie miał znaczne zyski słoneczne w zimie. Ma zaprojektowaną masywną posadzkę z okładzinami ceramicznymi, ściany konstrukcyjne oraz ścianki działowe są zaprojektowane z bloczków wapienno-piaskowych, stropy są żelbetowe, wylewane na mokro.
Dom posadowiony jest na płycie fundamentowej izolowanej od gruntu, ściany zewnętrzne i dach spełniają wymogi Instytutu Domów Pasywnych. Okna trzyszybowe również będą certyfikowane.
Co do tych strat w kominie, myślę o jakimś prostym mechanizmie niezależnym od energii elektrycznej.
Może to być szyber zamykany dopiero wtedy, gdy temperatura komina spadnie poniżej określonej wartości.
Otwieranie szybra może być związane z otwarciem drzwiczek kominka, a jego zamknięcie z niską temperaturą w kominie i określonym czasem (coś takiego, jak wolno opadająca klapa do klopa ).
Ten kominek ma być alternatywą ogrzewania domu na wypadek braku dostawy energii elektrycznej.
Jak pisałem planuję zastosować akumulacyjne moduły CMA:
Zwrotnica powietrza pomiędzy kominem i blokiem akumulacyjnym także będzie "zautomatyzowane" - spaliny do bloku akumulacyjnego będą trafiały po osiągnięciu odpowiedniej temperatury w kominie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIm bardziej komfortowo, czyli więcej elektroniki tym bardziej awaryjne to może być. Wyobraźmy sobie taką sytuację: W kominku pali się ogień, domownicy zasypiają, w kominku pali się dalej. Następuje awaria klapy (np brak prądu lub usmażony ptaszek który akurat wpadł do komina wyzwalając zamknięcie klapy) no i mamy czad podczas snu. Czy ryzyko takiej sytuacji warte jest tych marnych kilkuset kwh?
Ostatnio edytowane przez orko ; 02-09-2011 o 11:55
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDyskusja fajnie się rozwija. Widzę jednak, że nikt nie ma dostępu do jakiejs literatury objaśniającej czy też obliczającej straty pochodzące od komina jako mostka termicznego. Obecnie problem szczelności rozwiązuję tylko od strony salonu. Władam do rury nad reflektorem obiekt o kształcie piłki(szmaty w worku foliowym). Zimą zauważalny wzrost temperatury w salonie zimą. Niestety jest to dość brudzące i mało komfortowe. Niestety dom który będę budować będzie na poziomie3-4 litrów i takie straty będą już mocniej zauważalne.
Klapa na szczycie komina jest problematyczna, choć co prawda najprostsza w realizacji. Ale zimą nie wyobrażam sobie wychodzenia na dach aby odblokować kanał.