Masz już te 20cm na suficie?
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Ceny mam rózne, interesuje się tym typem ocieplenia od około roku. Co firma to inna cena, pozytywne jest to, że ceny spadają.
Współczynnik liczysz bardzo prosto: Najpierw liczysz opór cieplny R=grubość materiału/współczynnik przenikania ciepła materiału np: R= 0.20(20cm)/0,022=9,09.
U=1/R=1/9,09=0,11.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Obserwując dyskusję pozwolę wrzucić swoje 3 grosze
Aby prawidłowo policzyć całkowity opór cieplny przegrody (wg PN EN ISO 6946), należy dodać jeszcze opory przejmowania ciepła od strony wewnętrznej budynku (Rsi) i od strony zewnętrznej (Rse). W zależności przegrody tj. ściana, sufit, podłoga, parametry Rsi i Rse są różne. Dla przegrody dachowej sumarycznie dają one 0,14. Przy przegrodzie pasywnej akurat ich znaczenie jest niewielkie, ale zakładając mniejszą izolację cieplną przegrody wówczas mają one znaczenie
Jeśli chodzi o wcześniej poruszane tematy dotyczące zmian współczynnika lambda pianek poliuretanowych w funkcji czasu, pozwolę sobie odesłać do artykułu zamieszczonego w ostatnich Izolacjach napisanego przez mgr inż. Papińskiego.
http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...i-budynkow?p=2
Dostępne w wersji mobilnej
Oooo o to właśnie chodziło...
Pozwolę sobie zacytować z tego tekstu: http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...i-budynkow?p=2
"... zauważa się zmiany współczynnika λ pianki w pierwszym okresie po spienieniu. Wartości odnoszą się do pianki o gęstości pozornej poniżej 60 kg/m³.
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła pianki:
* bezpośrednio po spienieniu – 0,019 W/(m·K),
* 14 dni po spienieniu – 0,021 W/(m·K),
* 5 mies. po spienieniu – 0,023 W/(m·K),
* 3 lata po spienieniu – 0,024 W/(m·K).
Dla porównania wartość współczynnika λ pianki spienionej w wyniku reakcji izocyjanian–woda bezpośrednio po spienieniu wynosi 0,033–0,034 W/(m·K). ..." - Domyślam się, że to ta otwarto komórkowa.
Jeśli weźmiemy pod uwagę cenę 200zł za 1m3 tej pianki o wartości max 0,028
oraz
styropian o lambda 0,031 za 200zł za 1m3
To co wybrać???
Dostępne w wersji mobilnej
Są pianki, które wartość obliczeniową lambdy po sezonowaniu mają na poziomie 0,022 W/mK. Ta informacja nie jest wzięta z powietrza tyko jest ona zamieszczona w jednej z aprobat technicznych dla natryskowych pianek wydanych przez szanowne ITB.
Zalety pianek, które zapewne były już w tym wątku to głównie brak jakichkolwiek łączeń i eliminacja mostków termicznych. Ponadto jeśli przyjmie się lambdę na poziomie 0,022 W/mK to ich izolacyjność jest lepsza niż tradycyjnych materiałów. Jeśli cena jest podobna, dla mnie wybór jest oczywisty.
Dodatkowo mogę napisać wstępne porównanie pianek otwartokomórkowych i zamkniętokomórkowych. Jest ono opracowane na podstawie ostatniej publikacji hiszpańskiej organizacji IPUR zrzeszającej największych europejskich producentów pianek poliuretanowych.
Pianka
Otwartokomórkowa: O
Zamkniętokomórkowa: Z
Ilość komórek zamkniętych:
O: <20%
Z: >90%
Lambda:
O: 0,035-0,040 W/mK
Z: 0,021-0,027 W/mK
Gęstość w kg/m3:
O: <30 ( z reguły w przedziale 8-15)
Z: >30 ( do izolacji wewnętrznych na poziomie 35-40, na zewnątrz min 45-50)
Opór dyfuzyjny pary wodnej (wsp. mikro):
O: <10
Z: 60-110
Chłonność wody:
O: Chłonie wodę
Z: wodoszczelna
Odporność na ściskanie:
O: niska
Z: wysoka
Niezależnie od wybranej pianki dodatkowo zaleca się stosować paroizolację na poddaszu od strony ciepłej pomieszczenia, aby uniknąć kondensacji pary wodnej w piance (punktu rosy).. Każda pianka jest paroprzepuszczalna, jedne w większym stopniu, inne w mniejszym.
Ostatnio edytowane przez Termopian ; 31-10-2011 o 21:56
Dostępne w wersji mobilnej
A po co paroizolacja przy zamkniętej pianie - nie wydaje mi sie żeby była paroprzepuszczalna- ma zamkniete komórki. To dodatkowe i zbędne moim zdaniem koszty- podobnie jak marketingowa nagonka wentylacji nad izolacją- czy to pod deskowaniem czy membraną.Napisał Termopian;
Cały czas mylimy pojęcia ciśnienia pary wodnej w prawidłowo wentylowanych pomieszczeniach, z usuwaniem wilgoci z domu przez ściany,stropy i warstwy izolacji....
Dostępne w wersji mobilnej
Tak jak pisałem wcześniej. Pianka o zamkniętych komórkach ma współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ na poziomie 60-110 (w zależności od gęstości). Folie paroizolacyjne posiadają wartość µ na poziomie kilkunastu TYSIĘCY..
Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia natryskowego wynika niestety, że nie jest to paroizolacja, a horyzontem czasowym, w którym z reguły nie występują problemy, jest górna granica przedziału Flashback'a
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
W płyty warstwowe rozumiem, że dają zamkniętokomórkową. Natrysk też. Także...
Możliwość pocięcia na różne grubości-
cena 200zł m3 netto.
Konkretnie to tu:
http://allegro.pl/pianka-poliuretano...907866913.html
Ktoś ma jakieś informacje na temat gryzoni i pianek?
Czy myszy albo jak czytam groźniejsze nornice lub inne gryzonie też robią tunele jak w styropianie???
Mam w projekcie strop żelbetonowy na poddaszu (szerzej w wątku dachy - trumna)
Rozważam dodanie dodatku wodoszczelnego do betonu.
Czy nadal potrzebuję folii pod pianką?
Jeśli gryzonie lubią piankę (raczej zastosuję płyty) zastosuję klej z siatką czy wtedy też jest wymagana folia pod pokryciem z dachówki betonowej? Dach ma 40*
A to nie przypadkiem płyty fenolowe?
Bo jeśli nie to można jakiegoś linka dla poszerzenia horyzontów? Jakieś bliższe info? W końcu termo izolujemy raz na 40 lat![]()
Ostatnio edytowane przez Raźny ; 01-11-2011 o 20:30
Dostępne w wersji mobilnej
Tu masz cennik natrysku : http://www.firma-aman.pl/prices/poly...oam-spray.html tej firmy.
8,50zł/m2 1cm grubości netto. 20cm to już z VAT 8% 184zł/m2.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej