  1. #2041

    Domyślnie

    Cytat Napisał przemc Zobacz post
    Do Jarecki
    Podajesz odnośnik do:
    Kocioł Skam-P Premium 25kW z Bruli kolegi Many https://esterownik.pl/remote/1047
    Masz może jakieś namiary do tego kolegi Many? Bo widzę, na ww odnośniku, że on używa regulatora pokojowego. Chciałbym z nim porozmawiać jak to się sprawuje
    Many korzysta z czujnika sterownika, to nie jest typowy termostat pokojowy
    Nastawy robi w sterowniku kotła.
    Napisz do niego, to Ci odpisze jak to działa.
    Na wykresach widać, że w chwili obecnej ma zadaną temp. pomieszczenia 21st.C a faktycznie jest prawie 23st.C, od 14-ej powinno być 22,5st.C a ile będzie, to zobaczymy za 2-3godziny
    zadana temp. na kotle to 42st.C a skoki sa między 36 a 50,5st.C

    Pisał ostatnio chyba na wątku o brulim, jest zadowolony, więc skoro mu to odpowiada, to ja się bardzo cieszę.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 04-01-2012 o 12:46
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  2. #2042

    Domyślnie

    Przemc, a te spalanie uzyskałeś dzięki tym strefom czy parametrom?

    Czy zmieniłeś dwie rzeczy w tym samym czasie i nie wiadomo co pomogło?

    Ja jak kombinowałem ze strefami to nie wychodziło to różowo. To co zaoszczędziłem to później piec musiał iść 100% mocy aby nadgonić temp

  3. #2043

    Domyślnie

    arte, ale Ty coś pisałeś, że Ci na podłogówkę bardzo dużo szło i że dopiero w okresie świątecznym jak nie było robotników pewne rzeczy zaczęły wychodzić...

    Poprawiałeś coś? Czy dalej mega wietrzenie?
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  4. #2044

    Domyślnie

    W tym nowym sofcie na słupku CWU jest taki znacznik - biała kropeczka...

    To histereza (punkt nieczułości CWU), zatem fajnie widać na tym niebieskim słupku, kiedy temp. CWU osiągnięta, kiedy na równi a kiedy ma być rozpoczęte dogrzewanie....
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  5. #2045

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    arte, ale Ty coś pisałeś, że Ci na podłogówkę bardzo dużo szło i że dopiero w okresie świątecznym jak nie było robotników pewne rzeczy zaczęły wychodzić...

    Poprawiałeś coś? Czy dalej mega wietrzenie?
    Tak było. Miałem za dużo dawane na podłogówke. Poprzykręcałem to wszystko i już byłem szczęśliwy, juz chciałem się Wam pochwalić że znalazłem rozwiązanie...
    Spadło z 40 kg na 30 kg dziennie (liczyłem na 20 kg)

    Teraz czekam aż ocieplą mi dach i jak wtedy spalanie się ukształtuje.

    Wczoraj znów zmieniłem biegi pompek od CO i podłogówki na I bieg. Wydaje mi się że piec stabilniej chodzi (tzn temp tak nie skacze i wolniej spada)

    Cały czas też głowie się jak ustawić dmuchawe (stąd te moje pytania do Ciebie).

    Kolega SUNSPENSER mówi mi że mam za mocno ją ustawioną i ograniczyć jej max moc do np 60% (biorąc już to pod uwagę to że jest mała dmuchawa)

    Ty znów każesz mi ją dać na 90% i już mam totalny mętlik.

  6. #2046

    Domyślnie

    Ta mała dmuchawa to trochę inna para kaloszy....
    Spróbować jednak możesz innej nastawy, zawsze możesz wrócić do 80 czy 90%
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  7. #2047

    Domyślnie

    No właśnie porównuje swoją dmuchawę z tą często montowaną WBS6a:

    WBS6a
    MOC POBIERANA 75W
    OBROTY 2300min-1
    WYDAJNOŚĆ realna 260m3/h, max.400m3/h
    SPIĘTRZANIE realne 310Pa, max.400Pa

    Dane Mojej:
    Moc silnika 40W,
    Wydajność max. 170m3/h
    Spręż max. 280Pa
    Obroty: 1450min-1

  8. #2048

    Domyślnie

    To RV13AMs możesz porównać z:
    WPa 07 marki MplusM (34W, 280Pa, 160m3/h, 1650obr/min)
    DM95 marki metrixab (38W, 280Pa, 160m3/h)

    To są dane katalogowe a reszta to już życie i konstrukcja rozprowadzenia powietrza w palniku, wielkość otworu wpuszczającego powietrze itd.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  9. #2049

    Domyślnie

    WBS6aAL jest zalecana do palnika duża Ekoenergia przez jego producenta, bez żadnych odstawek, ale już na styk wchodzi RV-13AM (też silnik ok.70W)
    Nie wiem jak z montażem WPa06 do tego palnika, bo nie pamiętam, czy kiedyś próbowałem.....
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  10. #2050

    Domyślnie

    No ja właśnie porównywałem do WBS6aAL bo tą dużo ludzi ma i ją przysłaniają nawet do 30%. Więc tak sobie przeliczam jak moją musiałbym zdławić.
    Ale znów jak zmniejszałem mojej moc np na 70% to długo dochodził piec do zadanej temp.

  11. #2051

    Domyślnie

    Przy sterowaniu fazowym jak w RT09pid, Bruli, Titanic itd. większość osób zmuszona jest korzystać z przysłonki dmuchawy i przysłaniają zostawiając szczeliny po 1,2 do 1,7cm.

    Twoja dmuchawa też w razie "W" wyposażona jest w przysłonkę na boku, bo wychodzimy z założenia, że mamy różne kotłownie, różne ciągi kominowe i być może ktoś będzie z tego korzystał.

    Moje doświadczenie z RV13AMs jest takie, że nie schodziłem nigdy poniżej 80%, raczej zostawałem w przedziale max. nastawy 90-100% dla sterownika Cobra/Puma.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  12. #2052
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    aniax

    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    Piła
    Kod pocztowy
    64-920
    Posty
    59

    Domyślnie

    przemc ja uzywam termostatu pokojowego, bo przy na samej nastawie kotla z pid wlaczony chodzil mi non stop piec, tylko obroty raz wchodzil na min, jak odchodzil od zadanej 2 stopnie to ponownie max, wiec teraz testuje z termostatem pokojowym

    Termostat Auraton 2005 - zwykly po kablu.

    Wiec opisuje jak u mnie chodzi:

    Temostat dzien od 8 do 24h temp. dzienna 22,5 stopnia
    Temp. nocna od 24 do 7h - 21 stopnia

    Termostat ze sterownikiem dzial na zasadzie zwarcia, rozwarcia.( w instrukcji sniezynka/sloneczko)
    Dzien-gdy temp.pomieszczenia spadnie do 22,25C podaje sygnal do Cobry rozwarty/uruchamia sie pompa i pracuje tak dlugo, az
    temp.pomieszczenia uzyska 22,75C.

    Noc sloneczko-uruchamia sie od 20,75C, sniezynka - odlacza pompe przy 21,25C.

    Przy uzykaniu tem.w pomieszczeniu odlacza obieg, ale poza tym gdy obieg jest wylaczony, pompa CO jest uruchamiana i teraz do
    modyfikacji uzytkownia pausa od 2 do 60 minut, czas pracy tylko 2 minuty-stala wartosc.
    Ja mam pause 20 minut i w tym momencie ubolewam, ze nie ma w Cobrze funkcji zmiany czasu pracy pompy CO przy sniezynce, poniewaz przez
    2 minuty nawet na II biegu rozprowadza cieplo do polowy grzejnika, mysle ze jesli pompa pracowalaby dluzej jakies 5 minut, byloby super.

    Podsumowujac przy tem.na zewnatrz 5C caly obieg uruchami mi sie 3 razy w ciagu dnia od 8 do 24h. Nie wiem jak w nocy, nie sprawdzalam, moze 1 raz, albo wcale.
    Poza tym przy uzyskaniu tem. w pomieszczeniu i zamknietym obiegu/sniezynka caly czas pompa CO chodzi 2 minuty co 20 minut.

    Jestem zadowolona z uzytkownia termostatu pokojowego poniewaz wczesniej pompa chodzila mi non stop 24h, na I biegu, teraz chodzi 6 minut na godzine na II biegu jak jest obieg zamkniety, a gdy uzyska tem.zadana na kotle wyłacza sie wszystko i jest cicho w kotlowni, nawet dmuchawa.


    Moze opisalam cos chaotycznie, pisz jak cos jest niezrozumiale.

    Pozdrawiam, Ania
    Ostatnio edytowane przez aniax ; 04-01-2012 o 22:59

  13. #2053

    Domyślnie

    Cytat Napisał aniax Zobacz post
    przemc ja uzywam termostatu pokojowego, bo przy na samej nastawie kotla z pid wlaczony chodzil mi non stop piec, tylko obroty raz wchodzil na min, jak odchodzil od zadanej 2 stopnie to ponownie max, wiec teraz testuje z termostatem pokojowym

    Termostat Auraton 2005 - zwykly po kablu.

    Wiec opisuje jak u mnie chodzi:

    Temostat dzien od 8 do 24h temp. dzienna 22,5 stopnia
    Temp. nocna od 24 do 7h - 21 stopnia

    Termostat ze sterownikiem dzial na zasadzie zwarcia, rozwarcia.( w instrukcji sniezynka/sloneczko)
    Dzien-gdy temp.pomieszczenia spadnie do 22,25C podaje sygnal do Cobry rozwarty/uruchamia sie pompa i pracuje tak dlugo, az
    temp.pomieszczenia uzyska 22,75C.

    Noc sloneczko-uruchamia sie od 20,75C, sniezynka - odlacza pompe przy 21,25C.

    Przy uzykaniu tem.w pomieszczeniu odlacza obieg, ale poza tym gdy obieg jest wylaczony, pompa CO jest uruchamiana i teraz do
    modyfikacji uzytkownia pausa od 2 do 60 minut, czas pracy tylko 2 minuty-stala wartosc.
    Ja mam pause 20 minut i w tym momencie ubolewam, ze nie ma w Cobrze funkcji zmiany czasu pracy pompy CO przy sniezynce, poniewaz przez
    2 minuty nawet na II biegu rozprowadza cieplo do polowy grzejnika, mysle ze jesli pompa pracowalaby dluzej jakies 5 minut, byloby super.

    Podsumowujac przy tem.na zewnatrz 5C caly obieg uruchami mi sie 3 razy w ciagu dnia od 8 do 24h. Nie wiem jak w nocy, nie sprawdzalam, moze 1 raz, albo wcale.
    Poza tym przy uzyskaniu tem. w pomieszczeniu i zamknietym obiegu/sniezynka caly czas pompa CO chodzi 2 minuty co 20 minut.

    Jestem zadowolona z uzytkownia termostatu pokojowego poniewaz wczesniej pompa chodzila mi non stop 24h, na I biegu, teraz chodzi 6 minut na godzine na II biegu jak jest obieg zamkniety, a gdy uzyska tem.zadana na kotle wyłacza sie wszystko i jest cicho w kotlowni, nawet dmuchawa.


    Moze opisalam cos chaotycznie, pisz jak cos jest niezrozumiale.

    Pozdrawiam, Ania
    Dla mnie jest jeden minus tego: termostat zczyta temp z jednego pomieszczenia.
    A co jeśli chcemy mieć różną temp w różnych pokojach?

    Dam czujnik w najbardziej zacienionym miejscu to w pokojach słonecznych mogę mieć za gorąco, dam czujnik w słonecznym miejscu to w innych mogę mieć za zimno.

    Ja u siebie będę zakładał termostaty na każdy grzejnik - zobaczymy ja to wyjdzie.
    Fakt że pompka będzie chodzić cały czas a u Ciebie jest rozłączana.

    Rozumiem że jak pompka Co jest rozłączona to piec idzie na czuwanie?
    Jak oceniasz wpływ na spalanie po założeniu czujnika pokojowego?

  14. #2054

    Domyślnie

    Po odcięciu układu grzewczego sterownik przejdzie w podtrzymanie.
    Z termostatem mocno zależy od domu i instalacji. Jednym pasuje, innym nie.

    Jak wybierzesz dobre pomieszczenie referencyjne a instalacja nie jest spitolona to średni rozkład temp. umożliwia uzyskanie komfortu cieplnego w całym domu.
    Jak chcesz mocniej schłodzić jeszcze konkretne pomieszczenia - wówczas możesz w nich na grzejnikach instalować termostaty. Jedno rozwiązanie nie musi całkiem wykluczyć drugiego. Wszystko kwestia gustu
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  15. #2055

    Domyślnie

    ps. z modułem obsługi zaworu mieszającego Alligator możesz obsłużyć 2termostaty pokojowe.
    Jeden obsługiwany bezpośrednio z Cobry parowany z wyjściem pompa c.o.
    Drugi obsługiwany z Alligatora (alligator steruje kolejną pompą i układem grzewczym za zaworem mieszającym, posiada swój osobny czujnik temperatury)
    mała uwaga, alligator nie musi mieć podłączonego zaworu mieszającego, można go wykorzystać zwyczajnie do sterowania osobną pompą i osobnym obiegiem.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  16. #2056
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar damianlisu
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    233

    Domyślnie

    Cytat Napisał przemc Zobacz post
    Wracając do przemyśleń o sterowniku PUMA...
    Nie wydaje się Wam, że PUMA ma beznadziejne sterowanie pompką CO? a w zasadzie takiego sterowania nie ma, bo w sumie obowiązują trzy nastawy:
    - 0% gdy temperatura zadana na STOP
    - 40% gdy kocioł dąży do zadanej
    - w pozostałych przypadkach zawsze 100%
    Ja u siebie swego czasu jak obserwowałem jak Puma moduluje pompą z CO nie zauważyłem aby pompa była obniżana tylko to 40%.
    Zaobserwowałem natomiast że warto mieć pompkę co najmniej na II biegu bo na I staje.

    Głębokość modulacji pompą CO jest zapewne powiązana z różnicą zadanych temperatur dla CO i CWU. Im większa różnica tym będzie mniejsza modulacja.
    Od kilku tygodni trzymam na kotle 65' (CWU - 45') z tym że mam przykręcony zawór 3D, od tego czasu pompa idzie cały czas na 100% bez żadnych modulacji.
    Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.

  17. #2057

    Domyślnie

    Damian modulacja pompą odbywa się w zakresie różnicy nastaw temp. < bądź = 6st.C
    Przy różnicy >6st.C pompa idzie na full
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  18. #2058
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KardinalE
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Skąd
    Obecny Łudstok
    Posty
    214

    Domyślnie

    Witajcie
    Wskakuję do tematu. Otórz, pisałem z kolegą Jareckim na PW, bowiem chcę zakupić palnik, sterownik...unowocześnić kocioł. Spec z Pleszewa (dalej chodzi o Jareckiego ) zaproponował mi ekoenergie II 15 - 35 kW + sterownik tatarek rt09 pid, ale że nie zawsze będę w domu, to wybraliśmy cobrę pid.

    A więc, oczekuję od was drodzy forumowicze, opinii nt. cobry, bądź pumy (działanie podobne, jak nie takie same). Możecie napisać ile spalacie, na jaką powierzchnię i przy jakich temp. zewnętrznych. Jak sterowniki radzą sobie ze spalaniem, dokładność, jakość. Czy miewacie jakieś problemy ze sterowaniem. Oraz dowolne ZA i PRZECIW sterownikowi.
    Jeśli ktoś posiada palnik ekoenergia, to też poczytam opinii. Żeby nie było, kolega Jarecki mi wszystko wyjaśniał itd., ale ważne są dla mnie opinie użytkowników. Pozdrawiam i oczekuję referatów na ten temat

    ps. dodam, że temat skam-p + puma przeczytałem, ale odpowiedzi na moje pytania, nie do końca się w temacie znalazły.
    "Złom jest największym bogactwem Polski"

    Kociołek SAS UWT 29kW + miarkownik Unister (usunięty nadmuch), komin 11m 18x18cm, pow. domu 180m2, nowe podwójne okna, zerowe ocieplenie budynku (ściany 50cm ze szczeliną)

  19. #2059

    Domyślnie

    Cytat Napisał KardinalE Zobacz post
    ps. dodam, że temat skam-p + puma przeczytałem, ale odpowiedzi na moje pytania, nie do końca się w temacie znalazły.
    A jakie to pytania?

  20. #2060

    Domyślnie

    Witaj KardinalE

    Uściślij może jednak:
    - czym chcesz palić (na priva wspominałeś o miale węglowym)
    - jak często Ty będziesz obsługiwał sterownik (a umiesz i wiesz jak się bawić) a jak często "zieloni" pozostali domownicy
    - jakich funkcjonalności oczekujesz od sterownika


    ps. trafiłem na ciekawy wątek opisujący sam pellet na naszym rynku.
    http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=99&did=38
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

Strona 103 z 274

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony