    Czas odszraniania jest ustawiony na sztywno czy sterownik bierze pod uwagę zmiany warunków, zauważyłeś jakąś zależność?
    Jeśli możesz to zaobserwuj podczas odszraniania czy po prostu nie zdąża się stopić całość lodu czy defrosty są zbyt rzadkie?
    Wtedy będziesz miał podstawy do jakichś zmian, a w ogóle można częstotliwość defrostów zwiększyć "ręcznie" i czas procesu także?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  2. #322

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Czas odszraniania jest ustawiony na sztywno czy sterownik bierze pod uwagę zmiany warunków, zauważyłeś jakąś zależność?
    Jeśli możesz to zaobserwuj podczas odszraniania czy po prostu nie zdąża się stopić całość lodu czy defrosty są zbyt rzadkie?
    Wtedy będziesz miał podstawy do jakichś zmian, a w ogóle można częstotliwość defrostów zwiększyć "ręcznie" i czas procesu także?
    Problem polega na tym, ze mnie teraz przy pompie fizycznie nie ma, a wczesniej nie wpadlem na to, ze to moze byc blad w ustawieniach sterownika
    Czestotliwosc odszraniania i jego czas mozna zwiekszyc recznie. Nie jestem pewien na 100%, ale te parametry sa ustawiane na sztywno, bez zadnej "inteligencji", tzn przy temperaturze ponizej 0st odszranianie wlaczane jest na X minut co Y minut.
    Jutro poprosze ojca, zeby wylaczyl PC przy dzialajacej pompce obiegowej - moze pomoze.

  3. #323
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.686

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadekNet Zobacz post
    (...)Jutro poprosze ojca, zeby wylaczyl PC przy dzialajacej pompce obiegowej - moze pomoze.
    Że jak? Przypuszczam że masz monoblok, ale nawet jeśli tak, to przecież sama woda grzewcza nie nagrzewa bezpośrednio parownika!
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  4. #324
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    jbloch

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Stargard Szczeciński
    Kod pocztowy
    73-110
    Posty
    983

    Domyślnie

    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    Wihajster.... błagam.... nie wywołuj jblocha.
    Ja mam gruntową i jak na rzazie drugi sezon grzeje -a między gruntową nawet chińską a powietrzną nawet markową jak widać po wpisach inwestorów ,,nabitych' w PC pw 'duuuża różnica .
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.

  5. #325
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    jbloch

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Stargard Szczeciński
    Kod pocztowy
    73-110
    Posty
    983

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Cóż, taka jest prawda, co ja za to mogę.
    A że jego gruntówka działa, to tylko dlatego że to gruntówka
    Niech Radek przede wszystkim powie co ma za maszynę bo jeśli faktycznie no-name rodem z tzw. PRC to nie wróżę sprawnego działania w naszym klimacie.
    czyli jak mam twoją wypowiedż rozumieć - chińska gruntowa nie jest beee?
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.

  6. #326

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Że jak? Przypuszczam że masz monoblok, ale nawet jeśli tak, to przecież sama woda grzewcza nie nagrzewa bezpośrednio parownika!
    No tak, blad logiczny
    Jak sie pobawie ustawieniami odszraniania to dam znac jak poszlo - na razie sporobujemy odlodzic wymiennik plynem odmrazajacym.

    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    Ja mam gruntową i jak na rzazie drugi sezon grzeje -a między gruntową nawet chińską a powietrzną nawet markową jak widać po wpisach inwestorów ,,nabitych' w PC pw 'duuuża różnica .
    Tak, jest duza roznica - w cene instalacji. Oraz dla niektorych w ogole problem z instalacja z powodu malego podworka. Mnie wyszlo, ze warto zaryzykowac w powietrznego chinczyka majac w alternatywie gaz z cholernie droga instalacja lub wegiel zabierajacy jedno pomieszczene (o koniecznosci palenia nie wspomianajc).

  7. #327

    Domyślnie

    RadekNet
    Nie znalazłem mniejszej niż MD20D. A może chodzi o moc grzewczą 18kW, a nie MD18?

    Zmiana ustawień w sterowniku powinna pomóc. Ja mam inną (też prosta konstrukcja), używaną do grzania CWU od wiosny do jesieni. Testowałem ją przy ok. 1*C. Przykładowe nastawy fabryczne wybranych parametrów (można je zmienić):
    - minimalny czas pomiędzy cyklami odszraniania 45 min.
    - maksymalny czas odszraniania 8 min.
    - temperatura rozpoczynająca odszranianie -7*C (temperatura parownika)
    - temperatura kończąca odszranianie 13*C (temperatura parownika)
    Ostatnio edytowane przez Zigobar ; 17-01-2013 o 16:29

  8. #328

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    RadekNet
    Nie znalazłem mniejszej niż MD20D. A może chodzi o moc grzewczą 18kW, a nie MD18?
    Tfu! Za szybko pisze... oczywiscie masz racje: moj model to MD50D o "mocy" 18kW (pisze w "" bo wiadomo jak to z tym parametrem jest..)

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    RadekNet
    Zmiana ustawień w sterowniku powinna pomóc. Ja mam inną (też prosta konstrukcja), używaną do grzania CWU od wiosny do jesieni. Testowałem ją przy ok. 1*C. Przykładowe nastawy fabryczne wybranych parametrów (można je zmienić):
    - minimalny czas pomiędzy cyklami odszraniania 45 min.
    - maksymalny czas odszraniania 8 min.
    - temperatura rozpoczynająca odszranianie -7*C (temperatura parownika)
    - temperatura kończąca odszranianie 13*C (temperatura parownika)
    Bedziemy sie bawic, dzieki

  9. #329

    Domyślnie

    RadekNet
    Zawsze należy sprawdzić dla jakich warunków grzewcza jest podawana. W tym przypadku:
    A15/W35 - 16,75 kW
    A7/W35 - 14,03 kW
    A0/W35 - 11,62 kW
    A-7/W35 - 9,45 kW

    Tabelka kończy się na -7*C.

  10. #330
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    Ja mam gruntową i jak na rzazie drugi sezon grzeje -a między gruntową nawet chińską a powietrzną nawet markową jak widać po wpisach inwestorów ,,nabitych' w PC pw 'duuuża różnica .
    Jaki cop ma ta sama sprężarka pracująca w zakresie skraplanie 55oC parowanie -5oC (pompa gruntowa z tanią podłogówką) i w zakresie skraplanie 40oC parowanie -20oC (np powietrzna z dobrą podłogówką) praca wykonywana przez sprężarkę taka sama podniesienie temp. gazu o 60oC - tak nie wdając się w szczegółowy opis.
    i nie mylić temp. parowania z temp. dolnego źródła

  11. #331

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    RadekNet
    Zawsze należy sprawdzić dla jakich warunków grzewcza jest podawana. W tym przypadku:
    A15/W35 - 16,75 kW
    A7/W35 - 14,03 kW
    A0/W35 - 11,62 kW
    A-7/W35 - 9,45 kW

    Tabelka kończy się na -7*C.
    Oczywiscie przed kupnem zrobilem OZC i pompe dobralem wg jej parametrow.

    Panowie (i Panie, ktorych tutaj nie widze), nastawa na mozliwe czeste odszranianie nie pomogla. Zakladam, ze sprawca jest juz urosniety lod - odszranianie pewnie dobrze dziala na cienka warstewke zalodzenia wymiennika. JAK SIE POZBYC LODU?? Grzanie mocna suszarka nic nie daje, polewanie plynem do szyb samochodowych do -30st nic nie daje. Kucie odpada Jakies pomysly, zeby chociaz polowe wymiennika odslonic?

  12. #332
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.686

    Domyślnie

    Idzie odwilż, nie martw się.

    A trochę poważniej, jeśli jest już lód to nie pomoże raczej nic poza długotrwałym ociepleniem wokół pompy, jakiś namiot postaw i duża nagrzewnica. Tylko żeby pożaru nie było...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #333

    Domyślnie

    Jeśli nagrzewnicy brak, to niektórzy zalecają ciepłą wodę. Można np. postawić wiadro z wodą na PC i krótkim wężem polewać parownik (z braku długiego węża i ciepłej wody z domu).
    Pytanie do instalatorów:
    Jaka może być maksymalna temperatura wody do polewania parownika?

    Gdy już pozbędziesz się lodu, to ustaw tak parametry, aby PC sama radziła sobie ze szronem i do oblodzenia parownika nie dochodziło.

  14. #334
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    2.621

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadekNet Zobacz post
    Oczywiscie przed kupnem zrobilem OZC i pompe dobralem wg jej parametrow.

    Panowie (i Panie, ktorych tutaj nie widze), nastawa na mozliwe czeste odszranianie nie pomogla. Zakladam, ze sprawca jest juz urosniety lod - odszranianie pewnie dobrze dziala na cienka warstewke zalodzenia wymiennika. JAK SIE POZBYC LODU?? Grzanie mocna suszarka nic nie daje, polewanie plynem do szyb samochodowych do -30st nic nie daje. Kucie odpada Jakies pomysly, zeby chociaz polowe wymiennika odslonic?
    Częste odszranianie jest błędem
    A wodę możesz lać z węża ogrodowego albo konewką nawet 50 C
    Tu była reklama....

  15. #335
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tromsø

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Tromsø
    Kod pocztowy
    00-940
    Posty
    226

    Domyślnie

    Albo i z czajnika.

  16. #336

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Jaki cop ma ta sama sprężarka pracująca w zakresie skraplanie 55oC parowanie -5oC (pompa gruntowa z tanią podłogówką) i w zakresie skraplanie 40oC parowanie -20oC
    Chciałeś napisać z grzejnikami a nie z tanią podłogówką. Blado widzę wtłaczanie w podłogę 55*. Dane niestety tylko do -5, ale na dolnym wykresie dosyć dobrze widać zależności cop od różnych temperatur:
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  17. #337
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Chciałeś napisać z grzejnikami a nie z tanią podłogówką. Blado widzę wtłaczanie w podłogę 55*. Dane niestety tylko do -5, ale na dolnym wykresie dosyć dobrze widać zależności cop od różnych temperatur:
    Czytaj z zrozumieniem temp. skraplania a nie temp. w obiegu c.o. to samo dotyczy parowania a nie temp. glikolu.

  18. #338

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Czytaj z zrozumieniem temp. skraplania a nie temp. w obiegu c.o. to samo dotyczy parowania a nie temp. glikolu.
    A masz gdzieś takie dokładne dane to zapodaj ? Jedno i drugie jest ze sobą dosyć mocno związane.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  19. #339
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    A masz gdzieś takie dokładne dane to zapodaj ? Jedno i drugie jest ze sobą dosyć mocno związane.
    Porównaj copellanda zh19 pracującego w zakresie parowanie -5 skraplanie 55 i zh 30 w zakresie parowanie -20 skraplanie 40 może wtedy zrozumiesz o co chodzi w chłodnictwie i dlaczego inaczej dobiera się pompy powietrzne a inaczej gruntowe i dlaczego chyba 90% pomp powietrznych jest źle dobranych lub ma wykonane źle górne źródło - wiem że łatwiej wypisywać głupoty na temat pomp powietrznych niż zrozumieć jak działa a co za tym idzie dobrze dobrać i zrobić dobrą instalacje

  20. #340

    Domyślnie

    Witam, od razu na początku napisze ze nie znam sie kompletnie na pompach cieplach itp ale mam nadzieje ze doradzicie mi co nieco

    Planuje budowe domu- pow uzytkowa ok. 130m2, fundamenty plytowe, sciany Ytong Energo 36,5cm + styropian 10cm, okna Veka Alphaline 90, parterowy ze strychem.
    Co do ogrzewania to w WZ mam wpisane ze ogrzewanie węglem/drewnem nie moze byc głownym medium.
    Planuje kominek z plaszczem wodnym i myśle o pompie cieplnej powietrznej (ze wzgledu na cene nie biore pod uwagę gruntowej).

    Co do gazu to jest daleko - ok. 290m, gazownia wycenila dociągnięcie na ok. 50 tys zł i stwierdzila ze dla trzech domow (bo tyle jest planowanych inwestycji) nie podlaczy. Fakt, moglibysmy ciągnąć samemu i koszt dzielic na 3 inwestorow, ale czy to sie opłaca?

    I zastanawiam sie czy nie lepiej zainwestowac w pompe cieplna powietrzna niz w gaz ziemny. Co o tym sadzicie ?

    Wyszłoby taniej niz grzanie gazem, biorąc pod uwage koszt dociagniecia go ? Rozwazam tez zalozenie solarów?

    Myslicie ze rozwiazanie kominek z płąszczem wdonym +solary+ pompa ciepła powietrzna byłoby dobre?
    Jaka musialaby byc ta pompa ciepła ? jakie ceny wchodza w gre ?

    Kominkiem ogrzewamy teraz dom 150m2 i jest to jedyne zrodlo ciepla, bez plaszcza wodnego, i jest ok. Dodam, jeśli to ma jakieś znaczenie, ze nie lubimy bardzo wysokich temperatur. W nocy spimy w 19 st i jest ok.

    Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz.
    Pozdrawiam
    Magda

Strona 17 z 41

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony