Tak mam ten sam piec ze sterownikiem st-450 z PID i u mnie nie ma przesłony na dmuchawie.
A co do spalania to różnie w styczniu zużyłem równo 1 tonę (38 worków i dwa mam jeszcze w zasobniku). Z pid-u nie korzystam bo w moim przypadku to mało ekonomiczne.
Obecnie testuje ustawienia:
Czas podawania - 7s
Przerwa podawania - 60s
Siła nadmuchu - 29%
Praca podtrzymania - 15s
Przerwa podtrzymania - 6min
Wentylator w podtrzymaniu - 15 s pracy - 10 min przerwy
Temp w domu waha się od 21 do 22 st
Temp zadana na piecu 60 st
Temp podłogówki 36 st
Zużycie około 25 kg/ dobe przy temp. na zewnątrze -5 st.
Nurtuje mnie ta przesłona, powinna być czy nie? Ma to pewnie znaczenie żeby uzyskać ładny płomień. Ale jak jest ten PID więc może przy tym sterowniku dmuchawa nie jest wyposażona w przesłonę.