  1. #1981

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bad Zobacz post
    Chyba trochę mały masz ten kolektor (3x90 m poziomego przy 140 m2 powierzchni). Może to ma wpływ na deltę?
    Na deltę nie ma bezpośredniego wpływu rozmiar kolektora, tylko przepływ płynu niskozamarzającego (np. glikolu) przez pc. Rozmiar kolektora ma wpływ na temperaturę jego ciepłej strony. Pośredni wpływ rozmiaru na deltę jest związany z tym, że jeśli temperatury dz spadają, to spada też moc pc i tym samym spada nieco delta (bo przepływ jest ten sam, a spada ilość pobieranego ciepła) - można to zaobserwować porównując deltę jesienią i zimą, gdzie zimą powinna być mniejsza.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  2. #1982
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał DiunaWO Zobacz post
    Czyli robi się zimno u poziomowców!
    Cieplej robi się, gdy porówna się koszt wymiennika poziomego i koszt odwiertów .

  3. #1983

    Domyślnie

    a jeszcze cieplej jak jest "tymi ręcami"

  4. #1984

    Domyślnie

    Cytat Napisał DiunaWO Zobacz post
    Czyli robi się zimno u poziomowców!
    Nie jest zimno, u mnie +2.2/-1. Powyżej 0 to bardzo dobre temperatury.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  5. #1985

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    niniejszym nadaje ci tytuł Forumowicz o najcieplejszym DZ
    Dzięki ! będą nagrody ?
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  6. #1986

    Domyślnie

    Witajcie
    Panowie i Panie orientujecie się, co oznacza skrót RWP, albo inaczej, jak on jest liczony w pompach ciepła Viessmanna ? - czy można go przyrównać do COP ?

    Pzdr

  7. #1987

    Domyślnie

    po 8 godz. 2,1/-0,9
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  8. #1988
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar lulukasz
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Kępice
    Kod pocztowy
    77-230
    Posty
    88

    Domyślnie

    U mnie póki mróz będzie trzymał prawdopodobnie DZ będzie co dzień takie same, jak dzisiaj

    Po 8 h pracy 2,5/-2,5
    Domek Majka z drobnymi przeróbkami, 140 m2 grzanej podłogi, ściany 24+20, poddasze 25 cm wełny, pod posadzką 20 cm styro, w całym domu podłogówka + 1 grzejnik drabinka w łazience. Wentylacja mechaniczna Renovent Brink Medium, PC Ecopol PSPC-06, kolektor pozimy 3x90 m w warstwie wód gruntowych.

  9. #1989
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    Zarejestrowany
    May 2008
    Skąd
    Nowe Dąbie
    Kod pocztowy
    89-210
    Posty
    946

    Domyślnie

    Temp. po 1:45 pracy Dz 3,5*C / 0,1*C
    Gz 19,3*C / 23,3*C (w domu 15*C)
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m

  10. #1990
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    U mnie po 8h 2,5/-1,5

  11. #1991

    Domyślnie

    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    Witajcie
    Panowie i Panie orientujecie się, co oznacza skrót RWP, albo inaczej, jak on jest liczony w pompach ciepła Viessmanna ? - czy można go przyrównać do COP ?

    Pzdr
    Zmień język na angielski to ci pokaże SPF. Chyba wiesz co to jest.
    Dom 140m^2 ściana beton komórkowy,,400''+15cm weła okna U=1.1 parter podłogówka podłoga 13cm styr., poddasze kaloryfery, skosy 22cm wełna Toprock strop 50 cm wełna. CWU poza sezonem grzewczym solary(9,6m^2 płaskie). Od sezonu 2012/2013 przesiadka na PC 7,7 kW Vitocal 300-G Dz 2x80m pion. WM+GWC. Ogrzewanie + CWU zużycie sezon: 2012/13 2500 kWh, 2013/14 2067kWh, 2014/15 1900kWh.

  12. #1992

    Domyślnie

    Cytat Napisał amerikan1 Zobacz post
    Zmień język na angielski to ci pokaże SPF. Chyba wiesz co to jest.
    Dziękuję - czyli wynik 6,5 jest całkiem dobrym wskaźnikiem SPF.
    Pzdr

  13. #1993
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    Dziękuję - czyli wynik 6,5 jest całkiem dobrym wskaźnikiem SPF.
    Pzdr
    Do przyjecia

    A powaznie: To raczej nie ten parametr. Nieralny zupelnie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  14. #1994
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.686

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    A powaznie: To raczej nie ten parametr. Nieralny zupelnie.
    Realne jak najbardziej, dlaczego nie?
    Ja też mogę sobie napisać że moja pompa np. 7kW ma COP nawet 7, ale kiedy? Chyba tylko przy zasilaniu odpadem technologicznym przy bardzo niskim skraplaniu.
    Zobacz na tabelkę, to dla PC 7kW (temperatury to t.skraplania i parowania, nie GZ i DZ - no i bez pomp obiegowych).
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	COP 7kW.jpg
Wyświetleń:	71
Rozmiar:	53,2 KB
ID:	172495  
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #1995

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Do przyjecia

    A powaznie: To raczej nie ten parametr. Nieralny zupelnie.
    Witajcie
    Do tego dążyłem - że coś mi tu nie gra
    W każdym razie jeden z odczytów jaki zapisałem: 955mocy elektrycznej/6382 mocy cieplnej oddanej - wynik 6,68 u klienta (kończę tam automatykę IB) Dom jeszcze nie zamieszkany bez rekuperacji, w domu 18stopni.
    Pzdr

  16. #1996
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    Witajcie
    Do tego dążyłem - że coś mi tu nie gra
    W każdym razie jeden z odczytów jaki zapisałem: 955mocy elektrycznej/6382 mocy cieplnej oddanej - wynik 6,68 u klienta (kończę tam automatykę IB) Dom jeszcze nie zamieszkany bez rekuperacji, w domu 18stopni.
    Pzdr
    Na bazie jednago odczytu nie wnioskuj za wiele. Odczyt urzadzen pomiarowych jest tez srednia z jakiegos malego wycinka czasu. Wystarczy, ze te czasy sie nie pokryja a jest jakies "tapniecie" na mocy i masz zupelnie odjechane wyniki. Pomierz srednia z kilku(nastu) minut. To juz cos moze powiedziec i jesli nadal wyjdzie Ci SPF w ookolicach 6, to bedziesz mial szerg zaproszen od forumowiczow na "tuning" ich instalacji
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  17. #1997
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Realne jak najbardziej, dlaczego nie?
    Ja też mogę sobie napisać że moja pompa np. 7kW ma COP nawet 7, ale kiedy? Chyba tylko przy zasilaniu odpadem technologicznym przy bardzo niskim skraplaniu.
    Zobacz na tabelkę, to dla PC 7kW (temperatury to t.skraplania i parowania, nie GZ i DZ - no i bez pomp obiegowych).
    Ale kolega wyraznie pisal o SPF. To jednak "nieco" inny paramter i warto to rozrozniac.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  18. #1998
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Po 1h pracy +1,6/-3,2*C
    W stosunku do zeszlego roku jest o 0,9K cieplej na wejsciu.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  19. #1999
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    nie wiem czy nie rozjechał mi się ten termometr, albo delta mi spadła....bo temperatura na zasilaniu po3h spadła mi do 2C, a powrót dalej bez szronu....zrobię mały test, zmniejszę obiegówkę na 2 bieg i zobacze....
    Najprosciej zalacz sama obiegowke i sprawdz delte.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  20. #2000
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    teraz? w taniej taryfie? na głowę upadłeś?
    Sorki za to faux pas. Ja mam taniej od 14tej, wiec licze na wybaczenie
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

Strona 100 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony