Nie aerometr, a anemometr : http://www.kompartpomiar.pl/?page=produkt&id=129 - sorry - literówka .
Oszczelniasz wszystkie zewnętrzne otwory, kanalizację, itp.
Odpinasz centralę wentylacyjną od wyrzutni. Wyrzutnię zamykasz szczelnie - można ją wykorzystać do dostarczenia ciśnienia zewnętrznego w mikromanemetrze.
Zaczynasz od małego wydatku centrali wentylacyjnej mierząc cały czas nadciśnienie w budynku dochodząc do 50Pa (5mm H2O).
Kontrolujesz cały budynek pod kątem nieszczelności w miarę możliwości na bieżąco je usuwając.
Anemometrem mierzysz wydatek (przekrój kanału * prędkość powietrza).
Przeliczasz wydatek na ilość wymian w ciągu godziny.
To samo powtarzasz przy podciśnieniu w budynku (test z podciśnieniem można robić dopiero po zamocowaniu płyt wewnętrznych - inaczej można uszkodzić paroizolację).