witam
tak w skrócie:
rekuperator posiada dodatkowy piąty króciec do którego pośrednio przez przepustnicę okapu z siłownikiem podpina się okap
przepustnica ma 4 króćce: 1 podpiety do "piątego krućca", 2 podpięty do króca rekuperatora - wyciąg z pomieszczeń, 3 podpiety do okapu, 4 podpięty do rury-wyciągu z pomieszczeń
sterownik rekuperatora OnyX może współpracować z przepustnicą okapu kuchennego, w chwili gdy do sterownika dociera
informacja, że potrzebne jest uruchomienie okapu kuchennego (sygnałem może być wzrost wilgotności w
przestrzeni okapu lub wymuszenie działania przez przełącznik mechaniczny przy okapie), sterownik powoduje uruchomienie siłownika i przestawienie przepon przepustnicy w ten sposób, że strumień powietrza wyciąganego z pomieszczeń jest czerpany przez okap kuchenny i omija wymiennik rekuperatora
daje to możliwość zbilansowania strumieni powietrza przy zachowaniu funkcji okapu kuchennego
nie wiem czy jasno i czy czegoś nie pomyliłem
wyślij mi mejla na priv to prześlę ci dokładniejsze schematy, nie potrafię niestety załączyć rysunków
pozdrawiam