GrzegorzS-ce skąd jesteś i kto Tobie montował C9?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe Skierniewic a montował instalator z mego miasta i strony producenta PPC.
PC włącza się teraz 2-3 razy na dobę i jest ciepło chodzi mi o to aby jak najmniej zapłacić $$$ ustawiając parametry . Choćby te 120W/h pompki GZ jak zauważył mar1173 daje do myślenia.
Dalej nie wiem czy jak podniosę krzywą to PC będzie pracować krócej ? (wyższa temperatura z krzywej szybciej nagrzeje podłogę) czy się mylę ? I czy sterować PC Tem podłogi z czujnika powrotu czy włączyć czujnik wew ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli nie masz inwertera, to sterownie krzywa nic nie podniesie na temperaturach. Jedyne dostepna "zmienna" w takim ukladzie z pompa on/off to czas pracy pompy i za jego pomoca dozujesz ilosc energii dostarczana do obiektu. Ustawiajac wyzsze zadane temperatury po prostu ten czas wydluzasz.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sterowniku RX910 nie ma czegoś takiego jak histereza CO
Zapraszam do lektury: http://www.ppcpompy.eu/data/documents/RX910-SB21.pdf strona 10.
Pozdrawiam
miejski
Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
miejskich Praktyczny 1 - dziennik
miejskich Praktyczny 1 - komentarze
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ogóle sterowniki w PC to jakaś porażka. W kotłach węglowych są bardziej rozbudowane z sterowaniem przez internet historią pracy z wykresami temperatur i czasu itp. Dlatego ja mam wpięty dodatkowy sterownik który steruje pracą PC. Na ,,oryginale" albo niedogrzała, albo przegrzała albo dużo wchodziła w drogą taryfę. Teraz jest ok. a w drogiej grzeje kiedy ja chcę.
Pogodówka w RX910 steruje temperaturą wody w układzie i nie wie co się dzieje wewnątrz. Jak dasz za niską krzywą to nie dogrzejesz, jak za dużą to przegrzejesz i PC nie patrzy na tanią taryfę.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam RX910 i grzeję tylko w II taryfie. Sterowanie czujnikiem pokojowym powoduje wyłączenie obiegówki c.o. w czasie postoju PCi. Krzywa grzewcza służy do ograniczania temperatury zadanej gz w funkcji temp. zewnętrznej. I tak:
- jeżeli czujnik wewn. uzyska nastawioną wartość - PCi STOP
- jeżeli czujnik zasilania gz uzyska temp. wynikającą z krzywej grzewczej - PCi STOP
wynika z tego, że obydwa te warunki zatrzymują PCi, który szybszy - ten lepszy
Żeby się ustrzec taktowania wystarczy podzielić dobę na strefy czasowe - w jednej nastawiamy wyższą, a w drugiej niższą temperaturę wewn.,
różnica 2C przy podłogówce wystarcza - wahania dobowe są z reguły niższe. Pozostaje problem ograniczenia temp. gz krzywą grzewczą - ja dałem absurdalnie wysoką (już nie pamiętam jaką). Natomiast, żeby nie dopuścić do przekroczenia temp. gz poza 40C ustawiłem TmaxCO=40.
Ot i cała filozofia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak tylko że czujnik pokojowy ten od pc to żyje trochę własnym życiem. U mnie np jak miałem ustawioną ekonomiczną na 22 to PC włączała się również jak było 22,2. A według moich informacji powinna się załączyć dopiero przy 21,7 i to mnie wkurzało. Teraz jest ok. opisałem to tu:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6241878
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsam ster. ok 1100zł
http://minertu.eu/kategoria,2/REGULATORY%20KOTŁÓW
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż to mam.
Edycja.
U mnie dwa może 3 razy przy grzaniu CWU PC nie ,,widziała" temp zadanej CWU bo grzała jak wsciekła aż osiągnęła Max temp. wyjscia i wchodziła w stan awarii. Nie sprawdziłem czy w takim stanie podjęła by pracę na grzanie CO. Bo jeśli nie to przy nieobecności mógłby być problem.
Ostatnio edytowane przez mar1173 ; 27-11-2013 o 21:54
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW obecnym domu mam CO gazowe sterowane tylko czujnikami temp wew a na piecu CO ustawiam zadana temp na wyjsciu. W domu kuchania, korytarze i lazienka to podłogowka sypialnie salon grzejniki. Kocioł włacza sie 3 -4 x /dobę W nowym domu planuje Ecopower i tutaj moje pytanie: Czy moge miec Pci ecopower bez sterownika pogodowego (Mialem to przy obecnym gazowym vailancie i po okresie testowym kazalem instalatorowi zabrac Jakies 11 lat temu? Planuje sterowac Ecopower em tylko temperaturą wewnętrzną + temp zasilania podłogówki. + temp CUW + sterowanie i odczyty przez neta. Z tymi pogodowymi tylko klopoty za zimno lub za goraco.
Jescze pytanie czy dobrze zrozumiałem: Ecopower ma stale włączoną pompę obiegową CO ? Czy ta pompka wyłaczana jest tylko przy uzyskaniu temp na reg wewnętrznym?
Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 04-12-2013 o 10:14
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych