Możesz mieć, zajrzyj do instrukcji sterownika w linku na stronie producenta PC.
Można też wykorzystać dodatkowo np. RTW101 tak jak zrobił to kolega mar1173.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterownik przy moim ecopowerze (Frisko RX910-SB21) ma możliwość pracy w trybie pogodowym (pomka c.o. non-stop) lub z czujnikiem wewnętrznym (pokojowym), gdzie pompka pracuje do momentu osiągnięcia zadanej wartości temp. wewn. Chyba, że wcześniej zadziała ograniczenie temp. czynnika od krzywej grzewczej, lub od TmaxCO. Wtedy zatrzyma pracę przed nagrzaniem pomieszczenia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy dobrze zrozumialem instrukcję do Frisko RX910: jesli mam reg. pogodowy + reg pokojowy ( twew np 22C) to krzywa grzewcza jest przesunieta tak by uzyskać nastawiona Twew a po osiagnieciu Twew pompa CO zostaje wyłączona? Czy krzywa mam sam zmienić tzn zamiast np nr 2 (dla 20C) wybrać nr 4? Czy sterownik sam podnosi krzywa grzewcza?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrzywa grzewcza to krzywa opisująca temperaturę czynnika grzewczego w funcji temperatury zewnętrznej. Kropka. Nie mieszaj z temperaturą wewn. Wszelkie nachylenia, przesunięcia dot. krzywej grzewczej operują na temp.: zewn. i zas. c.o. Jak dobierzesz prawidłowo (najczęściej eksperymentalnie) krzywą grzewczą, to nie mając czujnika temp. wewn. możesz utrzymać stałą temp. wewnątrz poprzez regulację temp. czynnika grzewczego (wody w instalacji c.o.). Ma to sens przy kotłach z płynną modulacją mocy, albo przy PCi z inwerterem. Przy PCi "zwykłej" (zał/wył) regulacja krzywą ogranicza się praktycznie do wyłączenia sprężarki w momencie przekroczenia temp. czynnika pow. temp. wynikającej z krzywej (czyli punktu na ch-ce f(Tzewn).
Regulacja pokojowa to drugi system sterowania i podobnie jak w przypadku krzywej i pompy ciepła działa zał./wył.
Jest jeszcze parametr TcoMax, który powoduje wyłączenie sprężarki, gdy temp. czynnika przekroczy jego wartość.
I teraz wszystkie te trzy parametry działają jak ogranicznik - którykolwiek zostanie przekroczony przez temp. czynnika grzewczego w efekcie spowoduje wyłączenie pracy PCi.
Nie za bardzo zagmatwałem?
Dopiszę jeszcze na pytanie, bo bo było nie całkiem na temat.
Krzywe grzewcze są dobrane do temp. wewn. 20C. I faktycznie zmiana nastawy temp. wewn. powoduje przesunięcie krzywej, ale działa to inaczej niż przeskakiwanie na następną krzywą.
Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 04-12-2013 o 22:00
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż trochę dopisałem . Tak się zagalopowałem, że zapomniałem o treści pytania. Szukałem na dysku wykresu z zasadą przesuwania krzywej, ale gdzieś wsiąkło. Sterownik przesuwa krzywą w dół/górę przy zmianie wartości zadanej Twewn powyżej/poniżej 20C. U siebie ustawiłem krzywą bardzo wysoką, żeby nigdy nie wyłączyła pompy. Wskutek tego działa tylko regulacja pokojowa i ograniczenie TcoMax.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie znajdę tego wykresu z przesuwaniem krzywych dla Frisko, ale co do zasady wyglądało to tak jak na tej stronie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLink do dokumentu z pokazaniem przesunięcia krzywej w sterowniku RX910-DUO http://www.frisko.com.pl/prod_img/ob...910-DUO_v3.pdf
Dom z poddaszem użytkowym. Ściany Ytong 24cm + 15cm styro. Dach deskowany + 20/35cm (skos/strop) wełny. W podłodze 10cm styro parter i 5cm piętro. Okna U=0,9. 140m2 ogrzewanych podłóg, p.u. 205m2, garaż, strych, pom. gosp., garderoba nieogrzewane w bryle budynku. Podłogówka na całości. Pompa ciepła Ecopower C9 (8,8kW), odwierty 5x25m. Zbiornik CWU 300L. Reku Mitsubishi Lossnay LGH-35RX5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki @dekar o ile dobrze przeczytałem ( zrozumiałem) to ten sterownik działa z podłączonym pokojowym + pogodowym , obsługa ogranicza sie do dobrania krzywej grzania i ustawienia temperatur PYTANIE: CZY WSPÓŁCZYNNIK KOREKCJI obliczamy smi i go wpisujemy czy oblicza sterownik w zaleznosci od nadanych temp Wew i krzywej grzania?
Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 08-12-2013 o 09:29
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy jest możliwa różnica temperatury między piętrami aż 4 stopnie. Parter cały w płytkach pętle na ful. sterownik ustawiony na 23 i temperatura wew.23. Na górze mam panele pętle wszystkie na full a temp. 18. Góra docieplona na full . A zapomniałem wykres na 1. Chciałbym jakoś wyrównać te temperatury tylko nie wiem zbytnio jak. zwiększyć wykres, może poprzykrecać petle na dole. Macie pomysły ??.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli stan faktyczny jest taki jak piszesz to oznacza dużo większe straty na górze w stosunku do dołu (zakładamy na razie że tak nie jest) lub ograniczony przepływ podłogówki na górze - sprawdź czy na pewno pętle "chodzą", sprawdź czy nie są zapowietrzone...
jak będziesz pewien, że zwszystko hydraulicznie jest ok to daj znać czy nadal jest na górze zimniej
...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy chodzi Ci o okres z tymi wiatrami, czy ogolnie?
Ja mialem ponad 2*C ronicy miedzy parterem a pieterkim jak byly te mocne wiatry. Wczoraj ucichlo a mialem (jak zawsze) ciut cieplej na gorce. Dzisiaj znowu wieje i na gorze jest troszke chodniej niz na parterze.
Zachowanie temperatur jest zasze zwiazane z wiejacym wiaterkiem. Mam welne jako izolacje i nie ma sily - ona musi miec wentylace. Jak ruch powietrza jest ekstremalnie duzy, to wychladza poddasze.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze pompka GZ ma lżej podać na parter niż na piętro więc większość idzie dołem .Przydław pętle na dole a poprawi się góra zakładając że nie masz dużych strat na poddaszu.Co to znaczy wykres na 1 ?Domyślam się że to krzywa grzewcza.Jakie to jest ocieplenie na "full"? jak będzie 10 cm miejsca to i na "full" się zmieści 10 cm no i faktycznie będzie na "full" jak piszesz.Zacznij podawać bardziej precyzyjne dane w cm bo "full" nie jest jednostką miary.
Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie różnica między parterem a poddaszem jest zazwyczaj ok. 1,5 - 2*C. Dół cały w płytkach, góra z kolei cała w desce barlineckiej (poza łazienką). Wszystkie pętle (dół i góra) otwarte na full.
Nasze życie dzienne skupia się raczej na parterze, a co za tym idzie mamy tam trochę dodatkowego ciepła bytowego (gotowanie, TV itp). Góra z kolei to (poza komputerem w jednym pokoju) głównie strefa sypialniana, więc poza CO nie ma jej co "grzać" dodatkowo.
GrzegorzS--ce: pompa nie jest w stanie osiągnąć normalnie zadanej temperatury wewnętrznej i załącza grzałkę CO (o ile masz ją zainstalowaną). Wyłączyć się tego chyba nie da.
Pozdrawiam
miejski
Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
miejskich Praktyczny 1 - dziennik
miejskich Praktyczny 1 - komentarze
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje za odpowiedzi faktycznie temperatura spadła głównie w czasie tych wiatrów więc moze to być jeden z powodów. Dach docieplony jest wełną 25cm więc uważam że jest ok, ogólnie docieplnie jest zrobione prawidłowo. Spróbuje jak to jeden z kolegów pisał zdławić trochę dół. Jeśli chodzi o odpowietrzenie to już drugi sezon grzania (wczesniej nie miałem zrobionej góry) więc już się odpowietrzyło (wlałem trochę wody dodatkowo w ostatnim sezonie). Mam pytanie jeszcze o krzywą grzewczą (wykres) mam na 1 jeśli zwiększe na 2/3 teoretycznie spowoduje to wyższą temp w rurkach (chyba) i może poprawi komfort, ale to tylko moje takie dysputy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie wiatry jak teraz to jest ekstremum i raczej nie sa przy kazdym jesiennym nizu. Te wahania temperatury u mnie na "gorce" to 1*C przy wietrze, ale tam jest najczesciej i tak cieplej niz na dole,wiec taki spadek co najwyzej zbije temperature do poziomu parteru. U Ciebie bedzie pewnie podobnie.
Ja sie teraz skusilem na maly eksperyment zainspirowany sterowaniem jakie ma chyba kolega adiqq i zakrecialem dolny rozdzielacz pozwalajac pompie grzac przez 3h tylko gore. Chyba zle trafilem, bo wiatr wkrotce ucichl i na gorce mialem 24*C w niedziele. Wynik eksperymentu - w razie ekstremum pogodowgo typu Ksawery, mozna gorke spokojnie dodatkowo dogrzac. Po postach widze, ze to nie tylko moja przypadlosc, wiec wkoorwia to juz tez troszke mniej.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)