    Domyślnie CICHEWICZ ULTIMA III + PALNIK PELLETowy + STEROWNIK R2006LP

    Witajcie dobrzy ludzie. O ile o drzwiach wiem prawie wszystko o tyle kotły odbierają mi chęć życia. Ostatnio sprawiłem sobie Ultimę 3 z Cichewicza + palnik pelletowy i resztę osprzętu ... i tu zaczęły się problemy.

    Dom o powierzchni około 60m, ocieplony, ogrzewanie podłogówka (jak czegoś nie podałem to pytać proszę). Piec 10kW, do tego bojler 250L w formie bufora i reszta niezbędnego sprzętu.

    USTAWIENIA:
    1 typ paliwa 1
    2 temp zadana kotła 60
    3 max moc pracy kotła 100
    4 tryb pracy pompy CO zima
    5 temp zadana CWU 50
    6 priorytet grzania CWU nie
    7 likwidacja bakterii nie
    8 bieżąca jasność paleniska ok. 145
    9 wyłączenie zapalarki przy jasności 10
    USTAWIENIA SERWISOWE
    WENTYLATOR
    1 modulacja obrotów wentylatora podczas rozpalania nie
    2 minimalne obroty wentylatora podczas rozpalania 1
    3 maksymalne obroty wentylatora podczas rozpalania 40
    4 opóźnienie załączenia modulacji podczas rozpalania 10s
    5 obroty wentylatora przy rozpalaniu 60
    6 obroty wentylatora przy maksymalnej mocy palnika 14
    7 obroty wentylatora przy minimalnej mocy palnika 14
    8 obroty wentylatora przy wygaszaniu 100
    9 obroty wentylatora przy czyszczeniu 100
    10 przedmuchy wentylatora nie
    11 czas przedmuchu
    12 czas przerwy przedmuchu
    PODAJNIK
    13 czas napełniania podajnika 10
    14 dawka startowa 0
    15 czas trwania cyklu podawania paliwa 20
    16 dawka paliwa podawana przy rozpalaniu 0
    17 dawka paliwa podawana przy maksymalnej mocy palnika 35
    18 dawka paliwa podawana przy minimalnej mocy palnika 35
    19 tryb pracy stokera auto
    20 czas pracy stokera
    21 czas postoju stokera
    22 czas wydłużenia pracy stokera 20
    23 czas opróżnienia stokera 40
    24 detekcja zapłonu podajnika nie
    25 temperatura zapłonu podajnika
    ZAPALARKA
    26 rodzaj detektora płomienia FD-1
    27 korekcja FD-1 0
    28 histereza zaniku płomienia (fotodetektor) 3
    29 histereza zaniku płomienia (czujnik temperatury)
    30 zwłoka detekcji zaniku płomienia 60
    31 czas rozpalania paliwa 10
    32 ilość prób rozpalania paliwa 3
    33 stabilizacja rozpalania nie
    34 czas stabilizacji rozpalania
    35 płynna stabilizacja rozpalania
    36 czas wygaszania paleniska 5
    37 tryb pracy mechanizmu czyszczącego auto
    38 czas pracy mechanizmu czyszczącego 275
    39 czas powrotu mechanizmu czyszczącego 275
    40 czas postoju mechanizmu czyszczącego
    41 czas otwierania mechanizmu czyszczącego
    42 czas zamykania mechanizmu czyszczącego
    43 ilość wygaszeń przed czyszczeniem 3
    44 minimalny czas pracy bez czyszczenia 6
    45 maksymalny czas pracy bez czyszczenia 24
    POMPA CO
    46 tryb załączenia pompy CO term
    47 okresowe załączenie pompy CO nie
    48 czas okresowego załączenia pompy CO
    POMPA CWU
    49 tor CWU jest
    50 histereza grzania CWU 10
    51 podwyższenie temperatury kotła podczas grzania CWU 2
    wybieg CWU nie
    czas wybiegu pompy CWU
    stabilizacja po dogrzaniu CWU 1
    temperatura załączenia pompy mieszającej
    histereza pracy pompy mieszającej
    TERMOSTAT
    temperatura minimalna kotła 45
    temperatura maksymalna kotła 70
    histereza górna temperatury kotła 8
    histereza przełączenia mocy palnika 7
    histereza ochrony kotła 2
    temperatura przegrzania kotła 90
    modulacja mocy palnika tak
    współczynnik modulacji mocy 1
    tryb pracy termostatu norm.
    stała czasowa adaptacji
    opóźnienie wyłączenia palnika 0
    INNE
    bieg pompy CO 1 (od 1 do 3) ... pompa od 25 do 60 (chyba obrotów)
    bieg pompy CWU 1 (od 1 do 3) ... jak wyżej
    mieszanie pompy CO 3 (od 0 do 10 na zaworze 3-drożnym mieszającym)
    mieszanie pompy CWU 0 (od 0 do 10 na zaworze 3-drożnym mieszającym)
    temperatura na podłogę / temperatura w domu około 42 na termometrze
    temperatura na powrocie przy kotle około 39 na termometrze




    PYTANIA:
    1. Co ustawić aby piec szybciej się rozpalał, bo zapłon trwa około 10-15min i w tym czasie wentylator zbija temp z 50 stopni na około 40 stopni.
    2. Jak maksymalnie skrócić czas nagrzewania kotła? Wiem, że dawka paliwa i powietrza - prośba o rozjaśnienie ogólnych zasad pomiędzy dawką paliwa, czasem podawania, odstępami podawania itd - nigdzie tego w necie nie można znaleźć.
    3. co tu jest schrzanione . O ile bufor dobrze trzyma, bo przez 5h CWU nie spadła nawet o 1 stopień (jeszcze nikt wody nie używa w domu)

  2. #2

    Domyślnie

    Witam,

    Jakiego producenta posiadasz palnik?
    Grzałka jest prawidłowo umieszczona w palniku?

    Wentylator dla mocy maxymalnej jest stanowczo za mały (wnioskuję to po tym, że jest równy wartości obrotów przy mocy minimalnej) - podkręć do 20-25%

    Kolejną rzeczą jest ustalenie dawek paliwa dla rozpalania - Dawka startowa oraz dawka podawania jest ustawiona na 0, czyli w teorii podajnik nic nie podaje

    Dawka startowa - 3sek
    Dawka podawania dla rozpalania - 5%

    Nad resztą można się zastanowić po podaniu modelu palnika.

  3. #3

    Domyślnie

    Napis na obudowie Biowarm - może Tobie to coś pomoże . Jeśli mam szukać innego oznaczenie to daj znać

  4. #4

    Domyślnie

    Biowarm to seria kominków na pellet. Mogę prosić o zdjęcie?

    Te ustawienia, które podałeś, to są ustawienia oryginalne?

  5. #5

  6. #6

    Domyślnie

    to masz kolego palnik Pana Kotelby. Zadzwoń do nich napewno pomogą Ci ustawić palnik.
    http://www.supergrzanie.pl/piece-palniki-na-pellet.html
    Ogólnie z tego co widzę to palnik masz totalnie rozjechany moc minimalna i maxymalna taka sama ? Wentylator w rozpalaniu dmucha jak głupi. Trzeba to na nowo regulować. Najlepiej zrobić to z analizatorem spalin. Albo na "oko" obserwować płomień osady na wymienniku kotła popiół i pracę samego kotła i dobierać parametry.
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 29-11-2014 o 07:29
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  7. #7

    Domyślnie

    A analizator spalin montuje się na czopuchu jak się domyślam? Jakie koszta takiej przyjemności?
    Dodam, że moc minimalna i maksymalna zostały zrównane przeze mnie z powodu niedobijania temp do odcięcia. Zadana kotła 60 a histereza górna kotła +8 stopni. Dochodziło mi do 64 i spadało na 60 i znów walka o każdy stopień.
    Okazało się, że mam coś z całym układem i jest tam masa powietrza - dzisiaj robię testy szczelności, bo tak to ustawiać to ja sobie mogę na chybił-trafił.
    Inna rzecz - temp czopucha i całej rury, co wchodzi w kamionkę jest niebotycznie wysoka.
    Postaram się dzisiaj zorganizować analizator spalin i sprawdzić to po testach szczelności.

  8. #8

    Domyślnie

    To dobrze ze walczyło palnik powinien pracować możliwie długo bez wygaszania

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    To dobrze ze walczyło palnik powinien pracować możliwie długo bez wygaszania
    A mi mówili, że ma dobić jak najszybciej zadaną temp i wyłączyć się. Palnik pelletowy niby tak ma działać. Do tego bojler 250L w formie bufora ciepła.
    Z 48* przez 2 doby zszedł do 30* ( jeden dzień -2 na zewnątrz, drugi dzień -5 na zewnątrz).
    Zaznaczam, że nie znam się na tym, bo to nie moja działka i stąd moja wiedza jest znikoma aby nie powiedzieć, że zerowa.

  10. #10

    Domyślnie

    każde rozpalenie i wygaszenie kotła źle na niego wypływa. Dodatkowo każde rozpalenie i wygaszenie powoduje zużywanie np grzałki w zapalarce. Wiec najlepiej żeby kocioł sobie jak najdłużej i wyłączył się dopiero wtedy gdy jego praca będzie zbędna np dostanie sygnał z termostatu pokojowego że w chałupie masz już ciepło. To to jest bojler czy bufor ? Bo jakoś to tak dziwnie opisujesz ?
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  11. #11

    Domyślnie

    To jest bojler 250L z 2 płaszczami. Idea taka aby piec nagrzał bojler do 50*C i dalej działał sobie na podłogówkę tylko. Ciepło będzie również odbierane z bojlera przez wodę idącą na podłogę. Nie wiem jak to opisać, bo ogrzewanie to nie moja branża w przeciwieństwie do drzwi.

  12. #12

    Domyślnie

    Współczuję,
    a wsparcia producenta nie ma ?
    Przerabiałem to samo z piecem Cichewicza na ekogroszek - sam musiałem dojść bo serwis nie był w stanie pomóc.
    Radzę poszukać u innych producentów - palnik pewnie jest stosowany w wielu modelach i zadzwonić do producenta sterownika oraz palnika.

    Piotr
    Futura Dual Komfort
    Beginer

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    to masz kolego palnik Pana Kotelby. Zadzwoń do nich napewno pomogą Ci ustawić palnik.
    http://www.supergrzanie.pl/piece-palniki-na-pellet.html
    .
    Też mi to tak wygląda, już w nowszym wyposażeniu z mniejszą dmuchawką
    Dzwonić najlepiej do niego, to pomoże ze sterem.

    Dzwoniąc podać,że jest to juz palnik z dmuchawa WPa097 (małą)
    wcześniejsze były na innych ewmarowskich...
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  14. #14

    Domyślnie

    Ustawienia wentylatora na 60% podczas rozpalania są standardem w KEY'u, i są dość przydatne przy rozpalaniu grzałką ceramiczną.

    Nie pamiętam w której wersji oprogramowania sterownika, ale gdzieś powinna być opcja zmiany pracy palnika między trybami "ciągły" i "przerywany", co może być rozwiązaniem problemu.

    Co do dawek, to nie będę się wypowiadał, ponieważ nie znam tego palnika, nie wiem jak wygląda od strony paleniska, jaka wydajność ślimaka podającego itd.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Też mi to tak wygląda, już w nowszym wyposażeniu z mniejszą dmuchawką
    Dzwonić najlepiej do niego, to pomoże ze sterem.

    Dzwoniąc podać,że jest to juz palnik z dmuchawa WPa097 (małą)
    wcześniejsze były na innych ewmarowskich...
    Jakie wcześniejsze ? Ten palnik to nowy produkt. Niedawno opatentowany (ogłoszony w biuletynie nr 23 (listopad ) 2013
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Jakie wcześniejsze ? Ten palnik to nowy produkt. Niedawno opatentowany (ogłoszony w biuletynie nr 23 (listopad ) 2013
    Miałem go zainstalowanego w swoim kotle, znam właściciela, mówiłem mu,że dmuchawa jest za duża...
    teraz widzę na fotce,że jest już mniejsza


    Miał jakoś teraz wychodzić prototyp mniejszego modelu
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	na zewnątrz kotła.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	41,3 KB
ID:	292348   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	monitoring pellet.jpg
Wyświetleń:	41
Rozmiar:	80,6 KB
ID:	292349   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	sterownik pellet.jpg
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	66,3 KB
ID:	292350   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	palnik pellet2.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	67,0 KB
ID:	292351  
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  17. #17

    Domyślnie

    aaa może dostałeś testowy bo rozsyłali przez jakis czas po producentach kotłów.
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    aaa może dostałeś testowy bo rozsyłali przez jakis czas po producentach kotłów.
    Wcześniejszy był jeszcze inny.
    Ten co miałem - właściciel był u mnie w kotłowni i mówiłem,że wentyl za duży, tam był tuningowany RV13AMRs40W
    Mniejszy oglądał u mnie, ja akurat testowałem protoplastę tego, co widzisz na fotce pod kocioł 7kW

    To co na fotce w tamtym czasie miało dopiero zamówione formy pod odlew aluminiowy....

    Testując ten palnik testowałem też swój deflektor-separujący, stąd z kolei w moim zgłoszeniu patentowym widnieje zapis,że deflektor jest do kotłów węglowych oraz pelletowych...
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  19. #19

    Domyślnie

    Zjadło mi poprzedni wpis ... także będzie opcja skrócona.

    Mam złej jakości pellet, który blokuje mi się w koszu i nie trafia na podajnik. Jak dźgnę kijem, to pellet zapada się o schodzi niżej do kosza (zagęszcza się).
    Co zrobić z tym fantem? Mam 2 tony tego badziewia w kotłowni i liczę na jakąś poradę od Was.
    Tak wiem - Polak po szkodzie mądry, a za porady typu wywalić pellet i kupić coś dobrego nie wchodzi w grę w tym sezonie. Za rok albo pestka albo Olimp/Lava.

  20. #20

    Domyślnie

    Mieszać z lepszym peletem. Może pelet nie jest całkiem zły tylko łapie gdzieś wilgoć bo to też może być przyczyną. Jak ten pelecik wyglada dużo ma pyłu ? czy też może są długie kawałki ?
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony