Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI wszystko jasne. OZC aktualne: 11,8 kW.
Wprowadzone zmiany:
- całkowicie pominięta w obliczeniach garderoba i wiatrołap (o takich oszczędnościach nie pomyślałam )
- nieogrzewany garaż ma w obliczeniach przy -22stC na zewnątrz przyjęte 12stC!!! (chyba uwzględniono 2 silniki diesla włączone na noc )
- zmieniony współczynnik przenikania ścian zewnętrznych, skoro 0,23 było za dużo, to wskoczyło 0,22 (dla przypomnienia wg moich obliczeń jest 0,19)
- j.w. okien było 0,9 jest 0,7 ( u mnie 2 okna 0,7; pozostałe 14 sztuk 0,8 -0,86; 6 sztuk dachowe 1,3)
- wszystkie ściany wewnętrzne zrobione z 12 cm silikatów (u mnie część jest 24 cm)
- no i dach - wg ozc będzie 18 cm wełny (a planowałam 30 cm)
OZC z WM nie otrzymałam. Pan nie przyjechał-przesłał tylko mailem "poprawione" ozc. Na budowie zobaczymy się podobno "jutro", jak od 2 tygodni.
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże mój przypadek w czymś pomoże. Mam chatkę 300m2 +nieizolowane od domu: garaż + pomieszczenie gospodarcze + kotłownię (razem ok 70 m2). Wszystko w bryle budynku. OZC wskazywało niespełna 11kW + CWU.
Kupiłem pompę 9kW powietrzną, mam też kominek. Pompa daje radę bez problemów. Ostatnie zimy spowodowały, że ok.95% czasu ogrzewam tylko w drugiej taryfie. Kominek używany sporadycznie (przez 4 sezony prawie 940kg brykietu poszła z dymem). Sam jestem zaskoczony, że pompa tak fajnie się sprawdza. Muszę jednak przyznać, że planowałem po roku od wybudowania domu zamontować na piętrze klimatyzator z funkcja grzania. Rekompensowałby on zimą niedobór mocy pompy a latem chłodził. Pomysł ten świetnie się sprawdził u mojego kolegi. Wychodzi jednak na to, że na razie klima do grzania nie jest konieczna. A troszkę szkoda bo moja żona nie chce klimatyzacji do chłodzenia. Obecnie w tej kwestii mamy pat.
PS. Mam WM frapola classic 550, okna 0,7, 20cm styro na ścianach, 15 w podłodze i od 20cm do 35 cm wełny na górze. Dom szczelny.
Życzę dużo ciepła za małą kasę.
Ostatnio edytowane przez asaselllo ; 06-09-2016 o 20:23
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWniosek jest prosty, ozc przeszacowane/niedokładne/mało wiarygodne* (niepotrzebne skreslic) , nawet biorąc poprawkę na lagodne zimy.
Z praktyki (mojej) wynika ze projektowe obciązenie cieplne jest praktycznie zawsze przeszacowane, głownie z powodu zbyt duzych strat na wentylację o ok 15-20%.
Inaczej sie ma rzecz z zapotrzebowaniem na ciepło tu róznice są zwykle na minus i wahają sie od -15% do 5%.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 06-09-2016 o 22:34
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz już wszystko jasne...ale tym razem tak naprawdę Dziękuję bardzo forumowemu asoltowi, który dokonał prawidłowych obliczeń i co najważniejsze udzielił mi obszernych informacji i rad. A co do wyliczeń, wynika z nich co następuje: OZC 8,9 kW plus CWU jakieś 0,6 - 1 kW co daje nam 9,5-9,9 kW. Pompa 9,7 Vitocal G 200 , do tego kominek z rozprowadzeniem powietrza. Ja się uspokoiłam trochę i myślę, że może się to udać...ale zobaczymy! Nauczka na przyszłość - najpierw prawidłowe wyliczenia, potem dopiero umowa na pompę i całą instalację. No chyba, że ktoś lubi nieprzespane noce i siwiznę w tydzień Teraz rozmyślam czy taryfa G12 czy G12w.
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI dlatego nie zgodzę się z Twoją tezą odnośnie rozumowania. Moc cieplna OZC=8,9 kW ( 245m2 ) - już zawiera moc dla CWU i dlatego proponuje wybór jaki zaproponował asaselllo a dokładnie to 9 kW/3f/TCap +grzałki 6 kW. Pompa ta zapewnia przy temp. zewnętrznej -15 C ,moc grzewczą 9 kW .Ogrzewanie masz całość podłogowe , a tym samym dużą
akumulacyjność cieplną w układzie i mozliwość wykorzystania II taryfy.PC będzie mało taktować , bo PC będzie szyta na miarę .Cena na pewno b.konkurencyjna i bardzo chwalona ;http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page177 .Takiego zainteresowania nie ma żadna inna marka .
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 25-11-2016 o 14:12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprymitywne on/offy przewymiarowane nie taktują(mogą taktować gdy przewymiarowanie jest masakryczne lub jest skopana instalacja), a co dopiero inwertery
nie wiedzieć dlaczego, ostatnio temat taktowania się często przewija
Projektowe obciążenie cieplne nie zawiera mocy na CWU, było o tym niedawno w innym wątku
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko się nie wściekaj,
jeśli dobrze pamiętam masz obciążenie ok 3,5kW , a PC moc 9kW .
Chyba jako taktowanie myślimy o bardzo krótkich przerwach w pracy sprężarki.
Wstępnie można wywnioskować , że masz przewymiarowaną PC i niski przepływ- wtedy rzeczywiście wg wzoru na moc cieplną , zamiast 9 kW masz połowę- i wszystko Ci bangla.Jeśli masz t-capa , to jego min moc 3,5kW.Tylko tyle potrzebujesz w największe mrozy, to ile potrzebujesz kiedy jest +2st?
Nie wiem jak sterujesz PC- ale tak to wygląda, może sztucznie obniżyłeś moc.Ok-podłogówka i grzanie w T2 , ale przy pełnej sprawności chyba trudno zapanować nad takim przewymiarowaniem.
To tylko teoria...
PS
Postaraj się nie ....(być grzecznym)
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo- napisał byś coś o swoim domu w stopce?
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak jeszcze spytam w mojej sprawie żeby mieć orientację w temacie: "przewymiarowana"... przy moim OZC 8,9 kW plus CWU 0,6-1 kW ta pompa 9,7 kWh to jest tak na miarę szyta czy trochę przewymiarowana??? - pewnie z reku starczyłaby jakaś pompa 7-ka ale jest 9,7 kW i grzałka 3/6/9 kW i o to pytam. Nadmienię, że pompa już uruchomiona wieczorem, wygrzewa chałupę, na dworze 0stC a my po nocy grzania mamy już 9stC. Pech że po 23 h działania sprężarki wywalił błąd i pompa się wyłączyła - cały czas instalacja się odpowietrzała i jakiś duży pęcherz powietrza poszedł po całości i nagle ciśnienie ostro spadło (błąd pompa ciepła A9, obieg chłodniczy shd C9 )...11stC w chacie - bez zamontowanych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w momencie awarii - drzwi zewnętrzne to tymczasowo ułożony styro - a po nocy bez grzania spadło do 9stC.. to chyba się dobrze ociepliliśmy ale za wcześnie to oceniać. Znalazłam właściciela telefonu Kat z wbudowaną kamerą termowizyjną (takie rzeczy na tym świecie!), więc za tydzień czy dwa grzania sprawdzę chałupę
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna mój gust to ani na miarę, ani przewymiarowana, tylko niedowymiarowana. Bo te 9,7kw, to ta pompa nie ma dla -20C na zewnątrz.
te 9,7kw to ona pewnie ma dla parametrów 7/35. Co wcale nie znaczy że jest źle dobrana(jaka to dokładnie pompa???).....kiedyś niedowymiarowanie PC było bardzo powszechne....tylko proszę nie być zdziwionym, że grzałka będzie pracować....
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychViessman Vitocal 200G 9,7 kW plus grzałka 3/6/9kW plus kominek z DGP na salon, sypialnię główną (zamieszkałą przez inwestorów) i korytarze piętro parter (pomieszczenia w najbliższym sąsiedztwie do kominka)- pootwieram drzwi do reszty pokoi z korytarza, rozwiązanie na razie bo nie rozprowadzę po całej chałupie teraz, bo nie ma mieszkańców poza inwestorami ani kasy...
...i znów się czegoś nauczę: co to te 7/35 i jasne, pewnie przy -20stC (a co dopiero -35stC, tak to w Polsce) będzie krucho - głównie w kieszeni, wiem...ale ktoś kto nie mieszka dotychczas w starym domu zimą - a raczej teraz , i ma 13-19stC na plusie w porywach odłoży tą kasę na same grzałki...tylko wydawałoby się (mi się?) że jak OZC 9,9kW to pompa 9,7 będzie ok ...serio...czekam na uświadamianie - konstruktywne! zaznaczam, że już po zawodach: dofinansowanie na pompę 9,7 kW już poszło i ona od 1,5 dnia już działa...już nic nie zmienię... ale może mogę coś na sterowniku zdziałać ???... siedząc w kapturze szaliku i rękawiczkach w starym domu piszę do Was ja
Dom 245 m2 ogrzewanie podłogowe i garaż lekko dogrzewany 40m2 oddzielony od chaty styro od wewnątrz ściany i strop, ściana porotherm 30cm plus 15 cm styro grafitowy i ocieplenie dachu 28 cm wełny Isover super mata - jak zakumam jak, wrzucę to w stopkę
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPS. i stąd właśnie moje pytanie.. myślałam, że jestem szyta na miarę lub przewymiarowana, a się okazuje, że i niedowymiarowana być mogę...znaczy pompa (znaczy chyba i ja, bo ta budowa to całe moje życie). Kiedy jest przewymiarowana, kiedy poniżej "normy", a kiedy w sam raz? bo nie łapię?... masz OZC 10 kW pompę 21kW, miliony na koncie i masz ciepło, masz OZC 15 kW, pompę 6kW i zasuwasz dokładając do kominka, niewiele wydajesz na rachunki i masz ciepło...Bardzo Was speców wszystkich przepraszam za durne pewnie pytania, ale ja znam się na czym innym, a domu też potrzebuję i zbudować go do końca muszę. OZC 9,9 kW i pompa 9,7 kW z grzałką i kominek z DGP (nie wiem jaka moc jeszcze...a jaką brać?).... pytam Będzie ok?
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych