PRZECIEŻ JA PISZĘ O UKŁADZIE C.O. PODŁOGOWEGO TAM NIE GRZEJESZ WODY DO 65C!!! Dlatego napisałem o zakresie 20-35C.
Układ CWU to osobne naczynie NIEBIESKIE! i tam jest inny przelicznik doboru ogrzewania.
Szukasz na siłę powodu by pokazać że ktoś się nie zna?
kanalizę podprowadza sie pod jednostkę wewnętrzną, a nie pod zawór jak jest chłodzenie bo skrapla się woda z tacy ociekowej jak woda schodzi poniżej punktu rosy.
Wiec może zanim znów coś napiszesz z przeświadczeniem że jesteś super znawcą to podłącz 150 pomp a potem porozmawiamy jak fachowiec z fachowcem, bo masz mało wiedzy i myślisz że zjadłeś chyba wszystkie rozumy po czytaniu tego forum.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
No i tutaj znów piszesz głupoty bo w instalacji gdzie masz chłodzenie podłogowe wody nie schładzasz do 8C, nie dobierasz naczynia na różnicę 30C, i nie podłączasz kanalizy do hydroboxu!
NAJPIERW SIĘ ZAPYTAJ A POTEM JAK NIE ZROZUMEISZ ODPOWIEDZI PYTAJ JESZCZE RAZ BO NIE ZAWSZE TŁUMACZĘ DOŚĆ JASNO JAK WIDAĆ
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Nic na siłę nie szukam. Nie podłączyłem 150 pomp. Ale nie ilość świadczy o wiedzy co może potwierdzić wielu.
Nie tylko czytam forum ale też mam PC (właściwie to kilka).
Czym ogrzewasz swój dom tak z ciekawości?
PS.
Czy twoje instalacje mają odizolowany obieg C.O. od C.W.U.??? Bo to dla mnie nowość!
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Jeżeli będziemy rozmawiać tak jak poniżej to bardzo chętnie.
Odpowiadając na Twoje pytania:
Jak masz chłodzenie podłogowe to minimalna temperatura wody to 17 ale to na początku, potem to około 20.
Dlatego nie wykrapla się nic na instalacji i nie potrzeba kanalizy.
Kanalizy nie podłączam pod zawór bezpieczeństwa żeby nie śmierdziało, z zaworu bezpieczeństwa nie powinno cieknąć dlatego jak cieknie to klient ma zadzwonić a jak będzie lecieć do kanalizy to nawet tego nie zauważy.
i pozostałe pytania:
"
Nic na siłę nie szukam. Nie podłączyłem 150 pomp. Ale nie ilość świadczy o wiedzy co może potwierdzić wielu.
"
Tak też się zgodzę, ale po takiej ilości można już wiele wniosków wypracować by wiedzieć jak montować mądrze.
"
Nie tylko czytam forum ale też mam PC (właściwie to kilka).
Czym ogrzewasz swój dom tak z ciekawości?
"
Wszystkie swoje budynki ogrzewam pompami ciepła, PP lub PW
"
PS.
Czy twoje instalacje mają odizolowany obieg C.O. od C.W.U.??? Bo to dla mnie nowość!
"
Zaworem 3 drogowy, zawsze się je odcina, bo żeby zagrzać wodę CWU do 65C przecież nie musisz zagrzać całej podłogi do 65C
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
A jak masz klimakonwektory?Jak masz chłodzenie podłogowe
Pomimo całego wywodu pozwolisz, że nadal będę się upierał, że "wywalenie wody" to błąd instalatora?
Argumenty za moją tezą:
Skoro PO może grzać wodę do 65 stopnie to kto mi tego zabroni? A skoro nie ma zakazu to czy po takiej "operacji" muszę pogodzić się z zalaniem kotłowni i koniecznością dolewania wody do instalacji. No bo skoro "wywaliło" to znaczy, że po tej "akcji" będzie za mało. Przecież instalator napełnił zgodnie ze swoją wiedzą i wymaganiami technicznymi... No chyba, że "nalał" za dużo. Jednak to ponownie oznacza błąd instalatora, do którego nie zamierza się przyznać.
Czyli jak by nie patrzeć to d... zawsze z tyłu
PS.
Między nami jest jedna acz zasadnicza różnica. Ty żyjesz z łapania klientów na tym forum a ja nie i w twoim interesie jest by byli zadowoleni. W czasach internetu nie ma szans na zamiatanie pod dywan swoich wpadek. Trzeba umieć "wziąć na klatę" a nie tworzyć teorie "z mchu i paproci".
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Dostępne w wersji mobilnej
Witajcie
Długo mnie na forum nie było - kompletny brak czasu.
Kilka kwestii powinienem sprostować - co jest przyczyna otwarcia zaworu bezpieczeństwa - głównie:
- źle dobrany zawór bezpieczeństwa
- źle dobrane czaczynie przeponowe
- źle obliczone ciśnienie azotu w naczyniu przeponowym
- zbyt duże ciśnienie napełnienia instalacji CO
- uszkodzone naczynie przeponowe
- uszkodzony zawór bezpieczeństwa
- niedomknięcie zawory napełniajacego instalację CO
-pęknięcie wężownicy w zasobniku cwu.
.
Pozdrawiam Grzesiek
[email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
"Jak masz chłodzenie podłogowe to minimalna temperatura wody to 17 ale to na początku, potem to około 20." -
miałem w tym roku dylemat, pompa PC z chłodzeniem. Jeżeli np. temperatura w lecie na zewnątrz = 30 stopni to jaką temperaturę ustawić w PC . Może być cały czas powiedzmy minimum 21 stopni ?, pytam bo gdzieś wyczytałem, że różnica pomiedzy temperaturą zewnetrzną a ustawioną w PC nie powinna być zbyt dużą wlaśnie przez punkt rosy. Ale przecież nie będę co chwile latał do PC i zmieniał temperaturę chłodzenia. Jak to własciwie zatem jest ?
Dostępne w wersji mobilnej
Do takich zastosowań trzeba mieć pompę z "krzywą chłodzenia" lub powierzyć to zadanie osobnemu sterownikowi np Semens rdg 160
Ogólnie, jak ktoś chce grzać i chłodzić to lepszym pomysłem jest podzielić instalację sprzęgłem/buforem i po stronie domu sterować instalacją zewnętrznym termostatem
Sama pompa ciepła działa wtedy wg krzywej grzewczej w trybie grzania i ze stałą temperaturą zasilania w trybie chłodzenia
Utrzymując konkretną temperaturę na odcinku bufor-pompa
Resztą zawiaduje zewnętrzny "termostat"
Dostępne w wersji mobilnej
coś nie rozumiem- ta moja pompa ma funkcję chłodzenia - po prostu zmieniam grzanie na chłodzenie na panelu sterownika i ustawiam stałą temperaturę zasilania w trybie chłodzenia, np. 21 stopni - pytanie jest czy taką temperaturę ustawia się na stałe czy jednak w zależności od temperatury na zewnątrz ? -niezależnie czy to jest 25 czy 35 stopni gorąca
Dostępne w wersji mobilnej
Większość pomp ma funkcję chłodzenia.
Ale bardzo mało z nich ma opcje ustawienia krzywej chłodzenia
Tak samo jak w przypadku krzywej grzania, temperatura na wyjściu z pompy jest w trybie chłodzenia regulowana z krzywej w zależności od temperatury na zewnątrz.
Jeśli na pompie możesz nastawić tylko temperaturę zasilania w trybie chłodzenia, to jest to stała wartość i nie zmienia się ona w zależności od temperatury zewnętrznej.
Aby bezpiecznie i efektywnie chłodzić płaszczyznowo, można użyć osobnego sterownika, który w zależności od aktualnego punktu rosy, puści w podłogi możliwe niskie temperatury nie doprowadzając do kondensacji.
Tak funkcjonalność wymaga jednak separacji układów.