  1. #11561
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Cytat Napisał Filip85 Zobacz post
    Panowie jak macie ustawiona PC przy taryfe dwustrefowej.
    Chodzi mi czy grzejecie stala temperatura nastawy, czy krzywa.
    Jaka macie temperature zasilania, delte itd.
    Wczoraj zmienilem taryfe na G12W i zastanawiam sie jak bedzie najlepiej.

    Z gory dzieki

    Nikt Cię w tym nie wyręczy, ani nie poda złotego środka. Będziesz musiał doświadczalnie znaleźć krzywą. Generalnie w nocy w taniej grzejesz, rano sobie odpuszczam bo i tak chata pusta, w okienku dziennym grzeję z podbiciem temp +3, żeby dobić do podłogi ile się da. Wieczorem grzeję od 22, ale ostatnio dałem 2 godziny wcześniej na zagrzanie wody CWU. Jakoś w zimie wszyscy chodzą wcześniej spać....
    Krzywa 32/26 - ale.... to dla mojego domu, dla Twojego może być zupełnie inna.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  2. #11562

    Domyślnie

    @Szklara a jak masz ustawiona delte?
    Ja ustawilem teraz na 10 zeby jak najszybciej nagrzac podloge. Zobaczymy jak bedzie.
    Dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym 165m2 + 50m2 garaz, na całości podłogówka. PC Daikin Altherma ERLQ011CW1 + EHVX11S26CB9W. Sciany Porotherm 25cm + 20cm styropian. Podloga 18cm styropian + 7cm jastrych betonowy, . Na stropie 15cm styropian. Okna Oknoplast Winergetic Premium.

  3. #11563

    Domyślnie

    Hej,

    To jest mój pierwszy sezon grzewczy u mnie. PC od Sofath (Caliane).
    Dom podpiwniczony pod całością, parter 125m2, poddasze 90m2 (wszędzie podłogówka). Ocieplenie 15cm grafit (0.031).
    Od 13 listopada do 13 stycznia poszło:
    a) CO - 956 kWh
    b) CWU - 394 kWh

    Wg mnie trochę dużo, jak na temp. 20/21. Jedna taryfa.

  4. #11564
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    702

    Domyślnie

    Cytat Napisał Filip85 Zobacz post
    @Szklara a jak masz ustawiona delte?
    Ja ustawilem teraz na 10 zeby jak najszybciej nagrzac podloge. Zobaczymy jak bedzie.
    A to nie jest tak, że im większa delta na CO tym wolniej nagrzewa się podłoga?
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  5. #11565

    Domyślnie

    Własnie dzisiaj sprawdziłem licznik i mam wynik 6 569kWh, 08.01 było 6044kWh czyli zuzylem na CO+CWU 525kWh za 16 dni czyli 32,8kWh dziennie i jest to najzimniejszy okres tej zimy (teraz mam -8,4C)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  6. #11566

    Domyślnie

    Cytat Napisał GoksaP Zobacz post
    Dom podpiwniczony pod całością, parter 125m2, poddasze 90m2 (wszędzie podłogówka)..
    Dwa pytania:
    1. pompa ogrzewa też piwnicę (jaką masz tam temp.)?
    2. ile osób korzysta z CWU?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  7. #11567

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    A to nie jest tak, że im większa delta na CO tym wolniej nagrzewa się podłoga?
    Wydaje mi sie ze odwrotnie
    Dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym 165m2 + 50m2 garaz, na całości podłogówka. PC Daikin Altherma ERLQ011CW1 + EHVX11S26CB9W. Sciany Porotherm 25cm + 20cm styropian. Podloga 18cm styropian + 7cm jastrych betonowy, . Na stropie 15cm styropian. Okna Oknoplast Winergetic Premium.

  8. #11568
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    "Delta" nie zagrzejesz podlogi, tak samo jak mieszaniem nie poslodzisz herbaty.
    Na czas ogrzania wplywa moc zrodla ciepla (ilosc energii w jednoste czasu).
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #11569

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "Delta" nie zagrzejesz podlogi, tak samo jak mieszaniem nie poslodzisz herbaty.
    Na czas ogrzania wplywa moc zrodla ciepla (ilosc energii w jednoste czasu).
    Czyli jak najlepiej ustawic?

    A nie jest tak ze jak bede mial powrot 26*C i dam delte 5 to zasilanie bedzie mialo 31*C, a jezeli dam delte 10 to zasilanie bedzie miec 36*C.
    Albo zle mysle?
    Ucze sie dopiero dlatego pytam
    Ostatnio edytowane przez Filip85 ; 25-01-2019 o 06:56
    Dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym 165m2 + 50m2 garaz, na całości podłogówka. PC Daikin Altherma ERLQ011CW1 + EHVX11S26CB9W. Sciany Porotherm 25cm + 20cm styropian. Podloga 18cm styropian + 7cm jastrych betonowy, . Na stropie 15cm styropian. Okna Oknoplast Winergetic Premium.

  10. #11570

    Domyślnie

    Cytat Napisał Filip85 Zobacz post
    Panowie jak macie ustawiona PC przy taryfe dwustrefowej.
    Chodzi mi czy grzejecie stala temperatura nastawy, czy krzywa.
    Jaka macie temperature zasilania, delte itd.
    Wczoraj zmienilem taryfe na G12W i zastanawiam sie jak bedzie najlepiej.
    jak masz sterowanie pogodowe, to nie pomogę...
    ja akurat mam sterowanie pokojowe...w godzinach taniej taryfy mam delikatne podbicie temperaturowe. Dla mnie priorytetem jest komfort, a nie maksymalne wykorzystanie taniej taryfy, więc te podbicie jest małe, w drogiej PC też regularnie pracuje. W skali roku w taniej taryfie mam około 74%.
    CWU grzeję 5-6 i 14-15 i wieczorem jest dodatkowe okienko (mały zasobnik)
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  11. #11571
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Filip85 Zobacz post
    Czyli jak najlepiej ustawic?

    A nie jest tak ze jak bede mial powrot 26*C i dam delte 5 to zasilanie bedzie mialo 31*C, a jezeli dam delte 10 to zasilanie bedzie miec 36*C.
    Albo zle mysle?
    Ucze sie dopiero dlatego pytam
    Tok myślenia odwróć o 360 stopni. Jak ustawisz zasilanie na 35 i dasz deltę 10 to powrót będzie 25 a jak dasz deltę 5 to powrót będzie 30. Ustawiasz temperaturę zasilania podłogi (wyjścia z pompy) a nie odwrotnie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  12. #11572

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Dwa pytania:
    1. pompa ogrzewa też piwnicę (jaką masz tam temp.)?
    2. ile osób korzysta z CWU?
    Nie, piwnica jest nieogrzewana, 3/4 w ziemi, to co na polu, też ocieplone tym samym styropianem.

    3-4 osoby, przy czym każdy bierze szybki prysznic w jakimś odstępie czasu - temp. CWU ustawioną mam na 40stopni. Grzeje 3h rano i 4h popołudniu/wieczorem.

  13. #11573

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Tok myślenia odwróć o 360 stopni. Jak ustawisz zasilanie na 35 i dasz deltę 10 to powrót będzie 25 a jak dasz deltę 5 to powrót będzie 30. Ustawiasz temperaturę zasilania podłogi (wyjścia z pompy) a nie odwrotnie.
    @plusfoto troche mnie myla te informacje, zaznacze ze mam sterowanie pogodowe:

    Delta 10:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20190125_113917.jpg
Wyświetleń:	82
Rozmiar:	69,5 KB
ID:	425505

    Woda z grzalki : 34,7 *C
    Woda z wymiennika (PHE) : 34,4 *C
    Temp. wody na powrocie: 24,7 *C
    Temp. czynnika chlod.: 32,9 *C

    Delta 5:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20190125_120212 (1).jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	60,2 KB
ID:	425506

    Woda z grzalki : 29,3 *C
    Woda z wymiennika (PHE) : 29,0 *C
    Temp. wody na powrocie: 24,3 *C
    Temp. czynnika chlod.: 29,2 *C


    Na delcie 10 jest wieksze zasilanie.
    Ostatnio edytowane przez Filip85 ; 25-01-2019 o 12:53
    Dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym 165m2 + 50m2 garaz, na całości podłogówka. PC Daikin Altherma ERLQ011CW1 + EHVX11S26CB9W. Sciany Porotherm 25cm + 20cm styropian. Podloga 18cm styropian + 7cm jastrych betonowy, . Na stropie 15cm styropian. Okna Oknoplast Winergetic Premium.

  14. #11574

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    jak masz sterowanie pogodowe, to nie pomogę...
    ja akurat mam sterowanie pokojowe...w godzinach taniej taryfy mam delikatne podbicie temperaturowe. Dla mnie priorytetem jest komfort, a nie maksymalne wykorzystanie taniej taryfy, więc te podbicie jest małe, w drogiej PC też regularnie pracuje. W skali roku w taniej taryfie mam około 74%.
    CWU grzeję 5-6 i 14-15 i wieczorem jest dodatkowe okienko (mały zasobnik)
    Jaka masz temperature zasilania podlogowki?
    Dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym 165m2 + 50m2 garaz, na całości podłogówka. PC Daikin Altherma ERLQ011CW1 + EHVX11S26CB9W. Sciany Porotherm 25cm + 20cm styropian. Podloga 18cm styropian + 7cm jastrych betonowy, . Na stropie 15cm styropian. Okna Oknoplast Winergetic Premium.

  15. #11575
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał GoksaP Zobacz post
    Hej,

    To jest mój pierwszy sezon grzewczy u mnie. PC od Sofath (Caliane).
    Dom podpiwniczony pod całością, parter 125m2, poddasze 90m2 (wszędzie podłogówka). Ocieplenie 15cm grafit (0.031).
    Od 13 listopada do 13 stycznia poszło:
    a) CO - 956 kWh
    b) CWU - 394 kWh

    Wg mnie trochę dużo, jak na temp. 20/21. Jedna taryfa.
    9.11.2018 założyłem podlicznik ,stan na dzis c.o + cwu 1530 kwh taryfa g11
    Dom jest świeży i pewnie wiecej bierze i metraż masz sporo większy od mojego,takrze mysle ze to normalny wynik.
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

  16. #11576

    Domyślnie

    Cytat Napisał Filip85 Zobacz post
    Jaka masz temperature zasilania podlogowki?
    nie jestem w stanie na to odpowiedzieć...bo temperatura jest różna. Inna jest jak pracuje tylko parter, inna jak pracuje tylko poddasze, a jeszcze inna jak pracują wszystkie kondygnacje z piwnicą włącznie.
    Nie śledzę tego już, to dla mnie sprawa drugorzędna, PC grzeje na maxa tak długo, aż osiągnie zadaną temperaturę lub skończy się okno grzania...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  17. #11577

    Domyślnie

    Cytat Napisał GoksaP Zobacz post
    Nie, piwnica jest nieogrzewana, 3/4 w ziemi, to co na polu, też ocieplone tym samym styropianem.

    3-4 osoby, przy czym każdy bierze szybki prysznic w jakimś odstępie czasu - temp. CWU ustawioną mam na 40stopni. Grzeje 3h rano i 4h popołudniu/wieczorem.
    Trochę mało tych danych, ale albo masz jakoś tą piwnicę odizolowaną od grzanego domu albo dom Ci ją ogrzewa.
    Ergo w domu o powierzchni 340 m2 (125 parter, piwnica pod całością plus góra 90 m2) utrzymujesz zadaną temperaturę i masz CWU za 1350 kWh/2 miesiące. Zakładając g11 na ok. 0,57 zł..

    To miesięcznie ok. 385 zł. przy zimowych miesiącach.

    Nosz kurde, co to forum robi z ludzi, to zły wynik? OMG.....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  18. #11578
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Trochę mało tych danych, ale albo masz jakoś tą piwnicę odizolowaną od grzanego domu albo dom Ci ją ogrzewa.
    Ergo w domu o powierzchni 340 m2 (125 parter, piwnica pod całością plus góra 90 m2) utrzymujesz zadaną temperaturę i masz CWU za 1350 kWh/2 miesiące. Zakładając g11 na ok. 0,57 zł..

    To miesięcznie ok. 385 zł. przy zimowych miesiącach.

    Nosz kurde, co to forum robi z ludzi, to zły wynik? OMG.....
    Dlatego mi sie wydaje ze to normalny wynik,ma dom prawie trzy razy większy od mojego a zużycie podobne.Jest jeszcze mała różnica ja mieszkam w 4 strefie i tu jest rożnie potrafi byc na plusie pare dni i na minusie takim jak teraz -9 do -13 wtedy moja pompa ciągnie 20-24kwh z co + cwu (cwu raz dziennie do 43 stopnie) wydawało mi sie że dużo ale ktoś pisał ze jest ok . W domu mam 22 -22.5 ,a wiadomo każdy stopień przy pompie to dodatkowe koszty
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

  19. #11579
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    art


    jaką masz krzywą?
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  20. #11580
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    art


    jaką masz krzywą?
    +18/24 -17/34
    Dlaczego pytasz ?
    Ostatnio edytowane przez art8005 ; 25-01-2019 o 19:54
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

Strona 579 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony