Jestem zdania, że po nocy nie ma sensu wietrzyć. W końcu wstajesz i wychodzisz z sypialni, tam się na spokojnie powietrze wymieni. Ja mam wietrzenie koło wieczora.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nikogo nie ma w domu to ustaw na minimum. W nocy (zwłaszcza, jak dni są upalne a noce chłodne) ustaw wyższy bieg - 60% albo więcej. Dobrze byłoby sprawdzić, jakie masz stężenie CO2 w sypialniach i od tego uzależnić intensywność wentylacji. Ekstra wietrzenia nie ma sensu robić z automatu (no, może ok. 21-22 na początku wieczornych chłodów).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa w tym roku lecę tak:
Zima - noc 25%, dzień 30%, trzy 7 minutowe wietrzenia rano, po południu i wieczorem
Lato - noc 40%, dzień 25%, jedno krótkie wietrzenie rano (w sumie zbędne bo po nocy nic nie daje ale ciągle zapominam wyłączyć) i jedno dłuższe wieczorem po kąpielach. Jak jest przyjemna nocka ponizej 17C to uchylam okna, klikam manual na 65% i zaznaczam otwarte okna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszę kupić tkaninę filtracyjną do rekuperatora, niestety nie mogę znaleść informacji jaka jest polecana. Jak często wymieniacie filtry ? W moim przypadku tkaninę w metalowych ramkach.
Dziś sprawdziłem filtry, ten na czerpni był lekko zabrudzony, filtr z wywiewu był bardzo brudny. Moim zdaniem powinno być odwrotnie, może przyczyną jest fakt, że przez lato miałem często otwarte okna.
Mój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, jedyne wytłumaczenie to, że mój dom jest na wsi i 2 sąsiadów zaczęło budować domy i było sporo prac ziemnych ( miałem pełno piachu w basenie ogrodowym ).
Jaki jest sens filtrowania powietrza, które będzie usuwane z domu ? Chodzi o czystość rekuperatora ?
Czy mata filtrująca F7 nie będzie stwarzała za dużych oporów ? Widzę, że filtry oryginalne są klasy G4, może takie dla wiejskiej i niezbyt gęstej zabudowy wystarczą ?
Mój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest wytlumaczenie, bo przecież na czerpni miałeś w najlepszym wypadku tak samo brudne powietrze. Jedyne wytłumaczenie, to powstawanie syfu wewnątrz domu.
Chyba, że powietrze omijało filtr albo była drastycznie różna wydajność nawiewu niż wywiewu.
Tak.
Przetestuj, to będziesz wiedział (przydałby się miernik CO2 albo chociaż przepływu).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawie całe lato miałem ustawiony rekuperator na opcję " otwarte okno ", czyli pracował głównie wywiew a powietrze z zewnątrz nie było filtrowane.
Teraz, gdy robi się chłodniej, okna będą zamknięte i wentylacja będzie pracować tak jak powinna. Kupiłem 2 rodzaje maty filtracyjnej klasy EU 4, i zamierzam kontrolować filtry częściej.
Mój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem serwisanta do wymiany siłownika od by-passu i pytałem przy okazji o soft na Air++. Powiedział, że nie z każdą centralą można taką aktualizację zrobić (zależy to do modelu płyty głównej).
Poza tym powiedział, że na razie nie warto aktualizować, bo poza kolorem tła nie ma żadnych funkcjonalnych zmian. Do tego mają otwarte kilka zgłoszeń z błędami i czekają na poprawiony soft.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest to samo.
Filtr nawiewu znośny, a na wywiewie syf. Żadnych prac pylących nie robiliśmy. Ale myślę, że w nowo budowanym domu, niestety przez dłuższy czas będzie się pyliło. Szczególnie przy nie malowanych ścianach (jak u nas). Też mnie to zjawisko początkowo zdziwiło, szczególnie, że kratka czerpni na elewacji była mocno zapylona, a sam filtr w lepszym stanie, niż wywiewny. Chyba trzeba przeczekać...
Co do samych filtrów i rodzajów włóknin filtracyjnych, mój instalator odradził mi maty F7 właśnie ze względu na opory. Stwierdził, że jeśli chciałabym montować takie filtry (dodatkowo myślałam o macie na czerpni i anemostatach wywiewnych), to musiałabym to uwzględnić wcześniej i dobrać mocniejszą jednostkę, albo użytkować rekuperator na sporo wyższych obrotach. W sumie odpuściłam temat. Filtry G4 nie są bardzo drogie i mogę je wymieniać częściej (myślę, że raz na rok - w międzyczasie odkurzam je ze 3 razy).
Jak mój instalator zobaczył moje filtry po ponad 0,5 roku użytkowania reku, stwierdził, że jak przyjdzie na serwis za rok, to pewnie nadal nie będą wymagały wymiany . Takich czystych filtrów nie spotyka.
Zaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd