Ja mam ok.9kw w grzejnikach dla 75/65 plus 25m2 podlogowki 10cm betonu/panele/200mb rurki fi 16.
Pompa 7kw dom 90m2
Problem w tym że jak zwieksze zadana to mi sie w domu robi za cieplo i wtedy termostat ja wylacza i robia sie takie akcje ze wylaczy ja cala oszroniona.
Jak jest cieplej to nie ma problemu bo sie nie szroni to wtedy jedzie na okienkach w harmonogramie plus termostat to zapobiega taktowaniu.
Z delta nie poszaleje bo u mnie jest tak ze jak dam delte np.5 to pompka obiegowa caly czas zapitala na maks obrotach co oczywiscie pomaga wydluza okresy pomiedzy wylaczeniami ale za duzo gwizdze po grzejnikach jak dam delte 7 to juz jest spoko a 10st to cisza jak makiem zasiał.
U mnie przy zewn.5st pompa na 19hz produkuje 2kw pobiera 0,5kw a pokazuje ze pobiera 0,2
Dzisiaj temp.zew 5-7w ramach zabaw i doswiadczen wynegocjowalem
z nia takie ustawienia ze leciala 10godzin
na zasilaniu 31st pow.28 a ustawiona miala delte na 7st.
Zrobila w tym czasie 9 startów 6godzin pracy 4g mielenia wody
Wyprodukowala 19,8kwh pobrala 5,18 wiec cop 3,8
To wystarczylo aby utrzymac w domu 23st