Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie np krzywa 24/15 35/-15
Jednak przy małym poborze Defrost takie jak wczoraj
zabierają więcej kWh niż ogrzewanie domu.
Teraz koło 4 stopni i 28 c tz.
Koło 0 stopni tz 30.
Wystarcza narazie do utrzymana temperatury 21-21,5 w domu.
Jednak defrostow dziś było Ok 6.
-2 stopnie wilgotność 100 procent.
Czytając różne doświadczenia widzę że rady na nie nie ma.
Można podwyższyć tz ale w tej chwili podnosząc musiałbym
ograniczać czasowo.
Jak mogę poprosić o podpowiedz bardziej doświadczonych
Czy wyższa temperatura i i harmonogram?
Czy niższa i cały czas?
Jeżeli chodzi o ograniczenie defrostow i ekonomiczność ?
„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chcesz ograniczyć wpływ defrostu na ekonomiczność, to ;
.... temperatura powrotu > 27 C,
Poczytaj;
https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych-3 do 3 i duża wilgotność .
Tak doczytałem. Ale jakieś widełki tej wilgotności ?
Kilka czynników sprzyja.
Jeden wiatrak. Wilgotność i temperatura.
PC chodzi na najmniejszej modulacji.
Jestem po odszranianiu.
8 minut.
4 minuty ciepła woda
4 minuty 3 kWh grzałka.
Temperatura +2 stopnie.
Czyli 0,2 kWh + teraz nagrzanie stałej temperatury.
Będę żył
„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻaden SPD nie ochroni przed przepięciami o częstotliwości sieciowej. One reagują tylko na peaki prądów udarowych o kształcie fali 10/350 us i wyładowczych o kształcie fali 8/20 us. Przed przerwą w PEN lub N jest taka zabawka od DEHN'a - POP+MCB http://www.dehn.pl/pl/4073/440777/Fa...POP%2BMCB.html
To o czym piszesz Uc = 255 V to jest maksymalne napięcie stałej pracy - powyżej tej wartości dojdzie do uszkodzenia ogranicznika przepięć.
ps. nie wiem czemu nie działa link - wpiszcie sobie w googlu "dehn pop+mcb"
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 03-12-2019 o 18:59
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już trzeba sprawdzić.
Jeżeli Pc ma ‚wolne’ godziny pracy można
wydłużyć jej czas pracy na niższych parametrach.
Z moich obserwacji wynika, że krzywa grzewcza
idealnie się nadaje do modelowania mocą w zależności
od temperatury na zewnątrz.
Oczywiście wszystko zależy od domu, ocieplenia, grzejników.
„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa, też nie chwaląc się, za listopad miałem średni COP-4.3, przy średnim zużyciu dobowym 12-14kWh,
a teraz, już parę dni zapitala średnio za dobę 23-25 kWh, przy średnim COP-3.
Wszystko zależy od tem, zewnętrznych
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak w chwili obecnej, na zewnątrz +2 i od 14.00 ma podbicie o 0.5st/c ( z 22.5 na 23st/c ), to tak będzie chodzić bez wyłączenia do późnej nocy, no chyba, że ją wcześniej defrost wyłączy. Temperatura na wyjściu 38st/c ( tak idzie do -4 st/c ).
Od ok. 01.00 aż do 14.00 to są regularne wyłączenia przez termostat ( oczywiście i defrost ).
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).