Temat: Uzysk z PV

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pawelek321

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    suwalki
    Posty
    176

    Domyślnie

    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:
    Falownik miał produkcję około 8kw.
    jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.
    w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.
    następnie:
    57 oczekiwanie na ponowne włączenie
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    20 ograniczenie rozruchu włączone.
    po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

    z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).
    w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.
    falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

    napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...
    nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:
    Falownik miał produkcję około 8kw.
    jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.
    w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.
    następnie:
    57 oczekiwanie na ponowne włączenie
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    20 ograniczenie rozruchu włączone.
    po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

    z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).
    w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.
    falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

    napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...
    nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    miałem przypadek u jednego z klientów że po wymianie trafa na nowe ustawili za wysokie napięcie i te same problemy, pisz reklamację do dostawcy niech zmniejszą napięcie. daj kilka skanów z pomiarami napięcia z falownika, zazwyczaj do 3mc poprawiali napięcie, cześciej mam problemy z za niskim napięciem, a wtedy zazwyczacj musza wymienić trafo i wtedy to jest dopiero jazda z nimi

    edit, tylko wstrzymaj się aż ci licznik wymienią, bo nie możesz teoretycznie włączać instalacji przed wymianą licznika,
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 05-04-2020 o 10:47
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.493

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:


    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    Nie ma potrzeby. Jeśli napięcie przekroczy 253 V na jednej z faz, to po ustalonym czasie falownik się zresetuje. W momencie wystąpienia napięcia 264 V resetuje się od razu.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:
    Falownik miał produkcję około 8kw.
    jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.
    w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.
    następnie:
    57 oczekiwanie na ponowne włączenie
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    20 ograniczenie rozruchu włączone.
    po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

    z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).
    w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.
    falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

    napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...
    nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    Jeżeli zaobserwowane napięcie wyniosło 255 to po pewnym czasie falownik miał prawo się wyłączyć, jeżeli instalator też est podłączony do tej samej linii i u niego niema problemów z napięciem, to najprawdopodobniej Twoja instalacja od granicy eksploatacji a najczęściej jest to złącze do tablicy rozdzielczej i dalej aż do falownika ma zbyt dużą oporność np poprzez zbyt mały przekrój żył niedopasowany do długości , nie mówiąc tu o jakiś słabych łączeniach a to że licznik ma blokadę nie ma tu żadnego znaczenia, blokuję tylko tarczę aby do tyłu się nie kręciła natomiast przepływ energii nie jest w żaden sposób ograniczany przez taki licznik, i jeszcze jedna rzecz, przecież energia nie przepływa przez falownik więc nie wie on jakie w danym momencie mamy obciążenie, natomiast wie jakie mamy napięcie które to jest uzależnione od naszego obciążenia
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 05-04-2020 o 11:14

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Jeżeli zaobserwowane napięcie wyniosło 255 to po pewnym czasie falownik miał prawo się wyłączyć, jeżeli instalator też est podłączony do tej samej linii i u niego niema problemów z napięciem, to najprawdopodobniej Twoja instalacja od granicy eksploatacji a najczęściej jest to złącze do tablicy rozdzielczej i dalej aż do falownika ma zbyt dużą oporność np poprzez zbyt mały przekrój żył niedopasowany do długości , nie mówiąc tu o jakiś słabych łączeniach a to że licznik ma blokadę nie ma tu żadnego znaczenia, blokuję tylko tarczę aby do tyłu się nie kręciła natomiast przepływ energii nie jest w żaden sposób ograniczany przez taki licznik, i jeszcze jedna rzecz, przecież energia nie przepływa przez falownik więc nie wie on jakie w danym momencie mamy obciążenie, natomiast wie jakie mamy napięcie które to jest uzależnione od naszego obciążenia
    Nie zgodzę się z twoją teorią, bo jak by miał za mały przekrój kabla to napięcie przychodzące z sieci miał często za niskie, po drugie falownik daje takie napięcie, jakie przychodzi z sieci, on go nie podnosi, więc strzelam że on jest bliżej trafa, a instalator dalej, i dlatego u niego jest wyższe napięcie.
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.493

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Nie zgodzę się z twoją teorią, bo jak by miał za mały przekrój kabla to napięcie przychodzące z sieci miał często za niskie, po drugie falownik daje takie napięcie, jakie przychodzi z sieci, on go nie podnosi, więc strzelam że on jest bliżej trafa, a instalator dalej, i dlatego u niego jest wyższe napięcie.
    By falownik oddawał prąd do sieci musi je mieć wyższe!
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    By falownik oddawał prąd do sieci musi je mieć wyższe!
    Bzdura
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony