Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dawno w XXw. dobierano żeberka żeliwne 1 szt. na 1m2 pomieszczenia + dodatkowo 1 szt.
Przykład; pokój 25m2 czyli 26 szt. żeliwnych. Grzało się wtedy na zasilaniu ok.70*C
Panelowe (stalowe ) lub aluminiowe żeberka dobierało się 1szt. na 1,5m2
przykład: pokój 25m2 czyli 16,6szt zasilanie nie przekraczało 45--50*C
Ja bym dał np. aluminiowe tyle samo co żeliwne, choć zwolennikiem jestem panelowych. Co do panelowych to jak będziesz znał moc 1szt żeberka żeliwnego do dobierzesz grzejnik panelowy o odpowiedniej mocy.
https://kociolcenowy.pl/content/16-p...ejnik-panelowy
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStary dom (lata 70.), nieocieplony, grzejniki.
Aktualnie ogrzewany ekogroszkiem (kocioł 15 kW), z temperaturą na wyjściu kotła w najgorsze mrozy dochodziłem do 70-75 stopni, w ostatnią zimę – leciałem na 45-55 stopniach, do 60-65 podbijałem w najzimniejsze dni.
Czy po ociepleniu domu, bez wymiany grzejników, mam szansę na pompę ciepła? Jeśli tak, to rozumiem, że chodzi o model wysokotemperaturowy?
Na przyłączu, przed licznikiem, mam bezpieczniki 3x25A (jeszcze topikowe). Dobrze rozumiem, że konieczne będzie zwiększenie przydziału mocy? Widzę, że piszecie tu o zabezpieczeniach C20, C25 – ale, rozumiem, to na samą pompę – a nawet przy obecnych zabezpieczeniach zdarzało mi się przeciążyć instalację tak, że przepalał się bezpiecznik (4 małe elektryczne przepływowe ogrzewacze wody + ew. inne urządzenia, które przypadkiem włączy się równocześnie, robią swoje).
Słyszałem, że pompa wymaga wyłącznika różnicowoprądowego. Budynek obecnie nie posiada lokalnego uziemienia, więc rozumiem, że czekać mnie też będzie jego dobudowa (równocześnie pewnie będzie wypadało zmodernizować rozdzielnicę wymieniając ją na coś współczesnego i wydzielając licznik energii do osobnej skrzynki na zewnątrz – do obecnej tę różnicówkę będzie nawet trudno wcisnąć i na pewno wciskanie współczesnych zabezpieczeń do przedpotopowej rozdzielnicy wymagałoby sporej ekwilibrystyki).
Da się w starym domu wymienić w części pomieszczeń grzejniki na klimakonwektory w celu używania ich w celach klimatyzacyjnych latem, czy wymaga to poprowadzenia do nich nowych nitek z kotłowni? Niby coś słyszałem, że przy klimakonwektorach używanych do chłodzenia cały obieg od kotłowni do klimakonwektora musi być w specjalnej otulinie – ale nie wiem, ile w tym prawdy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKpc21
tak na szybko :
-nie wszystkie PC wymagają wył różnicowoprądowego , potrzebna jest normalna instalacja elektryczna
-instalacja pod chłodzenie musi być zaizolowana (np kauczukowe otuliny)
-klimakonwektory do chłodzenia : skrapla się kondensat więc robisz odprowadzenie lub podstawiasz pojemnik pod odpływ
-można się zastanowić nad miszungiem grzejników , np do mniejszych pomieszczeń przełożysz grzejniki z większych , a dokupisz tylko część grzejników (cel Tco to 50-55st i będzie git).Jeśli grzejniki już swoje wygrzały i mogą w każdej chwili się sypnąć-to tym bardziej jest to dobra opcja
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że wymaga, nie biorę pod uwagę PC bez jego ocieplania.
Przy gazie można to rozważać, przy PC to bezsens, biorąc pod uwagę jej charakterystykę pracy.
Czyli chyba trzeba (warto) pójść w to OZC, szczególnie, że teraz z Czystego Powietrza można opłacić 100% jego kosztów (tzn. kosztów "audytu energetycznego", jakkolwiek on się nie różni od OZC) do 1000 zł.
Pytanie, gdzie szukać sensownego wykonawcy do tego OZC, który mi faktycznie zbada dom (wchodziłaby chyba w grę też termowizja, bo ewidentnie mam gdzieś poważne mostki i pasowałoby ustalić, gdzie) i coś policzy...
Ostatnio edytowane przez kpc21 ; 06-06-2020 o 22:32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA elewację wypadałoby zmodernizować już teraz... Bo się sypie. Aktualnie wniosek o dofinansowanie z Czystego Powietrza złożyć można nie później, niż 6 miesięcy po poniesieniu pierwszego wydatku, i trzeba go złożyć od razu na całość (a nawet według wcześniejszych zasad, gdy nie było takiego wymogu, bez wymiany źródła ciepła nie było można złożyć wniosku na ocieplenie elewacji). Czyli wychodzi, że czeka mnie loteria...
Czytałem, że do termowizji różnica temperatur powinna wynosić 10-15 stopni – to nie wyjdzie w jakąś chłodniejszą noc z temperaturami poniżej 10 stopni?
Ostatnio edytowane przez kpc21 ; 09-06-2020 o 17:50
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych? A nie przypadnikiem im nizsza dT tym wyzsza temp powrotu? Przy dT 8* i 50 na wyjsicu temp powrotu 42*, gdyby dT byla 5* to powrot 45*
Przy dT 5* i 40* na wyjsciu 35* na powrocie... czy cos nie tak?
Im mniejsza dT tym mniejsza roznica temp wyjcie / powrot chyba.... ale wiekszy przeplyw.
Chyba ze chodzilo o to ze LT ma mniejsza dT anizeli HT ... i tym samym nizsza temp powrotu...
ale relatywnie wyzsza do temp na wyjsciu.
Ostatnio edytowane przez Konto zamknięte ; 13-06-2020 o 13:10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW październiku zużycie CO. 157 kwh.
Jestem po termomodernizacji ścian zewnętrznych. Teraz współczynnik U ścian wyliczyli mi poniżej 0,18. Zobaczymy jak to się przełoży na zużycie prądu w tym sezonie grzewczym...?
Na razie o tej porze ponad 300 kwh mniej niż w ubiegłym sezonie ale chyba jest cieplej w tym roku.
Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX plus 15cm styropian. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.