Jakby nie było to już prawie połowa sezonu
U mnie po 6h 6.1/2.2.
Jakby nie było to już prawie połowa sezonu
U mnie po 6h 6.1/2.2.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jak liczymy sezon. Jeśli od początku października do końca marca - to mamy bliżej połowy niż nawet 1/3.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależne od strefy klimatycznej, zapotrzebowania budynku w ciepło i preferowanej temperatury w domu.
P.S.
Jeśli zdalne nauczanie zostanie przeciągnięte na kolejne miesiące zimy to zyski bytowe będą spore. Największe jak do tej pory.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-12-2020 o 11:50 Powód: P.S.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołowa, czyli najkrótszy dzień jest chyba 22 grudnia, więc już blisko.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to czas na mnie
PPC Ecopower C9, domek parterowy (stodola) 153m2, kubatura 430m3, silka 24+grafit 0,031 a scianach, sufit 50-60cm celulozy, strych nieuzytkowy, dach nieocieplony, szczelny montaz okien i drzwi, mazowieckie, podlogowka.
DZ poziome 4x200m PE32x3mm, wejscie do domu przez PE40
Start wygrzewania domu ok 16:00 10/12/2020, chodzi non-stop od wczoraj i zjadla 60kwh (CWU jeszcze nie podlaczone), zasilanie ok 36stC na chwile obecna i nadal rosnie, w pomieszczeniach 15stC (start ok 5-6stC).
OZC by asolt ok 6,3 bez CWU
Tzew: -1,2
Twyj: 2,9
Twej: 5,8
Wczoraj podczas startu bylo ok 3,5/7,8stC.
Ostatnio edytowane przez wally666 ; 10-12-2020 o 14:52
--
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś była u mnie ekipa serwisowa nie z tej firmy co montowała tylko z innej niezależnej.
Okazało się że na 99% mam zamienione rurki i pompa z dolnego źródła pobiera tą niższą temperaturę.
Panowie też otwarli studzienkę z odwiertów - górne rurki były zaszronione a dolne cieplejsze.
W przyszłym tygodniu na próbę maja zamienić rurki - jeśli to pomoże zamienią je na stałe.
Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy montażyści mogli naprawdę pozwolić sobie na taki błąd?
Nie chce na razie wymieniać jaka firma montowała pompę
Pozdro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką masz pompkę na DZ? Dość niska delta.
Masz jak zmierzyć temp powrotu? 36 na zasilaniu podlogowki po 1 dniu przy wychlodzonym domu to dość dużo. Dlatego zastanawiam się jaką masz deltę gz.
Z tym wygrzewaniem wylewki zimą za pomocą pompy to trochę jazda bez trzymanki. Żebyś sobie nie załatwił Dz na resztę zimy.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co tam za pompki siedzą,widziałem jedna grundfosa i dwie lfp? Nie wiem czy ecopower mierzy na sterowniku temperaturę powrotu gz ale jeśli to tco to delete na gz mam ok 2st - zasilanie 37 a powrót 35, pewnie nie bardzo jest jak tak szybko odebrać ciepło, podłoga po 10h grzania była wyczuwalnie ciepła a miedzy zasilaniem a powrotem gz nie ma wyczuwalnej różnicy temperatur. W domu robi się ciepło, ok 21 było 17.5stC. Delta na Gates spada i obecnie wynosi ok2.7st - 5.6/2.9st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd godz. 22:00. DZ 7,3*C / 2,7*C bardzo stabilnie, czasami pokazuje się na wyświetlaczu 2,6*C
PC pracuje w trybie nocnym, do uzyskania w buforze temp. 44*C.
Z obserwacji forum wynika, że mam najkrótsze poziome DZ z zadeklarowanych pompiarzy.
PS. Jeśli na wiosnę nie będzie tak różowo, wkopię dodatkową nitkę, lub ze dwa kosze.
Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 10-12-2020 o 22:56 Powód: ps
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrzeba podejśc na spokojnie
ja miałem zakopane 3 pętle i się wystraszyłem i zakopałem 4, że mam w sumie 550mb PE40. Dopiero po dłuższym czasie okazało się, że te 3 petle też by dały pewnie radę. No ale dzięki temu mam komfort psychiczny i mogę się chwalić wysokimi temperaturami DZ
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką masz pod koniec grzania bufora temp. zasilania? I jaką powrotu do PC?
Ile pompa bierze Ci dziennie prądu?
U mnie bez zmian, dokładnie po 5h i 40min. temp. DZ: 4,4 i 0,8C.
Jedyny pozytyw, że nie spada niżej....na razie....
I nie wiem jak u Was, ale u mnie prawie cały czas temp. -2 w dzień i ok. -4C w nocy i wiało dość mocno...
Idzie po 13,5 kWh na dzień.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma temp powrotu. Dlatego musiałbyś zmierzyć sam. Może masz termometr na rozdzielaczach.
Delta spada, bo temp na wyjściu rośnie i to powoduje spadek mocy pobieranej z DZ.
13,5 to dużo?
U mnie łyka średnio 20kWh na dobę, w tym jakieś 7kWh na CWU, cyrkulację i nawilżanie. Ale u mnie też temp GZ dochodzi do 35-36 stopni przez mniejszą bezwładnośc. COP jest więc trochę gorsze.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy zamiana rurek DZ to błąd który jakoś poważnie może wpływać na działanie układu? Nie sądzę, chyba że są rotametry.
Z reguły woda zimna wpływa dołem z wypływa górą -to tylko takie naturalne.
Druga rzecz -rury z ciepłą wodą mogą być lepiej ocieplone.
To trochę tak -jak włożyć wtyczkę do gniazda skoro ma dwa bolce.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekaj, bo chyba czegos nie rozumiem - przeciez to DZ dziala w petli, tam jest nieistotne czy glikol plynie w "prawo" czy w "lewo" ??? Pompa bedzie nadal tloczyc i glikol bedzie krazyl w obiegu,niezaleznie czy zamienisz wejscie/wyjscie z DZ do niej
--
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to wszystko co mogę wyciągnąć ze swojego DZ.
Grzanie samoistne CWU, prawie koniec cyklu:
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobi, robi...
Delty i DZ i GZ mam w porządku. I przy grzaniu ciepłej wody i przy grzaniu centralnego ogrzewania. Wszystko bangla bez zarzutu.
Ino by mi się jakaś rzeczka na działce tudzież kurzawka przydała. Nic więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne....
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).