Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSerio, Ty chyba nie do końca jesteś swiadom słów, które tu wypisujesz:
Ja tu widzę wyraźne powiązanie uzysku z PV ze zmianami klimatycznymiTy nawet nie wiesz ile by taka pompa i to niekoniecznie tylko do CWU potrzebowała tej energii i jaki może być uzysk z PV za rok , kiedy wiadomo co się dzieje z klimatem.
To jeszcze ci tylko na koniec napiszę (bo możesz nie wiedzieć) - im cieplej, tym COP pompy większy, ale sprawność PV i jej uzysk mniejszy....
No to tyle - wróć, jak już policzysz ile oszczędzi klient stosujący automatykę przełączająca na grzanie CWU z gazu na grzanie prądem przy występowaniu okresowych nadwyżek z PV.
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle masz obwodów?
Co to takiego?
Jak pisałem - nie zrobisz tak oszczędnego sposobu inaczej, niż na żądanie. A ze sposobów na żądanie najwygodniej głosowo. jeszcze będąc daleko od łazienki możesz odpalić. Ani tańszego, ani prostszego w instalacji, bo to proste gniazdko za trzy dychy.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHA od aispeaker.
Mówi i rozpoznaje po polsku. Aczkolwiek w przeciwieństwie do google nie jest inteligentny w żaden sposób.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie do końca tak . Słuchasz klienta i mówisz, że tu potrzebna kamera za 800 zł , a On panie przecież na allegro są dobre kamery po 250 zł i ręce opadają .
Bo kto w końcu ma wiedzieć co jest potrzebne ? Zamontujesz tą z allegro i jesteś najgorszym instalatorem "bo kamera źle widzi , nie tak miało być". O tym że powinien zapłacić trzy razy tyle a zapłacił za badziewie już nie pamięta. Po krótkim czasie dochodzisz do wniosku , lepiej zrobić mniej i nie spełnić wszystkich oczekiwań niż zupełnie stracić renomę. Ale to nie dotyczy tylko wszelkiej maści instalatorów , to dotyczy wszystkich.
A najlepsze jest to , że taki Kowalski kupi sobie sam jakiś badziewny sprzęt , sam zamontuje i wszystko mu pasuje , nawet jak źle widzi w nocy , czy nie zawsze zadzwoni , albo czujnik od czasu do czasu wywoła fałszywy alarm . jak to On kupił i założył to jest ok .
Ostatnio edytowane przez isom ; 16-12-2020 o 20:54
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kontekście tego:
Skoro widzisz sens, i to duży - czemu tak mało tych obwodów?
Ja mam 34 obwody (część nie przez gniazda, lecz przez kostki) i 19 oświetleniowych (tego żałuję - wystarczyłyby góra dwa).
A różnicówek mam 9 jeżeli piszemy o domu (a tak się obruszyłeś, jak zapytałem, czy wiesz co to kawalerka 27m2 i po co mi tam więcej różnicówek, niż jedna na prawie wszystko oprócz oświetlenia i lodówki).
To wszystko nie licząc podrozdzielnicy na zewnątrz.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w rozdzielni schodzi się 120 obowdów na 230V - w tym wliczając siłowniki, gniazda, punkty oświetlenia itp.
Ale zabezpieczeń aż tyle nie mnożyłem. 24 nadproądowe i 11 różnicówek. Jeśli mam taką potrzebę, to dany obwód puszczam przez przekaźnik.
Co ciekawe, jak kładłem instalację to zastanawiałem się nad puszczeniem skrętek do każdego gniazda, żeby w razie potrzeby nim sterować... Ale jak sobie policzyłem koszt skrętki i różnice w cenie przekaźnika dopuszkowego, a szynowego, to stwierdziłem, że wolę puścić więcej kabli niż potem uprawiać gimnastyke w montażu przekaźników w puszkach. Zastosowałem u siebie 60 - 80 w ścianach działowych niestety już zbyt głebokie i przy wierceniu w silce spore ryzyko wysadzenia z drugiej strony.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych24 nadprądowe na 120 obwodów to chyba trochę chytro? Na podobną ilość obwodów wyszło mi 80 nadprądowych. Rozumiem, że to co idzie na przekaźnik najpierw idzie przez nadprądowy?
Przekaźniki, w dodatku często bezprzewodowe poupychane w puszkach nie ma dla mnie związku z automatyką. To zwykłe druciarstwo.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, idzie na Ske, potem rozdzielacz i poszczególne obwody przez przekaźnik lub bezpośrednio.
Mała poprawka - założyłem zły filtr w excelu - łącznie mam 40 - w tym 4x3 fazowe.
Nie widziałem sensu dawać więcej, choc to nawet nie kwestia kasy (8zl za eske eatona - czyli groszowe sprawy).
Trochę szkoda mi było miejsca, a poza tym przykładowo mam 12 zaworów do ogrzewania - jaki sens byłoby je dzielić?
Gniazdka w jednym pokoju - nawet jeśli któreś idzie przez przekaźnik? Jeśli dojdzie do przepiecia stracę wszystkie, ale nawet jak by wysadziło jedno to muszę iść do rozdzielni.
Inna sprawa, że jak walnie porządnie to wywali wszystkie bezpieczniki z głównym włącznie. Udało się zestopniowac tak, że w skrzynce z reguły nie wywala - choć jak zasilacz meanwella 500W wysadziło to poszło jak leci - łącznie z tym w skrzynce.
Podzieliłem to sobie funkcjonalnie, biorąc pod uwagę krytycznosc itd.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększość puszek pod włączniki mam kieszeniami na elektronikę. w każdej z nich oprócz co najmniej jednej skrętki z rozdzielnicy i czujnika w podłodze kabel zasilający kabel grzewczy w wylewce. Myślałem, żeby zasilanie podłączyć na stałe i dać przekaźnik w puszce. Ale na mechaniczny brakuje mi odwagi (konsekwencje zwartych styków są bolesne) a SSR jest za wielki i za bardzo się grzeje. Więc zasilanie kabli mam przez SSRy w rozdzielnicy.
Ale w przypadku zwykłych sprzętów i zwykłych gniazdek sprawę załatwia "smart socket" czy "smart listwa". Tanio i elastycznie.
Za to żałuję, że zasilanie oświetlenia mam też przez SSRy w rozdzielnicy. To znaczy samo zasilanie nie problem, bo przecież mogę połączyć na sztywno. Ale żałuję, że do punktów świetlnych nie pociągnąłem skrętki. Teraz dałbym z 5x 1,5mm (albo dwa kable ydyp 3x1,5mm2) dla zasilania 240v i, w razie potrzeby 5v czy 12v - jako jedna pętla od rozdzielnicy, stale pod prądem i kabel dodatkowy (do punktów świetlnych) sygnałowy co najmniej jeden na pomieszczenie. Instalacja tańsza, a w każdym punkcie świetlnym peŁna swoboda. Każda żarówka może być sterowana osobno i dowolna czujka czy element wykonawczy ma i zasilanie, i sterowanie.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej