  1. #13721
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    LeeOne

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    BIESIEKIERZ
    Kod pocztowy
    76-039
    Posty
    27

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Obniże tą średnią bo u mnie max.3 razy na dobę włącza się sprężarka. Ale ja mam mocno przewymiarowana pompę

    Skoro u Ciebie tak często są załączenia to widzę dwa powody:
    1.Przede wszystkim źle ustawiona KG (zbyt nisko) lub w układzie jest sterownik pokojowy,który głupieje
    2.Szybki odbiór ciepła przez dom(nie sądzę)lub przez odbiornik ciepła(grzejniki, zbyt cienka wylewka betonowa, lub co najgorsze anhydryt)
    Co takiego złego jest w tym anhydrycie?

  2. #13722
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał LeeOne Zobacz post
    Co takiego złego jest w tym anhydrycie?
    Pewnie przedmówcy chodziło o jego mniejszą pojemność cieplną w stosunku do tradycyjnej wylewki cementowej
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  3. #13723
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Jak pompa liczy w danej chwili wartość z krzywej to zaokrągla matematycznie do całkowitej?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  4. #13724
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Zaokrągla na pewno ( bo podaje temperatury docelowe w liczbach całkowitych), ale czy matematycznie... Tak trzeba przyjąć.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  5. #13725

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Pewnie przedmówcy chodziło o jego mniejszą pojemność cieplną w stosunku do tradycyjnej wylewki cementowej
    ciepło właściwe anhydrytu zbliżone do betonu, tyle że betonowej na ogół się daje 10cm lub więcej... a anhydrytu 5-6cm.. więc i buforek cieplny podłogowy jest ok 2 razy mniejszy
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW

  6. #13726

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    ciepło właściwe anhydrytu zbliżone do betonu, tyle że betonowej na ogół się daje 10cm lub więcej... a anhydrytu 5-6cm.. więc i buforek cieplny podłogowy jest ok 2 razy mniejszy
    O 4x bo jeszcze beton jest ciezszy o 2x
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  7. #13727
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Waga jest porównywalna, to i to ok. 2200kg/m3.

    Natomiast przenikalność cieplna jest dwa razy większa , i w akumulacji to wada , ale pozwala na ( razem z dwa razy mniejszą grubością) jedną ważną rzecz , obniżenie temperatury w objegu , a każdy stopień niżej , to jak babcia mówi....
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 19-01-2021 o 09:23
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  8. #13728
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Zaokrągla na pewno ( bo podaje temperatury docelowe w liczbach całkowitych), ale czy matematycznie... Tak trzeba przyjąć.
    Jakiś bardziej tajemniczy ten algorytm.

    Krzywa to (-12 ; +32) (+5 ; +28 ), odcięcie na +12. Delta 4.
    Na zewnątrz wg pompy +2

    Poz 8 (ukryte menu): 30/26

    Skąd 30 skoro obliczeniowo z krzywej jest 28,88
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  9. #13729

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    O 4x bo jeszcze beton jest ciezszy o 2x
    ee no co ty...
    "ciężar masy wylewki anhydrytowej wynosi ok 11000kg (2200kg na m3), a wylewki cementowej zbrojonej 13000kg (2600kg na m3)."
    bez zbrojenia wylewka cementowa ma podobny ciężar co anhydryt

    Dodatkowo anhydryt ma lepszą przenikalność cieplną, co może być zaletą ale i wadą napewno szybciej się nagrzewa, ale i szybciej oddaje ciepło..
    Ostatnio edytowane przez Jacekss ; 19-01-2021 o 09:31
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW

  10. #13730
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Natomiast przenikalność cieplna jest dwa razy większa , i w akumulacji to wada , ale pozwala na ( razem z dwa razy mniejszą grubością) jedną ważną rzecz , obniżenie temperatury w objegu , a każdy stopień niżej , to jak babcia mówi....
    I to Was gubi, ten każdy stopień mniej
    To raz, dwa,ta wyższa przenikalność cieplna a przy tym cienka wylewka powoduje właśnie taktowanie pompy a co za tym idzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń .
    Dlatego moim zdaniem anhydryt jak i grzejniki nie nadają się pod pompę ciepła
    "Działać" będzie
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 19-01-2021 o 09:44

  11. #13731
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Wg mojego kalkulatora funkcja to y=0.235x + 29.1765 , czyli dla +2 to 29,65 , czyli w zaokrągleniu 30.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  12. #13732
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Anthem Zobacz post
    .......Za to jak przełączę na grzanie CWU w tych warunkach to zaraz jedzie na 85Hz (6100W) i robi temperaturę 57 mimo, że powrót ma ze 20 stopni.
    O co w tym chodzi?........

    .
    A ile masz czynnika w obiegu przy grzaniu CO a ile przy CWU.? Jaka jest powierzchnia grzewcza kaloryferów a jaka wężownicy ?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  13. #13733

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    I to Was gubi, ten każdy stopień mniej
    To raz, dwa,ta wyższa przenikalność cieplna a przy tym cienka wylewka powoduje właśnie taktowanie pompy a co za tym idzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń .
    Dlatego moim zdaniem anhydryt jak i grzejniki nie nadają się pod pompę ciepła
    "Działać" będzie
    ee przesadzasz... kilka ton anhydrytu to nie to samo co kilka grzejników spokojnie to działa, szybciej się wychładza.. to fakt. może bardziej nadaje sie do pracy stałej PC ale daje radę. z harmonogramem i przerwami też działa ok.. przerwy w grzaniu musza być krótsze aby komfort cieplny zapewnić.
    testuję taki system od 8 lat i działa od 2020 testuję/używam z PC i jest ok póki co
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW

  14. #13734
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    I to Was gubi, ten każdy stopień mniej
    To raz, dwa,ta wyższa przenikalność cieplna a przy tym cienka wylewka powoduje właśnie taktowanie pompy a co za tym idzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń .
    Dlatego moim zdaniem anhydryt jak i grzejniki nie nadają się pod pompę ciepła
    "Działać" będzie
    Ani nie mam przegrzanych ani niedogrzanych pomieszczen , ani pompa mi nie taktuje. Co lepsze byłem w stanie w tamtym sezonie grzać tylko w godzinach 22-06 w taryfie G12AS , i jakoś wieczorem bylo ok (roznica jak pamietam dochodzila do 1,6 stopnia) . Teraz z termostatami i histerezą 0.3 stopnia na nich rzeczywiste wahania temperatury są 0,7 stopnia.
    No ale Twoja jedyna słuszna metoda to przewymiarowana pompa ciepła i jak największy bufor ( choćby w postaci wylewki. Myślenie typowe sprzed 10 lat.

    EDIT: Żeby nie było ,że uważam ,że anhydryt jest lepszy. Poszedł bym w mixokreta ,ale ,że projekt był skopany zostało mi 16cm na wylewki łącznie z izolacją..... Wolałem dać jak najwiecej styropianu , niż jak najwiecej "bufora" , stąd anhydryt.
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 19-01-2021 o 10:14
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  15. #13735
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Wg mojego kalkulatora funkcja to y=0.235x + 29.1765 , czyli dla +2 to 29,65 , czyli w zaokrągleniu 30.
    Funkcji nawet nie liczyłem, bo to jedno pociągnięcie w Excelu, ale ta twoja to chyba jednak nie do mojej krzywej.

    Gdyby jednak przed 0,235 dać minus to już będzie pewne przybliżenie i wtedy dla +2 jest 28,71

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Krzywa.JPG
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	37,3 KB
ID:	452160

    Poniżej -15 wiadomo nadal +32 a nie, że koniec.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  16. #13736

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Poszedł bym w mixokreta ,ale ,że projekt był skopany zostało mi 16cm na wylewki łącznie z izolacją..... Wolałem dać jak najwiecej styropianu , niż jak najwiecej "bufora" , stąd anhydryt.
    Miałem podobnie
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW

  17. #13737

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Chyba z ta sprawnoscia grzalki pojechales a co noby sie dzieje z tymi 20% energi pobranej z sieci w swiatlo sie przemienia czy jak?
    Trochę może uprościłem i miałem coś innego na myśli ale już nie warto wracać, bardziej błąd pomiarowy, ale fakt, taka typowa sprawność grzałki to ok 99%.

    BTW. zawór 4drogowy póki co u mnie działa dobrze, wg mnie niskie temperatury sprawiły może, że się przyciął czy coś w tym stylu?
    Dom wolnostojący na prowincji 200m2 ogrzewanie podłogowe, wylewka 6cm. Panasonic Tcap 9kw 1f + reku Zehnder comfoair q360. Uzdatnianie wody Cosmowater Home 22
    PV 8,9 kWp kierunek południowy zachód kąt 20 stopni, realna produkcja ok. 7,5MWh rocznie.

    12 870kWh = 46GJ całkowite roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie (realnie wpakowałem ok 12k kWh by utrzymać 22-23 stopnie w domu)
    64kWh/m2
    https://cieplowlasciwie.pl/wynik/66p9
    Zużycie prądu na CO + CWU:
    3700 kWh/2020
    3600 kWh/2021

  18. #13738

    Domyślnie

    Koledzy, błąd H42, ktoś coś ?? J, 7KW. Po tym bledzie zresetowalo mi krzywe grzewcze i harmonogram ze smar Cloud-a. Obserwuje sprzęt i paczę czy coś jest na rzeczy ale mam wrażenie ze słabo jej grzanie idzie...np. pobiera 2 KW a produkuje tylko 3...COP-y tragiczne. Na razie obserwuje a instalator już wie. Cieka jestem czy jest opcja żeby w jakimś ukrytym serwisowym menu sprawdzić te zawory rozprężne które przy tym błędzie mogą być przyczyna.

  19. #13739
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Funkcji nawet nie liczyłem, bo to jedno pociągnięcie w Excelu, ale ta twoja to chyba jednak nie do mojej krzywej.

    Gdyby jednak przed 0,235 dać minus to już będzie pewne przybliżenie i wtedy dla +2 jest 28,71

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Krzywa.JPG
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	37,3 KB
ID:	452160

    Poniżej -15 wiadomo nadal +32 a nie, że koniec.
    Wziąłem jakiś pierwszy onlinowy , więc faktycznie coś pomyliłem , powinno być z minusem .
    Przesunięcia krzywej nie masz ?
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  20. #13740
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.209

    Domyślnie

    Chyba jakiś pomór idzie na te Panasy...
    Jeszcze nigdy w takim krótkim czasie nie pojawiło się tyle problemów w tej "stajni"...
    A najgorsze jest to ,że zakłócenia pojawiły się przy większym mrozie-wcześniejsze usterki produkcyjne zazwyczaj krótko po uruchomieniu PC się pojawiały (a zazwyczaj uruchomienia nie były zimą )
    Nie widzę typu PC -pytanie tylko jakich typów to dotyczy ?
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 19-01-2021 o 10:49
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

Strona 687 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony