Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety na razie nie. To jest AP z serii 2 (jak mniemam) gdzie wymienniki były instalowane inaczej niż we wszystkich "normalnych" jednostka, tj. były instalowane w poprzek. Stąd też dziwnego rodzaju uszczelnienie+powertape oraz opaski plastikowe do wyciągania wymiennika z urządzenia. Nie jest problemem sam wymiennik (to jest wersja 366-300), tylko te uszczelnienia/taśmy które są nieco chałupniczym dodatkiem od Thessli.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle gdyby ktoś się pobawił i uzbroił wymiennik jak ThesslaGreen to w sumie to powinno zadziałać.
Trochę armaflex i power tape
U mnie od początku kwietnia wymiennik odzyskał 150l wody. Nawet gdy temperatura na zewnątrz jest w okolicy 20, ale wilgotność bezwzględna niska, wymiennik odzyskuje wodę. Nawilżacz odparował ok 50l wody.
Odzysk energii od 1go kwietnia 250kWh.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez pawel250 ; 28-05-2021 o 22:04
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto bogatemu zabroni
Aczkolwiek uważam płacenie takiej kasy za reku za bezsens totalny.
Nie dalej jak kilka minut temu zapodałem taki oto post :
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8056556
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdzysk wilgoci to żadna ekstrawagancja. W Norwegii reku obrotowe są stosowane od wielu lat.
Niektórym wilgotność 30% nie przeszkadza, a niektórym już tak.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rób sobie jaj.
Bo albo mieszkasz w stanie surowym zaraz po tynkach, i wylewce, co jest błędem albo nieźle Cię ktoś czy coś oszukuje.
150l to jakby wyssało pół mojego akwa a widzę w nim przez miesiąc jedynie ubytek 2mm.
Czysta ściema albo mieszkanie w domu w trakcie pozbywania się wilgoci TECHNOLOGICZNEJ,czyli zbyt wcześnie.
Ale, żeby przez taką głupotę wpakowac się w tak bezsensownych i kosmicznie drogi sprzęt ?
No cóż...
Są ludzie i klamki
Swojemu domu i swojemu reku dałem 6 miechów żeby zrobili robotę.
Obydwa zrobili robotę, że wprowadziłem się do suchego domu
I od tego momentu czyli od 8 lat wilgotność w domu nie przekracza 55% i jest w przedziale 40-55%, ale większość roku to 45-52%
I pół akwarium mi nigdy nie wyssało
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 01-06-2021 o 01:32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturro1972 tyle rzeczy potrafisz zrobić sam, ale krzywej Moliera chyba nie zdążyłeś poznać.
Jeśli w domu wilgotnośc nie spada Ci poniżej 45% to albo wentylacja nie działa, albo pora zainwestować w sensowny higrometr bo Twój dom zaprzeczałby prawom fizyki
Wszystkie te dane, to pomiary własne.
Poniżej z ostatnich 3 miesięcy. W domu od 45 do 55% wilgotności:
Marzec 2021
Odzysk wilgoci 186kg
Odzysk energii 588kWh
Woda odparowana 73kg
Nawilżacz 80kWh
Kwiecień 2021
Odzysk wilgoci 282kg
Odzysk energii 477kWh
Woda odparowana 108kg
Nawilżacz 74kWh
Maj 2021
Odzysk wilgoci 185kg
Odzysk energii 317kWh
Woda odparowana 17kg
Nawilżacz 8.7kWh
A teraz krótka kalkulacja.
W domu w każdym metrze sześciennym masz 10,7g wody,
Na zewnątrz zimą masz powiedzmy 4g/m3.
Teraz wymieniasz 120m3/h - czyli 6,7gx120=804g.
Żeby w domu utrzymać wilgotność na tym samym poziomie, musisz dodastarczyć tyle samo wody ile tracisz, chyba się zgodzisz z tym bezspornym faktem?
A więc mamy 0,8kg*24h=19,2kg na dobę. 19,2*30dni = 576l deficytu wody w miesiącu.
Oczywiście są zyski bytowe itd, ale bez erv nie ma opcji by ten deficyt nadrobić. Znaczy można - bo mój nawilżacz bez problemu ją dostarcza, ale potrzebuje do tego energii, dużo energii, więc wolę ją zatrzymać w domu, a nie produkować.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 01-06-2021 o 13:47
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo bokach, w najszerszym miejscu powinny odchodzić w lewo i w prawo takie plastikowe profile (listki) o szerokości 5-6mm i grubości 1mm.
W poprzednich AirPackach4 wsuwały się w one w szczeliny w samej obudowie rekuperatora co pozwalało ustawić wymiennik w odpowiedniej pozycji i uniemożliwiało ruchy góra/dół względem obudowy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://thesslagreen.com/wp-content/...ymiennik_t.png
Tu widać. No może mają nieco więcej niż 1mm grubości
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mały update w porze letniej. Jak to się mówi, nie ma róży bez kolców i w tym przypadku są pewne warunki, w których odzysk wilgoci nie będzie porządany.
Jak wiadomo, ERV może odzyskiwać wilgoć w obie strony, ale czasem nie chcemy tego odzysku. Zresztą jeszcze przed wymianą pisałem o tym, że może się zdarzyć, że reku odzyska wilgoć choć my jej nie potrzebujemy.
W taką pogodę jak mamy w czerwcu tak właśnie się dzieje. Na zewnątrz jest dość ciepło, ale wilgotność bezwględna rzadko przekracza 11g/m3.
Oczywiście nie jest to wielki problem, bo to są subtelne niechciane zyski, ale są.
Przestawiłem sterowanie bypassu na sterowanie po entalpii powietrza, a nie po temperaturze.
Kiedy temperatura na zewnątrz jest wyższa, ale ma mniej wilgoci, entalpia powietrza jest mniejsza niże entalpia powietrza wywiewanego. Teraz także w takich stanach bypass jest aktywowany, żeby nie dokładać jeszcze wilgoc/energii do powietrza nawiewanego.Niestety thesa nie pozwala na steeowanie bypasem bezpośrednio więc trzeba się posilkowac przestawianiem bypass aktywny pasywny oraz funkcjami freecoling i freeheating.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObecny przykład:
Temp wywiew 23.1
Wilgotność wywiew 57.5
Entalpia: 13.44 Wh/kg
Na zewnątrz:
23.5
Wilgotność 45%
12.14 Wh/kg
Po przejściu przez wymiennik powietrze dostaje dodatkową energię i nawiewa więcj wilgoci niż usuwa. Akurat w tym momencie różnica jest mała, ale bywały sporo większe. Gdyby nie bypass i osuszanie miałbym w domu już koło 65%.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych