Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChoćby z tej serwisówki All-In-One dla serii J : https://www.panasonicproclub.com/upl...20in%20One.pdf
Strona 84 , przypadek Floor heating + Radiator .
Oprócz Pump 1 i Pump 2 w Jednostce wewnętrznej ( razm ze zbiornikiem ) jest jeszcze jedna obiegówka...
Ale tu cholera wie co Panasonic wykombinował. Zobacz na wykresach service cloud , czy podczas grzania zbiornika pracuje pompa strefy 1.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstawiłem na dzień dzisiejszy harmonogram włączenia CO i CWU. Wyglądało to tak: 5.15-7.30 CO i przejście do 8.15 na CWU. Potem PC sie wylaczyla. Tu bylo jedno włączenie sprężarki. Temperatura wynikajaca z regulatorów pokojowych nie zostala osiagnieta ani dla parteru ani dla pietra. Temperatura zewnętrzna ok. 3*. Następnie w godzinach 15.45-18.30 uruchomienie CO, temperatura dla obu poziomów także nie została osiągnięta ale były łącznie cztery uruchomienia sprężarki. Temperatura zewnętrzna ok. 4* - 5*. Czy to możliwe aby pomimo ciągłej pracy pompy zaliczyła trzy starty (defrosty?) sprężarki?
Krzywa 40/-10, 33/15. Delta 5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zaliczyła jeden start wczesniej to znaczy że zlicza Ci dobrze czyli 1wlaczenie na 1 wlaczenie i nie zlicza stopów.
Jak Ci potem zliczylo 4starty to tyle musialo byc ,wiec nie mogla pracować ciagle.
A czy to byly defrosty to juz musisz zaobserwowac niby przy 4-5st sa jeszcze mozliwe jak duza wilgotnosc a pompa ostro chodzi mize jeszcze troche termometr oszukuje i realnie bylo 3-4st.
Nie napisales w stopce jaka masz pompe ale np.moja 7ke jednowentylatorowa podczas jednego defrostu startuje dwa razy.
Ale raczej bym stawial ze i tak chociaz raz bylo przegrzanie bo jeden start jak zaczynales grzac potem jakby zaliczyla defrost to np.dwa starty i zostaje jeden to slbo przegrzanie albo akurat harmonogram przerwal w polowie defrostu.
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko w tych układach pompy stref są on/off , plyta rozszerzen nie pozwala okreslić ich predkosci i przepływu.
W serwice cloud jest tak Status pompy strefy 1 i status pompy strefy 2 , i je porównaj do pędkości pompy podczas grzania zbiornika.
Całkiem prawdopodobne , że wtedy status pomp 1 i 2 będą wył , a mimo to prędkość pompy bedzie minimalna , co bedzie oznaczalo ,że to standardowy uklad z trzema obiegowkami.
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 03-05-2021 o 08:59
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA szybkie ostygnięcie i ponowne załączenie ?
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie moglo byc ? To ustaw krzywa na 27st to zobaczysz co sie bedzie dzialo w domu zimno a pompa bedzie Cj sie zalaczac i wlaczac co chwile.Tak sie dzieje jak minimalna moc pompy jest wieksza od tej którą są w stanie odebrac np.grzejniki z tego wzgledu podnosimy krzywa a wiec temp.zasilania bo wtedy grzejniki sa w stanie odebrac wieksza moc wkoncu dochodzi sie do momentu kiedy pompa zaczyna sibie radzic bez przegrzewania i sie nie wyłącza.
Zazwyczaj powodem tego sa za mocna pompa lub za slabe grzejniki ale tez nie zawsze nieraz winna moze byc instalacja c.o i nie równomierne rozprowadzanie tego ciepla po calym systemie np.80% wody krąży tylko przez 30% instalacji
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zwiekszysz delte to szybciej dojdzie do zadanej,szybciej sie zmoduluje i bedzie chodzic z jak najmniejsza moca ale w Twoim przypadku kiedy szybciej Ci sie wylacza prawdopodobnie z przegrzania bo nie wiesz czy tak jest napewno niż zagrzeje dom to raczej tylko pogorszy sprawe bo jeszcze dluzej bedziesz czekal na zagrzania domu.
Mozesz próbowac kazdy ma inna instalacje c.o ale ja bym stawial bardziej na jak najszybsze przekazanie jak najwiekszej ilosci energi zeby wczesniej sie zagrzalo w domu ustawil bym delte na 1st wtedy pompa chodzi z bardzo dużym przepływem
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest tak jak napisałem:
W trybie grzania CO pompa strefa 1 (grzejniki) i 2 (podłogówka) - status załączone.
W trybie grzania CWU - pompa strefy 1 (grzejniki) - status załączona, pompa strefy 2 (podłogówka) - status wyłączna
Skoro pompa strefy 1 działa on/off, to skąd sczytywany jest parametr prędkość pompy [r/min] ?, który podczas grzania CO wynosi 3500 r/min, a podczas grzania CWU wynosi ok. 1700 r/min.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie próbuję rozkminić jak to Panasonic wymyślił
Czyli jest raczej tak jak piszesz , ,że są dwie obiegówki i ta od strefy 1 jest jakby główna.. Ciekawe czy jest tam coś a'la sprzęgło....
Masz może jakieś zdjęcia ze środka ?
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma sprzęgła są: 2 pompy obiegowe, zawór mieszający dla drugiej strefy, zawór 3d dla przełączenia na CWU.
Zrobili to podobnie jak Daikin, bo to zdaje się oni mieli pierwsi taką pompę Bi-zone All-in-one.
https://blog.karbon.com.pl/pc-powiet...one/#more-4496
Poniżej foto.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, pytanie, bo mam panasa i niedługo będę robił poddasze, jakieś 40m2. Niestety muszę dać grzejniki, na dole mam podłogówkę, i tu pytanie, 2 czy 3 płytowe oraz jako, że mam miejsce na 90, to czy są one lepszym rozwiązaniem niż 60, chodzi o wysokość. Ogólnie to myślałem o 3szt 90x120 albo 90x140 dwupłytowe, co o tym myślicie? Mam bufor 100l i 2 pompy obiegowe: dół i góra.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapewno trzyplytowe i zasada prosta im wieksze tym nizsza temp.bedziesz mógł grzac
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś miałem okazję wreszcie przekonać się jak jest traktowany defrost u mnie. No i liczy po 2 starty na jeden defrost. Ogrzewanie włączyło się o godz.15.40 i do 17.30 pompa zrobiła juz 5 startów (czyli pewnie dwa defrosty, jeden na godzinę). Pogoda iście majowa - temperatura zewn. 2*, no i ciągły deszcz. Chyba domyślam się skąd tyle wl/wyl się uzbierało . Wiec pytanie czy można ograniczyć (bez szkody dla pompy) ilość defrostow? Gdzieś mi mignęło że poprzez zmniejszenie prędko pompy. Bo jednostka zewnętrzna rzeczywiście szybko się zaszrania. Jak i gdzie mogę to sprawdzić i ewentualnie zmienić?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to za pompa?
Podaj ilość godzin pracy oraz ilość włączeń,
Podaj dane krzywej grzewczej
Poczytaj;https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej