Po 30 min na CWU - 7,6/1,6⁰C.
Po 30 min na CWU - 7,6/1,6⁰C.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031, poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Do 43*C grzeję tylko górną część bufora. Tam zagęszcza się wężownica CWU, a niższą cześć do 40*C skąd czerpie ciepło podłogówka. Te nastawy dotyczą II taryfy.
W I taryfie odpowiednio 37*C i 23*C
W stopce napisałem że PC ładuje bufor
Z dolnym źródłem miałem szczęście, kopiąc go po długotrwałej letniej suszy 2015r i jako GGWC do rekuperatora. Udało się zakopać na 170-180cm i stąd pewnie ten ewenement.
DŹ po 1h,40" 6,4*C / 2,1*C
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Po 11,5h na CO + CWU 4,4/0,6⁰C.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031, poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Dom 160m2 ,parter+poddasze ,podłoga 15cm keramzyt +20 grafit ,ściany 20cm grafit ,skosy 30 cm pur .
Podłogówka po całości ,bufor 1000l z wężownicą cwu .Pc gruntowa Konceptus 12 kw ,dz 7x100mb spiralne .
4 szt Fancoil RHOSS .W Planach reku z odzyskiem wilgoci.Średnio dobowe zużycie pc przy -2stc /23 w środku 10-12 kw.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dom 160m2 ,parter+poddasze ,podłoga 15cm keramzyt +20 grafit ,ściany 20cm grafit ,skosy 30 cm pur .
Podłogówka po całości ,bufor 1000l z wężownicą cwu .Pc gruntowa Konceptus 12 kw ,dz 7x100mb spiralne .
4 szt Fancoil RHOSS .W Planach reku z odzyskiem wilgoci.Średnio dobowe zużycie pc przy -2stc /23 w środku 10-12 kw.
Dostępne w wersji mobilnej
Jest legalna.
Trzeba sobie papierek załatwić, ale nie jest to trudne.
Prawo wodne
Art. 76. 1. Dopuszcza się wprowadzanie:
1) wód opadowych lub roztopowych, wody z przelewów kanalizacji deszczowej
oraz wody chłodniczej do wód powierzchniowych lub do ziemi, w odległości
mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami,
2) wód opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas
dopływu tych wód do jeziora jest krótszy niż 24 godziny,
3) wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni do
jezior oraz do ich dopływów,
4) ścieków, o których mowa w art. 75 pkt 3 lit. a, jeżeli jest to zgodne z warunkami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2,
©Kancelaria Sejmu s. 57/392
22.09.2021
5) wód wykorzystanych pochodzących z pomp ciepła lub wykorzystanych wód
geotermalnych – do wód podziemnych
– o ile organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ustali, że takie
dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami
jakościowymi dla wód.
Zobacz punkt 5.
Rozumiem, ze ten ciek wodny jest na Waszym terenie.
Wtedy możesz zrobić z nim wszystko, co nie zmienia stosunków wodnych tak, aby nie oddziaływały POZA Twoim terenem.
Czasem wystarcza zgoda rady gminy.
Adam M.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Po 3h na CO (w międzyczasie CWU): 3,7/0,0C
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Po 1,5 h na CO + CWU 5,5 / 0,4⁰C
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031, poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Bufor ładuje się do 40*C na CO i po 2h 5,3*C / 0,8*C
Po 3h 6,1*C / 2,1*C
Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 20-12-2021 o 00:21 Powód: 3h
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
u mnie po 1,5h grzania CO przy -2,7st na zewnątrz mam +5,4/+2,3
--
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Dostępne w wersji mobilnej
Dolne źródło wygląda na dobrze zaprojektowane. Jednak kiedyś instalator od gruntowych mówił mi że nie jest zalecane wygrzewanie zimą z racji ryzyka zamrożenia DZ. Podobno lepiej wspomagać ten proces innym szczytowym źródłem np kozą. Nie mam twardych danych na potwierdzenie tej tezy.
Jakie jest twoje DZ?
Dostępne w wersji mobilnej
Pompa ciepła przewidziana jest/liczona na uzupełnianie strat ciepła domu a nie na wygrzewanie go i to zimą.
Oczywiście - da radę, ale mocno zdrenuje DZ.
Wspomaganie jaką kozą jest dobrym pomysłem.
W nowobudowanym domu są całe tony wody do odparowania.
Trwa i kosztuje...
Dobrze jest powierzyć to matce Naturze.
W lipcu załatwia to wprost niezauważalnie.
Adam M.