Cytat Napisał gogush Zobacz post
Hehe skąd ja to znam , w tym roku to dramat , we wsi jakieś dofinansowanie było i wszyscy na dachy wrzucili ile się dało paneli , efekt : praktycznie co chwila wyłączające się falowniki ( mam dwa) . Napięcie momentami osiągało 262V (sic) kilkukrotne wzywanie PGE nic nie dało bo przyjeżdżali po kilku godzinach gdzie nasłonecznienie spadało i pokazywało 250V czyli wg nich w normie.. Kazali pisać pisma to może zamontują analizator. Problem z tym jest taki że jak nic nie pokaże (bo akurat będzie zachmurzenie) to trzeba zapłacić.

Przypadkiem natknąłem się na to urządzenie :

https://crgama.eu/strona-glowna/1-1-...-fazowego.html

dzisiaj zostało zamontowane (tanie niestety nie jest), urządzenie obniża po stronie domu napięcie jeśli to przekroczy po stronie sieci 253 V. Z tego co wiem produkcja do sieci nie jest wówczas pełna (producent mówi że może spaść do ok 80%) , ale nie wyłączają się falowniki szczególnie że mam 3 fazowe więc przekroczenie na jednej fazie powoduje wyłączenie całego falownika.
Dzisiaj widziałem że kilkukrotnie włączały się na różnych fazach ograniczenia , falowniki bez problemu działały.
Tutaj jest źródło z którego korzystałem przy poszukiwaniach :
https://www.youtube.com/watch?v=jAp-5K6kN5U
Ciekawy opis , nic nie przedstawiający , obniża na dom , energia idzie w sieć lecz nie podnosi napięcia.
Jak nie poznam zasady działania to nie dam za to złamanego grosza.