Bufor składa się z 400l bufora i 100l cwu. O ile możesz wywalić całe cwu na mycie. To komu ciepło odda to 400l wody? No zasobnikowi z cwu!!!
Po to jest grzane 400l a z niego ogrzewa się 100l aby wody starczyło na kilka dni.
Pomyśl masz 400l gorącej wody a taką samą temperaturę na cwu. Wywalisz całe cwu, bufor ogrzeje resztę bo ma 4 krotnie większą pojemność niż cwu.
Rozwijanie buforów do wysokości kilku metrów mija się z celem, ogranicza je wysokość nadproża i drzwi. 180cm wniesiesz ale 250cm nie do końca.
Woda o temp 40*C jest zupełnie zdatna do mycia, nawet 38*C jest OK. Jeśli potrzebujesz 45*C wyśrubujesz pompę aby taką temperaturę dawała, ale rachunek za prąd będzie zupełnie inny niż oczekujesz.
Nie po to PC grzeje dowolny zasobnik do 55*C bo COP leci na łeb na szyję przy niższych temperaturach - wody o tej temperaturze nie potrzebujesz chyba że masz grzejniki ale to oddzielny wątek.