Więc gdyby było -20C, to po prostu poszedłbym podkręcić ogrzewanie 2 dni wcześniej
A tu masz dla poszerzenia wiedzy:
Więc gdyby było -20C, to po prostu poszedłbym podkręcić ogrzewanie 2 dni wcześniej
A tu masz dla poszerzenia wiedzy:
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA więc kumpel właśnie skonczył montaż...
Dom szkieletowy, agregat wisi na elewacji.
Przy pierwszym uruchomieniu i nastawie 30'C na jednostce wewnątrz agregat jednak słychać lekko w domu. Po kilku minutach obroty spadały i teraz juz jest cichutko. Elewacja ma 15cm styro a ściana konstrukcyjna ma też 15cm. Wylot z jednostki mierzony termometrem ~50 stopni. Dom stoi od roku wiec wszystko jest wychłodzone ( nawet w lato bylo w nim przyjemnie chłodno ) . Nastawiłem teraz minimalnie ile sie da ( 16' ) i tak zostawiam. Za kilka dni się wprowadzamy to się podniesie. Teraz niech chodzi i wysusza wnętrze ( grzanie kozą raz na tydzień mało dawało ) . Klima 3,5kW z montażem 3000 . Domek parterowy 86m o bardzo prostej bryle
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zrozumiałem tego zdania. Jaki glikol? Jaki klimatyzator?
Jak dom nie używany, to w czym problem, bo na pewno nie w kosztach dodatkowych kilku grzejniczków elektrycznych, rozmieszczonych po pomieszczeniach. No chyba, że dom jest nieużywany przez cały czas, a jest używany z dnia na dzień - to wtedy akumulacja jest przeszkodą. Tylko co to za dom???
--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Za ścianą przeciwległą jest garaż, więc by zamontować j.wewn. blisko ściany środkowej rury trzeba będzie puścić ze 3 metry po ścianie , i mam mocne obawy czy mi stamtąd ciepło dojdzie do kuchni, pomieszczenie ma długość ponad 9.5metra i kuchnia trochę "nie na szlaku" powietrza na wywiew reku. Faktycznie miejsce tam by nie dmuchało na kanapy jest najlepsze. Klima według producenta ma 4 poziomy 42 / 35 / 28 / 19 dB. Pdesign dla -10 jest 3,4, Q grzania 0,8÷6,8 kW przy mocy nominalnej na grzaniu 4.3 kW, pobór prądu nominalny 0,9 kW i nie mogę znaleźć deklarowanego minimalnego poboru w żadnym katalogu, ale się chwalą że mają niski.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez w40 ; 09-01-2023 o 00:10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo cena dla mnie
Kumpel pracuje jako monter pomp ciepła w dużej firmie ( kilka ekip po 3 osoby ) . Nie mają w ofercie klim ale jego szef to fajny facet. Panowie grudzień bedzie słabym miesiącem ( dużo wolnego i mało montaży pomp ) więc kto chce może sobie dorobić. Ja mam duże zniżki, kupie ponad 100 urządzeń , kto chce może znajomym w ramach relaksu zamontować. Nie wiem ile jego szef płacił za sztukę ale myślę ze jakieś 2200 max 2500 bo cos jeszcze trzeba zarobić za dniówkę ( tyle trwał montaż na spokojnie bez pośpiechu ) . Korytko miałem swoje, kabel został po budowie, rurki gazowe miał kumpel. W grudniu nie mialem jeszcze prądu wiec montaż zrobiliśmy teraz w weekend.
P.S. moze tez byc tak ze jego szef dostał je gratis lub za malutką kwotę pod warunkiem ze kupi określoną ilosc pomp... Facet obraca milionami więc ma pewnie inne możliwości
Ostatnio edytowane przez sito ; 09-01-2023 o 06:07
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo rozumiem, ale do 5 mb przewodów w klimatyzatorze to nie problem i nie wymaga dolewek czynnika. Max to ok 25 mb choć to chyba ekstremum. Jeżeli klimatyzator ma byc do gzrania to montaz na ścianie sobie daruj bo powstają duże ilości wody przy defrostach u lepiej nich to odpłynie do gruntu bezpośrednio niż po ścianie w przypadku montażu na ścianie. Moim zdaniem powietrze spokojnie doleci do kuchni i z 2 strony zyski cieplne w kuchni mniej będą wpływały na pracę klimatyzatora,
Parametry są bardzo dobre z tego co piszesz. I głośność też bardzo OK. Daj znać jak to się sprawdzi w praktyce,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapotrzebowanie domu 13kW. Parter: klima Mitsubishi AP50 (do -5°C daje radę) + kominek + piec na ekowęgiel. Poddasze: kanałówka Thosiba SDI (GP561ATP-E) 5,6kW (do -20°C daje radę, dla mnie grzanie i klimatyzowanie kanałówką to bajka). Pobór energii na standby za 30dni gdy nie były używane: AP50 = 0,22897kWh (średnio 0,32W), Thoshiba 5,1812kWh (średnio 7,20W). Na grzaniu z poborem schodzą do minimum AP50 = 157W, SDI = 120W.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam od 19 lat i nie zmarzłem , nie jest to zadupie więc ostatnia awaria prądu była w lutym w 2004 roku. Bo linia od wysokiego do niskiego napięcia została zmodernizowana i wymieniana na ziemną. Nie ma to jednak znaczenia bo awaryjnie mam nieużywany od 2015 roku kominek z dgp grawitacyjnym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych