Koleżanki/Koledzy prośba o pomoc w doborze "zawijasów" kanałów PE-FLEX. Poniżej długości kanałów od skrzynki rozdzielczej (w metrach):
- wywiewy:
-- parter:
----- WC -> 11,75
----- wiatrołap -> 3
----- kuchnia -> 3,75
-- poddasze (w każdym wymiarze dodatkowo 3m bo jest załamanie 90 stopni):
----- łazienka -> 13,3
- nawiew:
-- parter:
----- pokój -> 10
----- salon 1 -> 7
----- salon 2 -> 5,5
-- poddasze (w każdym wymiarze dodatkowo 3m bo jest załamanie 90 stopni):
----- pralnia -> 14,5 (tu może nawiewać słabiej)
----- pokój A -> 12,8
----- pokój B -> 7
----- sypialnia -> 10,3
Moje pytania są następujące:
1. Znalazłem taki przelicznik, że 90 st. to około 3m, ale czy prawda, że 180st (takie U) to 6m, 270st -> 9m i 360 st (eska S) to 12m?
2. Jak zawijasami skorygować długości kanałów? Na przykładzie wiatrołapu: dodać tam eskę S, której odpowiada 12m, co w sumie da 3 + 12 = 15 (chciałbym tam słabszy wyciąg)?
3. Czy w kuchni dodać U co w przybliżeniu da 6m i w sumie 3,75 + 6 = 9,75 (chciałbym tu troszkę mocniejszy wywiew?
4. Najdłuższy kanał ma 14,5. Czy wszystkie kanały (zarówno nawiew jak i wywiew) powinny mieć po korekcie taką długość?
Poniżej wstawiam jeszcze rozmieszczenie kanałów. Skrzynki rozdzielcze w szachcie instalacyjnym w miejscu komina od kominka.
Załącznik 372721