Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby go nie wyciągnęło tylko przez tę łazienkę.... Gwizd... Nie spotkałem się z gwizdem, zgodzę się, że jak wrzuci się reku na full to będzie mocno czuć, ale o to chodzi by łazienka byla dobrze wentylowana. Wrócę do gwizdu (mam wyciąg w łazienkach 2 i kuchni najmocniejsze wyciągi są właśnie w łazienkach cisza... jak puszczałem 400 m3/h na wyciągu) A przepuszczanie przez gardrobę i ubrania "brudnego" powietrza nie jest najlepszym pomysłem.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA, to sorki. Przegapiłem to o stropie. Z każdej strony? Od dołu, od góry i na tarasie, i w pokoju?
Fix to okno. Niezależnie od wymiarów.
Tu masz 4 pomieszczenia (pomijając garderobę) z których całe powietrze przechodzi przez jedne drzwi do łazienki. Tu będzie wąskie gardło nawet, jak te pomieszczenia będą wentylowane dosyć skromnie. Bez przesady z "dobrą" wentylacją łazienki - jak przelatuje z niej powietrze nawiewane przez dwa pokoje to aż nadto. A co dopiero przez cztery. Może lubisz wiatr w mokrych włosach i po mokrych pod prysznicem plecach, ale to nie jest typowe pojęcie komfortu.
A brudne powietrze z sypialni? Bez przesady. Tu nie puszczamy powietrza z kuchni, gdzie coś się smaży czy przypala. A ubraniom lepiej dmuchnąć suchym, trochę chłodniejszym powietrzem (które po ogrzaniu będzie jeszcze suchsze), niż zawilgoconym i cieplejszym.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyslę, że jakoś bardzo się ten pokój nad garażem nie wychłodzi, 10cm od strony garażu + 5cm pod wylewką to przecież przyzwoite ocieplenie. Na tarasie mam 10 cm eps +5cm xps z zachowaniem ciągłości z ociepleniem zewnętrznym więc tu też mostka nie ma.
Miałem na myśli fix jako okno nieotwierane.
no dlatego właśnie w pralni i garderobie zaplanowane są nawiewy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkasz w domu z rekuperacją? Rozumiem, że tak i wiesz jakie są te straszne przeciągi. Zapewniam Cię, mam wentylacje kuchnia i łazienki i jest bardzo dobrze. I nie tylko ja tak mam. Nikt nie narzeka a wręcz jest zadowolony, że po kąpieli szybko pozbywa się wilgoci. Co do garderoby to słusznie zauważyłeś że ma być świeże powietrze i o tym piszę że jak coś to nawiew lub nic. A nie wywiew. W sypialniach przez noc produkujemy mnóstwo wilgoci. Bez sprawnej wentylacji jak na zewnątrz jest chłodno okna parują i potrafi się lać po parapetach że aż słychać ciurkiem wodę.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW efekcie tego co tu piszecie skłaniam się ku następującym modyfikacjom:
1) podzielić nawiew z większej garderoby na pół kierując połowę strumienia do mniejszej - myślę, że wystarczy na tak małe pomieszczenia.
2) zredukować wywiewy w łazience z 4 do 3.
Policzmy: jeden kanał ma pole przekroju 30cm2, razy 4 to 120cm2. Przez te kanały przy normalnej pracy wentylacji 150m3/h będzie teoretycznie przepływać strumień 60 (4x15) m3/h z prędkością 1,4m/s. Zakładając normalne 4 otwory w drzwiach o średnicy 4cm każdy i 1cm szpary pod drzwiami mamy łacznie 130cm2 otworów w drzwiach. Czyli powietrze przepływa przez te otwory z prędkością 1,3m/s, i to przy niskich obrotach centrali. Czy to normalne, nie będzie "świszczeć"?
W przypadku redukcji z 4 do 3 w łazience, jest sens dać jeden wywiew w centralnej części korytarza|?
W garderobach i pralni zostają nawiewy i tego nie zmieniam bo kanały już są wpięte w skrzynkę rozdzielczą.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie trzeba włożyć ręki do frytownicy żeby wiedzieć, że parzy. Puszczenie powietrza z całej kondygnacji przez jedną łazienkę (cztery pomieszczenia nawiewów) nie jest komfortowe. Niech będzie tam nawet po 20m3/h to mamy 80m3 przez łazienkę + jeszcze garderoba, a to już o ponad 30m3 za dużo w łazience (a w każdym z pokoi i 10m3/h mniej, niż podają normy).
Nieprecyzyjnie napisałem. Wolałbym mieć nawiewy, ale u Ciebie wyciąganie całego powietrza z kondygnacji przez jedną łazienkę to przesada. Dlatego tu dałbym wywiewy w garderobach, które wciągałyby powietrze wpuszczone do sypialni, więc dosyć czyste.
Fix to okno. I dotyczą go przepisy o oknach.
Jeszcze co do rozplanowania - to zrób sobie tabelkę. Policz opory dla każdej rury i prędkości powietrza. I zestaw to ze sprężem dyspozycyjnym wybranego rekuperatora.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem szczerze nie spotkałem się aby ktoś tak twierdził że dyskomfort odczuwa. Chociaż różnie to bywa. Ostatnio byłem u gościa który twierdził, że ma w domu zimno i przesyłał mi zdjecie termometru. Wszedłem do domu i coś mi tutaj nie grało bo po 20 minutach nadal odczuwałem że zimno nie jest. Przywiozłem ze sobą celowo 3 termometry jak się okazało każdy z nich pokazywał co najmniej o 2 stopnie więcej niż ten jego. Gdy mu to pokazałem już nigdy nie było mu zimno...
Wniosek, czasem dyskomfort może wynikać nie doświadczając tego bezpośrednio lecz z aspektu psychologicznego
Ale wracając do wentylacji, to przecież ja jestem za wolnością wartości prywatnej więc niech każdy robi jak chce... jak uważa. Stąd niektórzy montują świetne okna a potem robią w nich dziury żeby nawiewniki wstawić... też wolno. Zatem u siebie zrobisz jak chcesz.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest daleko idącą naiwność myślenie, iż wskazanie przepływu jest równoznaczne z rzeczywista wymiana powietrza. A gdzie kwestia możliwości wysiewanych kanału w łazience? Jak drzwi są zamknięte a sypialniach pootwierane to wiesz kaizen co się dzieje? Mieszkasz już? Weź jaki anemometr i zmierz co nieco bo nadal zbytnio teorią operujesz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie mam 2 anemostaty po 3 rury w łazience. Nie wyobrażam sobie abym miał wyciągi w innym miejscu niż łazience u góry. Skoro nie ma innego pomieszczenia brudnego to tak musi być, a przeciągi i świsty to między bajki Nie słyszałem aby ktoś w takiej konfiguracji marudził. Gdzie mam sobie zrobić wywiew ? W garderobie jak proponuje Kaizen ? Debilizm - ciuchy, które lądują po praniu w garderobie będą nasiąkać powietrzem, którego chce się z domu pozbyć. Proponuje słuchać tych co już instalacje mają i z niej korzystają albo założyli ich setki, a nie teoretyków.
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wszystkim za wypowiedzi w kwestii wentylacji łazienki. Pozostaną 4 wywiewy, jedynie co zmienię to rozdzielę jakoś 1 nawiew na dwie garderoby.
Natomiast sprawa izolacji kanałów wywiewu w garażu mnie gnębi, kiepsko będzie wyglądać pasek styropianu doklejony na suficie w miejscu przebiegu kanałów. Nie ma lepszego sposobu na to?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Pozwolę sobie zadać tutaj pytanie, bo widzę ze jest w tym wątku kilka aktywnych mądrych głów
Chcę/muszę wpiąć centralę z kroćcami 125 do istniejącej w 3/4 instalacji i nie wiem jak najlepiej to rozwiązać. Skrzynki 160 mam cztery, po dwie na piętro. Jesli zrobilbym redukcje zaraz na skrzynce i kanal puscil 125 to pola przekroju sumarycznie by mi sie mniej wiecej zgadzały.
Problem w tym, że z centrali 125 musze rozprowadzic do dwóch skrzynek nawiewnych z taka sama ( zredukowana juz ze 160) srednica.Jak to złożyć "do kupy" najlepiej?
Portki bez redukcji 3x125? Moze jakies inne sugestie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCentrala zamierzona kinetic. Rury w calosci fi 63 (wew 53),
7 anemostatow nawiewnych (góra 4, dół 3) i 7 wywiewnych (3 góra, 4 dół).
Liczba rur do anemostatow nawiewnych/wyjsc na skrzynkach: 13 (góra 8, dół 5) i 13 wywiewnych(7 góra, 6 dół).
Przewody musiałbym pomierzyć, ale dom ma 130m2, od skrzynki do najdalszego punktu 7 m, raczej nie poskrecane.
Ostatnio edytowane przez lotan ; 09-01-2018 o 00:10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych