Temat: Uzysk z PV

  1. #1681
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pawelek321

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    suwalki
    Posty
    176

    Domyślnie

    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:
    Falownik miał produkcję około 8kw.
    jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.
    w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.
    następnie:
    57 oczekiwanie na ponowne włączenie
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    20 ograniczenie rozruchu włączone.
    po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

    z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).
    w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.
    falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

    napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...
    nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp

  2. #1682

    Domyślnie

    Za wysokie napięcie w sieci.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.

    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.

  3. #1683
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Dopuszczalne odchylenia wynoszą ±10%, czyli od 207 do 253 V gdy falownik będzie wyskakiwał poza te granice mozę się wyłączać
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  4. #1684
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:
    Falownik miał produkcję około 8kw.
    jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.
    w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.
    następnie:
    57 oczekiwanie na ponowne włączenie
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    20 ograniczenie rozruchu włączone.
    po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

    z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).
    w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.
    falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

    napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...
    nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    miałem przypadek u jednego z klientów że po wymianie trafa na nowe ustawili za wysokie napięcie i te same problemy, pisz reklamację do dostawcy niech zmniejszą napięcie. daj kilka skanów z pomiarami napięcia z falownika, zazwyczaj do 3mc poprawiali napięcie, cześciej mam problemy z za niskim napięciem, a wtedy zazwyczacj musza wymienić trafo i wtedy to jest dopiero jazda z nimi

    edit, tylko wstrzymaj się aż ci licznik wymienią, bo nie możesz teoretycznie włączać instalacji przed wymianą licznika,
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 05-04-2020 o 10:47
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  5. #1685
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:


    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    Nie ma potrzeby. Jeśli napięcie przekroczy 253 V na jednej z faz, to po ustalonym czasie falownik się zresetuje. W momencie wystąpienia napięcia 264 V resetuje się od razu.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  6. #1686

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:
    Falownik miał produkcję około 8kw.
    jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.
    w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.
    następnie:
    57 oczekiwanie na ponowne włączenie
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    20 ograniczenie rozruchu włączone.
    po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

    z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).
    w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.
    falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

    napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...
    nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    Jeżeli zaobserwowane napięcie wyniosło 255 to po pewnym czasie falownik miał prawo się wyłączyć, jeżeli instalator też est podłączony do tej samej linii i u niego niema problemów z napięciem, to najprawdopodobniej Twoja instalacja od granicy eksploatacji a najczęściej jest to złącze do tablicy rozdzielczej i dalej aż do falownika ma zbyt dużą oporność np poprzez zbyt mały przekrój żył niedopasowany do długości , nie mówiąc tu o jakiś słabych łączeniach a to że licznik ma blokadę nie ma tu żadnego znaczenia, blokuję tylko tarczę aby do tyłu się nie kręciła natomiast przepływ energii nie jest w żaden sposób ograniczany przez taki licznik, i jeszcze jedna rzecz, przecież energia nie przepływa przez falownik więc nie wie on jakie w danym momencie mamy obciążenie, natomiast wie jakie mamy napięcie które to jest uzależnione od naszego obciążenia
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 05-04-2020 o 11:14

  7. #1687
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Jeżeli zaobserwowane napięcie wyniosło 255 to po pewnym czasie falownik miał prawo się wyłączyć, jeżeli instalator też est podłączony do tej samej linii i u niego niema problemów z napięciem, to najprawdopodobniej Twoja instalacja od granicy eksploatacji a najczęściej jest to złącze do tablicy rozdzielczej i dalej aż do falownika ma zbyt dużą oporność np poprzez zbyt mały przekrój żył niedopasowany do długości , nie mówiąc tu o jakiś słabych łączeniach a to że licznik ma blokadę nie ma tu żadnego znaczenia, blokuję tylko tarczę aby do tyłu się nie kręciła natomiast przepływ energii nie jest w żaden sposób ograniczany przez taki licznik, i jeszcze jedna rzecz, przecież energia nie przepływa przez falownik więc nie wie on jakie w danym momencie mamy obciążenie, natomiast wie jakie mamy napięcie które to jest uzależnione od naszego obciążenia
    Nie zgodzę się z twoją teorią, bo jak by miał za mały przekrój kabla to napięcie przychodzące z sieci miał często za niskie, po drugie falownik daje takie napięcie, jakie przychodzi z sieci, on go nie podnosi, więc strzelam że on jest bliżej trafa, a instalator dalej, i dlatego u niego jest wyższe napięcie.
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  8. #1688
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Tu już dawno ktoś to opisał więc nie wymyślajcie nowych teorii:
    http://solaris18.blogspot.com/2014/0...zyaczenia.html
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  9. #1689
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Nie zgodzę się z twoją teorią, bo jak by miał za mały przekrój kabla to napięcie przychodzące z sieci miał często za niskie, po drugie falownik daje takie napięcie, jakie przychodzi z sieci, on go nie podnosi, więc strzelam że on jest bliżej trafa, a instalator dalej, i dlatego u niego jest wyższe napięcie.
    By falownik oddawał prąd do sieci musi je mieć wyższe!
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  10. #1690

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Tu już dawno ktoś to opisał więc nie wymyślajcie nowych teorii:
    http://solaris18.blogspot.com/2014/0...zyaczenia.html
    Z Twojego linku:

    W przypadku podłączenia do sieci odbiornika prądu przemiennego w miejscu podłączenia będzie następował spadek napięcia wynikający z prawa Ohma U=IxR gdzie R to opór elektryczny, którego odpowiednikiem w obwodach prądu przemiennego jest zespolona impedancja.

    Analogicznie, jeżeli do sieci zostanie podłączony falownik, w miejscu przyłączenia zacznie rosnąć napięcie proporcjonalnie do ilości wprowadzanego prądu i impedancji sieci. Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci. W takim przypadku wzrost napięcia będzie tak wysoki, że spowoduje odłączenie falownika od sieci. Przy ustawionym w falowniku standardzie współpracy z siecią VDE 0126-1-1 graniczny wzrost napięcia to 253 V, falownik odłączy się od sieci, jeżeli w czasie 10 minut średnie napięcia przekroczy wspomnianą wartość. Z kolei, jeżeli wzrost napięcia przekroczy 260 V odłączenie nastąpi natychmiastowo. Na samą impedancję sieci energetycznej nie mamy wpływu, leży ona po stronie zakładu energetycznego. W celu uniknięcia lub minimalizowania problemu wyłączenia się falownika z uwagi na przekroczenie napięciowego zakresu pracy należy:

    Lokować falownik możliwie blisko rozdzielnicy głównej w budynku.
    Dobierając przewody do podłączenia falownika po stronie AC, trzymać się zasady minimalizacji spadku napięcia poniżej 1%.
    W miejscach o słabej infrastrukturze energetycznej unikać projektowania instalacji fotowoltaicznych większych mocy lub dokonać pomiaru impedancji pętli zwarcia.
    Tu bym doszukiwał się problemów kolegi.

    W innym miejscu z tekstu:
    Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.

    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.

  11. #1691
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pawelek321

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    suwalki
    Posty
    176

    Domyślnie

    dziękuje za liczne odpowiedzi.
    instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WP_20200405_011.jpg
Wyświetleń:	182
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	442633
    Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?
    Tu powinno być max 253V ?
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp

  12. #1692
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pawelek321

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    suwalki
    Posty
    176

    Domyślnie

    dziękuje za liczne odpowiedzi.
    instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WP_20200405_011.jpg
Wyświetleń:	182
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	442633
    Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?
    Tu powinno być max 253V ?
    tu są dane od falownika i nie bardzo mogę znaleźć jakie jest dopuszczalne napięcie https://kaco-newenergy.com/index.php...b4bef3a33c8d83
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp

  13. #1693
    ELITA FORUM (min. 1000)
    tkaczor123

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    dziękuje za liczne odpowiedzi.
    instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WP_20200405_011.jpg
Wyświetleń:	182
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	442633
    Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?
    Tu powinno być max 253V ?
    Jeżeli ustawienia na PL to tak , jak nie to może być wyższe, ale to nie temat tej dyskusji.

  14. #1694

    Domyślnie

    W Polsce maksymalne dopuszczalne napięcie może być właśnie 253V i tak jest ustawiony falownik , natomiast dopuszczalne napięcie samego falownika jest
    znacznie wyższe ,są kraje gdzie napięcie w sieci może być nawet powyżej 260V.
    PV Panele 6.2kWp inwerter Growatt 5000tl3-s

  15. #1695

    Domyślnie

    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Jeżeli ustawienia na PL to tak , jak nie to może być wyższe, ale to nie temat tej dyskusji.
    Dokładnie tak, za wysokie napięcie w sieci. Ja bym spróbował uderzyć do energetyki. Niech obniżą na trafo jak Was dwóch już ma instalację PV.
    Można ciągnąć ten temat w wątku: "Wątek techniczny"?
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.

    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.

  16. #1696
    ELITA FORUM (min. 1000)
    tkaczor123

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom.pk Zobacz post
    W Polsce maksymalne dopuszczalne napięcie może być właśnie 253V i tak jest ustawiony falownik , natomiast dopuszczalne napięcie samego falownika jest
    znacznie wyższe ,są kraje gdzie napięcie w sieci może być nawet powyżej 260V.
    Masz rację i tego trzeba się trzymać. Growatt ma standardowo ustawione na DE, na PL należy zworki przestawić, chyba że ktoś na hurtowni zmienił.

  17. #1697
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    axel83

    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    Świecie
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    239

    Domyślnie

    U mnie dziś 6.79 kWh/kWp i to z jedyną w Polsce chmurą która trochę przysłaniała niebo przez 30minut, w innych regionach pewnie padły rekordy

  18. #1698
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Skąd
    CKMK->Myślenice
    Posty
    485

    Domyślnie

    Generalnie, ładny początek kwietnia - 1kWp urobił mi 28kWh...ciekawe jakie są średnie z poszczególnych miesięcy z innych lat, są takie dane gdzieś?
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)

  19. #1699
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    By falownik oddawał prąd do sieci musi je mieć wyższe!
    Bzdura
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  20. #1700
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    dziękuje za liczne odpowiedzi.
    instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WP_20200405_011.jpg
Wyświetleń:	182
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	442633
    Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?
    Tu powinno być max 253V ?
    Aby wykluczyć wzrost napięcia przez impedancję sieci, jak wykryjesz ten błąd, wyłącz falownik, i sprawdź zwykłym miernikiem napięcie, jak będzie powyżej 253V pisz do OSD. Z doświadczenia zawsze winnyjest dostawca a nie impedancja sieci, ale może u ciebie jest inaczej
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 06-04-2020 o 06:13
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

Strona 85 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony