    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Moskitiery trochę psują widok przez okno mimo wszystko. Moje refleksole mogą służyć za moskitiery ale nie chciałbym je mieć opuszczone cały dzień. Nie wspomnę już o kurzu, zapachach czy hałasu - np kosiarki sąsiada w niedzielny poranek.
    Jakbym miał się od wszystkiego odcinać co mnie otacza, to chyba bym chyba jednak został w Warszawie w mieszkaniu. Płaciłbym czynsz i nie kiwał palcem

  2. #162
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    .

    ps. Asolt nazwał to perpetum mobile, ale to czysta fizyka
    Chyba "fizyka"
    Bo fizyka to (skoro powołujesz się na wikipedię):
    Ciepło płynie tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur, w kierunku od temperatury wyższej do temperatury niższej. Z dobrym przybliżeniem dla większości substancji ilość energii przekazanej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu jest proporcjonalna do różnicy temperatur, co opisuje równanie różniczkowe Fouriera

  3. #163
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    odnośnie wentylowania piwnicy to wg mnie nie ma sensu tam puszczać powietrza przecież tam ludzie nie siedzą. ja mam tylko kratkę wyciągową aby wybierała powietrze , zapobiega to ewentualnej wilgoci i stęchliźnie.

  4. #164
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jakbym miał się od wszystkiego odcinać co mnie otacza, to chyba bym chyba jednak został w Warszawie w mieszkaniu. Płaciłbym czynsz i nie kiwał palcem
    W mieszkaniu w Warszawie to trochę ciężko się odciąć no czegokolwiek ja jeszcze nie narzekam, bo w starej płycie było naprawdę cicho, ale w niektórych nowych blokach słychać jak kot chodzi piętro wyżej
    Cisza, cisza na zawołanie. Jak chce kontakt z naturą to wychodzę na zewnątrz grunt to mieć na to wpływ.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #165
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    odnośnie wentylowania piwnicy to wg mnie nie ma sensu tam puszczać powietrza przecież tam ludzie nie siedzą. ja mam tylko kratkę wyciągową aby wybierała powietrze , zapobiega to ewentualnej wilgoci i stęchliźnie.
    Wierzysz w cuda?
    Gdzie mam sobie kratkę wyciągową zainstalowac, skoro nie mam kominów wentylacyjnych? Skąd ma się brać świeże powietrze?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  6. #166
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nic bardziej mylnego. Będziesz puszczał powietrze o wilgotności blisko 100% na wymiennik, który będzie miał ujemną temperaturę nawet przy sporym plusie za oknem. Wszystko się skropli i zamarznie. Zobacz, w jakich temperaturach najczęściej są defrosty (w cale nie są to większe mrozy) - Ty to jeszcze spotęgujesz.
    PC pracuje tym mocniej, im więcej odbiorę od niej ciepła (czyli przy dużych mrozach).


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wtedy będziesz miał CO2 daleko poza zakresem komfortowym.
    Tak, to możliwe. Plan zapasowy to wymiennik ERV.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I nie wystarczy powietrze z GWC do jej wentylowania? Ma być ogrzewana? Wtedy po co drugi reku?
    A jak to powietrze rozprowadzę po wszystkich pomieszczeniach? Oczywiście, że z GWC będzie brane. Rekuperator ma robić za centralę wentylacyjną (bo tego potrzebuję do wentylowania tych 118 m2), a wymiennik do odzysku kilkuset watów. Po prostu rekuperatory krzyżowe są tak tanie, że nie warto babrać się z jakieś wynalazki z wentylatorami.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Ogrzewanie nadmuchowe ma sporo wad.
    W jakich warunkach?


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Bzdura. To tak, jakbyś na nawiewie rekuperatora miał wyższą temperaturę, niż na wywiewie.
    Żeby wymiennik przetransportował ciepło musi być różnica temperatur - w praktyce ciężko się zbliżyć do tej samej temperatury. Masz przykładów na to całą masę. Np. tzw. samoregulacja podłogówki to taki układ - gdyby Twoja "czysta fizyka" działała, to powietrze mogłoby mieć wyższą temperaturę od podłogi ogrzewane wyłącznie nią. A tak nie jest - spada dT i woda nie oddaje tyle ciepła, ile byś chciał. Moc oddawana przez wymiennik zależy od przepływów, powierzchni przekazywania ciepła i od różnicy temperatur. Przy różnicy zero moc oddawana przez wymiennik wynosi 0W. A jak powietrze będzie cieplejsze od wody, to będziesz powietrzem ogrzewał wodę.
    Tu masz artykuł o tym na przykłądzie podłogówki. Ale fizyka ta sama.
    Podaj przykład z nagrzewnicą wodną, najlepiej jakieś wyliczenie. Bo ja mogę podać konkretne karty doboru dla konkretnych punktów pracy.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  7. #167
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.386
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    A jak to powietrze rozprowadzę po wszystkich pomieszczeniach?
    Wentylatorami i rurami. Tak, jak przy rekuperacji - tylko bez rekuperatora.

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    a wymiennik do odzysku kilkuset watów. Po prostu rekuperatory krzyżowe są tak tanie, że nie warto babrać się z jakieś wynalazki z wentylatorami.
    Skąd te kilkaset W ma być? Sądzisz, że w piwnicy będziesz miał o ile cieplej w sezonie grzewczym, niż GWC?

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    W jakich warunkach?
    W każdych.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8064715
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7993092
    https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7993092



    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Podaj przykład z nagrzewnicą wodną, najlepiej jakieś wyliczenie. Bo ja mogę podać konkretne karty doboru dla konkretnych punktów pracy.
    Przecież podłoga w tym artykule to jest nagrzewnica wodna.
    A jak masz linka do karty urządzenia nie będącego modułem Peltiera czy inną pompą ciepłą co przewodzi ciepło z ośrodka zimniejszego do cieplejszego to chętnie poczytam.

  8. #168
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.520
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    ... Bo ja mogę podać konkretne karty doboru dla konkretnych punktów pracy.
    Prosze o podanie karty doboru z temperaturą wejsciową i wyjsciową czynnika grzewczego, temperaturą powietrza wlotowego do wymiennika i wylotową z wymiennika.
    Kazdy szanujacy sie producent nagrzewnic ma takie charakterystyki dla zestawu conajmniej kilku temperatur zarówno czynnka grzewczego i powietrza wlotowego i wylotowego.
    Tak przy okazji to mamy 3 sposoby przekazywania ciepła ogolnie mówiac:
    a) przez przenikanie
    b) przez promieniowanie
    c) przez konwekcję.
    W przypadku przenikania przekazywanie ciepła nastepuje ono przy róznicy temperatur, czyli cipeło przenika z osrodka o wyzszej temperaturze do osrodka o nizszej temperaturze. Co prawda uczono mnie tego 11 lat temu, ale sądze aby od tego czasu nastapił tak radykalny przełom w fizyce.
    Jezeli chodzi o wymiennik to ciepło przekazywane jest głownie przez przenikanie, nie potrafie okreslic ile procentowo bo do tego konieczne sa badania laboratoryjne, ale nie zmienia to faktu ze niemozliwym jest uzyskanie na wyjsciu wymiennika temperatury wyzszej od temperatury czynnika grzewczego na wejsciu do wymiennika. Wymiennik nie jest pompą ciepła.

  9. #169
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Wierzysz w cuda?
    Gdzie mam sobie kratkę wyciągową zainstalowac, skoro nie mam kominów wentylacyjnych? Skąd ma się brać świeże powietrze?
    zapomniałem dodać że chodzi o kratkę podłączoną do wyciągu rekuperatora, wszak o WM tu mowa

  10. #170
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wentylatorami i rurami. Tak, jak przy rekuperacji - tylko bez rekuperatora.
    Skąd te kilkaset W ma być? Sądzisz, że w piwnicy będziesz miał o ile cieplej w sezonie grzewczym, niż GWC?
    Pisałem: z szafy rack i piwnicy generalnie. Jednak faktycznie sprawa jest jeszcze do przemyślenia, bo może wystarczą dwa wentylatory wstępnie ustawione jakimś prostym regulatorem obrotów. Obczaim.

    Cytujesz sam siebie, na dodatek strzelając sobie w kolano. Już pisałem nie raz, ale mogę powtórzyć: w domach, gdzie prędkość powietrza nie przekracza 0,3 m/2, współczynnik n50 jest nie większy niż 0,6, a obciążenie cieplne nie większe niż 10 W/m2 ogrzewanie powietrzem się sprawdza, ponieważ pionowe gradienty temperatur (czyli te wykresiki z "profilami temperaturowymi" narysowane bez kontekstu) są niemal pionowe. Sam zresztą opisałeś przypadek własnego domu, załączając nawet zdjęcie z termowizji. Fajnie się z Tobą dyskutuje, bo dostarczasz mi amunicji, wiesz?

    (tak naprawdę nie musi być te 10 W/m2, ale to już inna historia).

    Przypominam, że podłogówka też się nie sprawdzała w domach słabo izolowanych, bo musiała być zasilana wysokim (jak na podłogówkę) parametrem. Nogi puchły ludziom. A teraz komuś puchną nogi, przy zasilaniu 27-30 stopni? I jak wygląda profil?

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Przecież podłoga w tym artykule to jest nagrzewnica wodna.
    Tak, g*wniana 1-rzędowa (albo raczej pół-rzędowa) Tak se ne da, pane Havranek.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A jak masz linka do karty urządzenia nie będącego modułem Peltiera czy inną pompą ciepłą co przewodzi ciepło z ośrodka zimniejszego do cieplejszego to chętnie poczytam.
    https://www.vents24.pl/pl/p/Nagrzewn...-NKV-250-4/995
    Link do karty katalogowej jest na stronie.

    Od razu napiszę, że nagrzewnice 3-rzędowe (o 2-rzędowych nie wspominając) nie dały tak dobrych efektów. Musi być 4-rzędowa o możliwie dużej powierzchni wymiany i odpowiednim przepływie czynnika, żeby zmniejszyć deltę. Dobór nagrzewnicy patrząc jedynie na wymaganą moc grzewczą jest zupełnym nieporozumieniem, bo w moim przypadku warunkami granicznymi była wymiana 80 m3/h (tyle założyłem) i mozliwość ogrzania powietrza od +18 (tyle wylatuje z rekuperatora) do +50* (powyżej zachodzi pyroliza kurzu, czego skutkiem jest produkcja amoniaku i innych alergenów). U mnie wystarczyłaby zupełnie nagrzewnica 160-2-rzędowa, ale musiałbym wtedy mocno podnieść temperaturę czynnika (do np 65 stopni), co jest nieekonomiczne (COP leci na pysk).

    Teraz dwa przypadki punktów pracy. Mam tych pdf-ów kilkadziesiąt i nie chce mi się ich przeszukiwać, więc zamieszczam dwa dla zasilania 55 stopni, a nie 45 (ale sedno sprawy jest to samo). Niestety PDFy się tu nie mieszczą, więc musiałem wyciąć z nich same tabelki z obliczeniami.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	nkv250-4-delta10.JPG
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	57,7 KB
ID:	458129Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	nkv250-4-delta5.JPG
Wyświetleń:	194
Rozmiar:	64,8 KB
ID:	458130

    Pierwszy rysunek jest dla delty 10 stopni, drugi dla 5 stopni. Widać, że delta się zmniejszyła (do 5 stopni) przy trzykrotnym zwiększeniu prędkości czynnika grzewczego, czyli wody. Nadal są to jednak małe wartości. Jednocześnie temperatura powietrza na wylocie zwiększyła się z 50 do 60 stopni. Moc grzewcza się w zasadzie nie zmieniła, ale gęstość (powierzchniowa) mocy już tak, choć nie ma jej na tym wykazie. Oczywiście zwiększenie przepływu powietrza spowoduje spadek temperatury powietrza, ale podniesie się moc wymiany (tylko że nas to nie interesuje w czasie wielkich mrozów z powodu przesuszenia powietrza, ale o tym już pisałem).
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 02-11-2021 o 19:56
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  11. #171
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Prosze o podanie karty doboru z temperaturą wejsciową i wyjsciową czynnika grzewczego, temperaturą powietrza wlotowego do wymiennika i wylotową z wymiennika.
    Kazdy szanujacy sie producent nagrzewnic ma takie charakterystyki dla zestawu conajmniej kilku temperatur zarówno czynnka grzewczego i powietrza wlotowego i wylotowego.
    Tak przy okazji to mamy 3 sposoby przekazywania ciepła ogolnie mówiac:
    a) przez przenikanie
    b) przez promieniowanie
    c) przez konwekcję.
    W przypadku przenikania przekazywanie ciepła nastepuje ono przy róznicy temperatur, czyli cipeło przenika z osrodka o wyzszej temperaturze do osrodka o nizszej temperaturze. Co prawda uczono mnie tego 11 lat temu, ale sądze aby od tego czasu nastapił tak radykalny przełom w fizyce.
    Jezeli chodzi o wymiennik to ciepło przekazywane jest głownie przez przenikanie, nie potrafie okreslic ile procentowo bo do tego konieczne sa badania laboratoryjne, ale nie zmienia to faktu ze niemozliwym jest uzyskanie na wyjsciu wymiennika temperatury wyzszej od temperatury czynnika grzewczego na wejsciu do wymiennika. Wymiennik nie jest pompą ciepła.
    Karty doboru mogę wysłać na email, bo tutaj forum odrzuca mi tak duże załączniki.
    Co do tych kart doboru, to nie jest tak różowo. Moje potrzeby są zupełnie nietypowe i na publicznie dostępnych charakterystykach nie widać, która nagrzewnica nada się dla czynnika 45 i ogrzania powietrza od +18 do +50 stopni. To co widać w sieci, ma się nijak do domów pasywnych i trzeba blisko współpracować z inżynierem w siedzibie producenta. Handlowiec dobrał mi taką nagrzewnicę, że szkoda słów. Na szczęście pani Olga (inżynier) w Ventsie miała do mnie wiele cierpliwości i pomogła mi w dotarciu do odpowiedniego modelu nagrzewnicy.

    Co do sposobów przekazywania ciepła, to oczywiście ja to wiem. Rozumiem, że z tego ma wynikać, że program doboru nagrzewnic jest źle napisany i wypluwa błędne wyniki????
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  12. #172
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    zapomniałem dodać że chodzi o kratkę podłączoną do wyciągu rekuperatora, wszak o WM tu mowa
    No tak tak. Jeszcze niczego nie kupiłem, nie zainstalowałem, muszę to przemyśleć. Wentylacja jednak musi być, bo obecnie, po pracach mokrych, w piwnicy utrzymuje mi się "zapaszek", a trzymam tam już sporo zapasów. Nie chce jednak skazywać się na wentylację z GWC, bo może on się kiedyś uszkodzić i będzie klops. A rekuperatorem dam radę wentylować cały rok choćby w największe mrozy, a koszt jest śmieszny (1500 - 2000 zł na allegro NOWY).
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  13. #173
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.520
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    ....
    https://www.vents24.pl/pl/p/Nagrzewn...-NKV-250-4/995
    Link do karty katalogowej jest na stronie.

    Od razu napiszę, że nagrzewnice 3-rzędowe (o 2-rzędowych nie wspominając) nie dały tak dobrych efektów. Musi być 4-rzędowa o możliwie dużej powierzchni wymiany i odpowiednim przepływie czynnika, że zmniejszyć deltę. Dobór nagrzewnicy patrząc jedynie na wymaganą moc grzewczą jest zupełnym nieporozumieniem, bo w moim przypadku warunkami granicznymi była wymiana 80 m3/h (tyle założyłem) i mozliwość ogrzania powietrza od +18 (tyle wylatuje z rekuperatora) do +50* (powyżej zachodzi pyroliza kurzu, czego skutkiem jest produkcja amoniaku i innych alergenów). U mnie wystarczyłaby zupełnie nagrzewnica 160-2-rzędowa, ale musiałbym wtedy mocno podnieść temperaturę czynnika (do np 65 stopni), co jest nieekonomiczne (COP leci na pysk).

    Teraz dwa przypadki punktów pracy. Mam tych pdf-ów kilkadziesiąt i nie chce mi się ich przeszukiwać, więc zamieszczam dwa dla zasilania 55 stopni, a nie 45 (ale sedno sprawy jest to samo). Niestety PDFy się tu nie mieszczą, więc musiałem wyciąć z nich same tabelki z obliczeniami.

    ..
    Z zadnego z wykresów w karcie katalogowej nie wynika ze temperatura powietrza na wylocie jest wyzsza niz Tz nagrzewnicy. Nie wiem co to za kalkulator do obliczen nagrzewnic, ale jest błedny
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 02-11-2021 o 20:07

  14. #174
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.520
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Karty doboru mogę wysłać na email, bo tutaj forum odrzuca mi tak duże załączniki.
    Co do tych kart doboru, to nie jest tak różowo. Moje potrzeby są zupełnie nietypowe i na publicznie dostępnych charakterystykach nie widać, która nagrzewnica nada się dla czynnika 45 i ogrzania powietrza od +18 do +50 stopni. To co widać w sieci, ma się nijak do domów pasywnych i trzeba blisko współpracować z inżynierem w siedzibie producenta. Handlowiec dobrał mi taką nagrzewnicę, że szkoda słów. Na szczęście pani Olga (inżynier) w Ventsie miała do mnie wiele cierpliwości i pomogła mi w dotarciu do odpowiedniego modelu nagrzewnicy.

    Co do sposobów przekazywania ciepła, to oczywiście ja to wiem. Rozumiem, że z tego ma wynikać, że program doboru nagrzewnic jest źle napisany i wypluwa błędne wyniki????
    Tak jest błedny, albo napisany wg załozen tzw alternatywnej fizyki której nie znam.
    Wielu naukowców i producentów pracuje nad jeszcze lepszymi parametrami pomp ciepła a nie wiedzą ze wyzsza temperature na wyjsciu od Tz na wejsciu mozna uzyskac za pomocą zwykłej nagrzewnicy, dziwne to i niezrozumiałe, a Pani Olga powinna byc kandydatem do nagrody Nobla o ile jest autorem tego kalkulatora
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 02-11-2021 o 20:13

  15. #175
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.386
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Pisałem: z szafy rack i piwnicy generalnie.
    I straty mają być znacznie mniejsze niż te zyski że ogrzane GWC powietrze będzie zimniejsze? Jak z GWC będzie wiało 8*, w piwnicy będzie 12* to @80m3/h przy 80% sprawności odzyskasz 90W. Więcej zyskasz bypassem puszczającym w dzień ciepłe powietrze z zewnątrz.

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Cytujesz sam siebie,
    Niczego nie cytowałem.

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    prędkość powietrza nie przekracza 0,3 m/2,
    I ta prędkość powietrza ma zmienić rozkład temperatury w pomieszczeniu a tym samym straty? Ma zapobiec wzbijaniu kurzu - choć robią to nawet grzejniki konwekcyjne co pokazywałem na fotkach? Gorszy jest też komfort cieplny.
    A jak myślisz o centralnym ogrzewaniu nadmuchowym to dochodzi trudna i kosztowna sterowalność.
    A jak myślisz o połączeniu z wentylacją to zupełny rozjazd potrzeb grzewczych z potrzebami na świeże powietrze. I jak posterujesz, jak w sypialni dla dwojga rodziców masz ze 4x większe zyski bytowe, niż w pokoju dziecka, za to ze 4x większe potrzeby wentylacyjne?
    Oczywiście łazienki trzeba dogrzać - bo przecież chcemy tam mieć cieplej niż w innych pomieszczeniach.

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    obciążenie cieplne nie większe niż 10 W/m2 ogrzewanie powietrzem się sprawdza, ponieważ pionowe gradienty temperatur (czyli te wykresiki z "profilami temperaturowymi" narysowane bez kontekstu) są niemal pionowe.
    Nie są, bo ciepłe powietrze z natury idzie do góry. Taka fizyka jest i tego nie zmienisz. Jak wpuszczasz ciepłe pod sufitem, zwłaszcza z małą prędkością, to zostaje pod sufitem. A 10W/m2 to wyczyn. Gratulacje. Asolt, ile OZC liczyłeś, gdzie budynek mieścił się w 10W/m2? Jaki to był budynek?

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Sam zresztą opisałeś przypadek własnego domu, załączając nawet zdjęcie z termowizji. Fajnie się z Tobą dyskutuje, bo dostarczasz mi amunicji, wiesz?
    No to teraz zacytuję, żeby każdy widział od ręki, bez klikania jak różne wnioski wyciągamy z tej samej termowizji:
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A rozkład taki jak na obrazku? Bo już same cyferki mają wtórne znaczenie. Przy podłogówce rozkład temperatur jest taki:


    Przy grzaniu nadmuchowym (klimą) rozkład jest taki:
    Sufit przy podłogówce 21,1* - przy nadmuchu 24,2*. Różnica 3,1* - wiesz, jak to się przekłada na straty przez sam sufit? I po co grzać pod sufitem, jak tam nie mamy ani stóp, ani głowy?

    Komfort cieplny przy nadmuchu wymaga wyższej temperatury dlatego, że o komforcie decyduje nie tylko temperatura powietrza, ale też przegród i źródła promieniowania cieplnego. Nadmuch w tym aspekcie wypada najgorzej - nawet grzejnik czy kominek poprawiają komfort bardziej, bo mocno promieniują.

    [QUOTE=Ratpaw;8091068]
    Przypominam, że podłogówka też się nie sprawdzała w domach słabo izolowanych, bo musiała być zasilana wysokim (jak na podłogówkę) parametrem. Nogi puchły ludziom. A teraz komuś puchną nogi, przy zasilaniu 27-30 stopni? I jak wygląda profil?



    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Tak, g*wniana 1-rzędowa (albo raczej pół-rzędowa) Tak se ne da, pane Havranek.
    Co za różnica? Fizyka nie rozróżnia rzędów - ważna powierzchnia, różnica temperatur - zasady te same.


    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    https://www.vents24.pl/pl/p/Nagrzewn...-NKV-250-4/995
    Link do karty katalogowej jest na stronie.
    No i jak byk widać, że przy zakresach ujętych na wykresach, żeby uzyskać temperaturę powietrza 45* trzeba zasilać nagrzewnicę wodą o temperaturze minimum 70*. A nie ma tu śladu dowodu na to, że potrafi ogrzać powietrze do temperatury wyższej, niż temperatura wody.



    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Niestety PDFy się tu nie mieszczą, więc musiałem wyciąć z nich same tabelki z obliczeniami.
    [...]
    Nie chce mi się przeliczać - zakładam, że policzyłeś ilość energii przekazywanej i się zgadza. Tyle, że ilość energii przekazywanej przy różnicy temperatur 0 będzie zero.
    A policzysz mi, jak powietrzem o temperaturze 10* zagotować wodę?

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Moc grzewcza się w zasadzie nie zmieniła,
    A powinna. Bo bezpośrednio zależy od różnicy temperatur - i to jest to, co Ci umyka.

    Pobaw się kalkulatorkiem rekuperatora:
    http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx

    Nie daje Ci do myślenia, że im mniejsza różnica między temperaturą wywiewu i powietrza zewnętrznego tym mniejsza ilość energii jest przekazywana? A jak czerpnia jest cieplejsza od wywiewu to odzyskiwana moc jest ujemna?

    Dlaczego rekuperator nie ogrzewa powietrza nawiewanego powyżej temperatury powietrza wywiewanego i to pomimo tego, że ciepło właściwe powietrza wywiewanego jest większe, bo wilgotność bezwzględna znacznie większa?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	NagrzewnicaNiePerpetuum.jpg
Wyświetleń:	191
Rozmiar:	67,0 KB
ID:	458132  

  16. #176
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Z zadnego z wykresów w karcie katalogowej nie wynika ze temperatura powietrza na wylocie jest wyzsza niz Tz nagrzewnicy. Nie wiem co to za kalkulator do obliczen nagrzewnic, ale jest błedny
    Patrzę w wykres dla NKV-4 i widzę, że wydajności przepływającego powietrza mieszczą się w zakresie 300-1400 m3/h, a temperatury powietrza zewnętrznego od -35 do 0, delty wynoszą 20 stopni. Dla mnie to kompletnie nieprzydatne wykresy, co zresztą było powodem wymiany zwrócenia się do producenta bezpośrednio.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  17. #177
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Tak jest błedny, albo napisany wg załozen tzw alternatywnej fizyki której nie znam.
    Wielu naukowców i producentów pracuje nad jeszcze lepszymi parametrami pomp ciepła a nie wiedzą ze wyzsza temperature na wyjsciu od Tz na wejsciu mozna uzyskac za pomocą zwykłej nagrzewnicy, dziwne to i niezrozumiałe, a Pani Olga powinna byc kandydatem do nagrody Nobla o ile jest autorem tego kalkulatora
    Nagrzewnica to nie pompa ciepła.

    Proszę o napisanie wprost, które to prawa fizyki są łamane.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  18. #178
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Musisz pisać takie powieści? Jak teraz na to odpowiedzieć?

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I straty mają być znacznie mniejsze niż te zyski że ogrzane GWC powietrze będzie zimniejsze? Jak z GWC będzie wiało 8*, w piwnicy będzie 12* to @80m3/h przy 80% sprawności odzyskasz 90W. Więcej zyskasz bypassem puszczającym w dzień ciepłe powietrze z zewnątrz.
    Pisałem już, że sprawa jest do przemyślenia. W piwnicy zamierzam wymieniać 50 m3/h.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I ta prędkość powietrza ma zmienić rozkład temperatury w pomieszczeniu a tym samym straty? Ma zapobiec wzbijaniu kurzu - choć robią to nawet grzejniki konwekcyjne co pokazywałem na fotkach? Gorszy jest też komfort cieplny.
    A jak myślisz o centralnym ogrzewaniu nadmuchowym to dochodzi trudna i kosztowna sterowalność.
    A jak myślisz o połączeniu z wentylacją to zupełny rozjazd potrzeb grzewczych z potrzebami na świeże powietrze. I jak posterujesz, jak w sypialni dla dwojga rodziców masz ze 4x większe zyski bytowe, niż w pokoju dziecka, za to ze 4x większe potrzeby wentylacyjne?
    Oczywiście łazienki trzeba dogrzać - bo przecież chcemy tam mieć cieplej niż w innych pomieszczeniach.
    W łazience dam dodatkowe grzanie, wygodnie mieć np drabinkę zasilaną niezależnie od CO przez cały rok. Reszta to polemika z faktami.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie są, bo ciepłe powietrze z natury idzie do góry. Taka fizyka jest i tego nie zmienisz. Jak wpuszczasz ciepłe pod sufitem, zwłaszcza z małą prędkością, to zostaje pod sufitem. A 10W/m2 to wyczyn. Gratulacje. Asolt, ile OZC liczyłeś, gdzie budynek mieścił się w 10W/m2? Jaki to był budynek?
    Gradient jest minimalny (mniej niż 1 stopień). Pisałem o tym, ale ten fakt ignorujesz. Powietrze wędruje po całym domu, a nie tylko pod sufit. Konwekcja przy grzaniu od góry? JAK do licha?
    Powietrze "wypełnia" pomieszczenia, bo są szczelne - to jest wymóg: n50<0,6.
    10 W/m2 to nie jest wymóg absolutny, też pisałem. Można bez problemu dostać certyfikat na dom pasywny nawet przy np 14 W/m2.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Sufit przy podłogówce 21,1* - przy nadmuchu 24,2*. Różnica 3,1* - wiesz, jak to się przekłada na straty przez sam sufit? I po co grzać pod sufitem, jak tam nie mamy ani stóp, ani głowy?
    Jaka podłogówka? Pisałem o grzaniu nagrzewnicą.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Komfort cieplny przy nadmuchu wymaga wyższej temperatury dlatego, że o komforcie decyduje nie tylko temperatura powietrza, ale też przegród i źródła promieniowania cieplnego. Nadmuch w tym aspekcie wypada najgorzej - nawet grzejnik czy kominek poprawiają komfort bardziej, bo mocno promieniują.
    Kominek kosztuje krocie, grzejnik (elektryczny) jest jedna z opcji o której myślę, problem tylko jest taki, że grzeje z COPem=1. Grzejnik zasilany wodą też jest akceptowalny, jak najbardziej masz rację.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Co za różnica? Fizyka nie rozróżnia rzędów - ważna powierzchnia, różnica temperatur - zasady te same.
    Budowa inna, inne parametry, inne wyniki.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    No i jak byk widać, że przy zakresach ujętych na wykresach, żeby uzyskać temperaturę powietrza 45* trzeba zasilać nagrzewnicę wodą o temperaturze minimum 70*. A nie ma tu śladu dowodu na to, że potrafi ogrzać powietrze do temperatury wyższej, niż temperatura wody.
    Brak dowodu jest dowodem? Przecież napisałem, że już dla delty=10 stopni powietrze na wylocie będzie miało dużo niższą temperaturę. A Ty serwujesz bezużyteczne dla mnie wykresy dla gigantycznych przepływów powietrza (powyżej 300 m3/h) i delty 20 stopni. Jak by się dało wyczytać z tych wykresów konieczną temperaturę czynnika grzewczego przy wolumenie wymiany 80 m3/h, to bym ją odczytał. Oczywiście tego nie widać, więc nie wiem skąd takie dumne "No i jak byk widać, że przy zakresach ujętych na wykresach" - guzik widać i tyle.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie chce mi się przeliczać - zakładam, że policzyłeś ilość energii przekazywanej i się zgadza. Tyle, że ilość energii przekazywanej przy różnicy temperatur 0 będzie zero.
    To policz. Jak tego nie zrobisz, to ja to zrobię i poproszę o wykazanie błędu w obliczeniach.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A policzysz mi, jak powietrzem o temperaturze 10* zagotować wodę?
    Liczyłem w szkole, tutaj użyję kalkulatora w Internecie. Wodę należy wlać do szczelnego naczynia, w którym obniżamy ciśnienie poniżej 12 hPa, a naczynie owiewamy powietrzem o temperaturze 10 stopni. Woda w takim ciśnieniu zawrze. Doznałeś satysfakcji?
    Ja już zupełnie pomijam fakt, iż w nagrzewnicy to woda nagrzewa powietrze, a nie odwrotnie. Czyli ten koncert życzeń nijak się ma do sedna sprawy.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A powinna. Bo bezpośrednio zależy od różnicy temperatur - i to jest to, co Ci umyka.
    Oraz od kilku innych rzeczy. Nic mi nie umyka, spokojnie.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pobaw się kalkulatorkiem rekuperatora:
    http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx
    Rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza i przekazuje do powietrza, na dodatek o takim samym przepływie (mniej więcej). Nagrzewnica wodna działa inaczej, bo przekazuje ciepło do ośrodka o duuuużo mniejszym cieple właściwym i zupełnie innym przepływie masowym.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie daje Ci do myślenia, że im mniejsza różnica między temperaturą wywiewu i powietrza zewnętrznego tym mniejsza ilość energii jest przekazywana? A jak czerpnia jest cieplejsza od wywiewu to odzyskiwana moc jest ujemna?
    Już pisałem czym jest temperatura, której definicję pamiętam zresztą od szkoły średniej. W przypadku przekazywania ciepła między dwoma takimi samymi płynami o takim samym przepływie można posługiwać się temperaturą zamiennie z energią (i to pod warunkiem, że powietrze będzie baaardzo suche). W nagrzewnicy wodnej nie można tego robić.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Dlaczego rekuperator nie ogrzewa powietrza nawiewanego powyżej temperatury powietrza wywiewanego i to pomimo tego, że ciepło właściwe powietrza wywiewanego jest większe, bo wilgotność bezwzględna znacznie większa?
    Podłogówka, rekuperator, ogrzewanie wody powietrzem - to są inne konstrukcje, inne parametry itd. Przecież ja nie napisałem, że każda nagrzewnica wodna w każdych warunkach ogrzewa powietrze do wyższych temperatur niż ma zasilanie.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  19. #179
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.386
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Gradient jest minimalny (mniej niż 1 stopień). Pisałem o tym, ale ten fakt ignorujesz.
    Przy klimie, jak widać, jeden stopień. Przy podłogówce 1,3. Która wartość jest "mniej niż jeden stopień"?
    I wydawałoby się, że różnica niewielka - bo 0,3* ale nic bardziej mylnego. A to dlatego, że przy podłogówce najzimniej jest pod sufitem, a przy nadmuchowym przy podłodze. Więc tak naprawdę jak porównujemy te rozwiązania, to różnica jest 2,3* - i o tyle większa jest dt przy suficie a co za tym idzie straty ciepła przez sufit.
    Do tego powtórzę - komfort cieplny zależy też od temperatur przegród. I znacznie przyjemniej jest, jak masz ciepłą podłogę, niż jak wszystkie przegrody zimne przy tej samej temperaturze powietrza (albo jak kto woli można mieć niższą temperaturę powietrza przy tym samym komforcie cieplnym).

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Powietrze wędruje po całym domu, a nie tylko pod sufit. Konwekcja przy grzaniu od góry? JAK do licha?
    A co, idzie do dołu? Klima (podobnie anemostaty nawiewne) kieruje powietrze do dołu - a jednak wraca do góry jak widać na termowizji.

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Powietrze "wypełnia" pomieszczenia, bo są szczelne - to jest wymóg: n50<0,6.
    A w nieszczelnych nie wypełnia? Też wypełnia. Masz na zdjęciach - przy nadmuchu cieplej jest na górze, niż na dole. Przy podłogówce zimniej pod sufitem, niż przy podłodze. Empiryczne potwierdzenie zasady znanej z wielu wykresów obrazujących rozkład temperatur przy różnych systemach ogrzewania. Oczywiście konkretne różnice w stopniach zależą od budynku i temperatur - ale zasada pozostaje niezmienna.

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Kominek kosztuje krocie,
    Nie znalazłem sumarycznie tańszego systemu ogrzewania, niż kable + koza (ani w instalacji, ani w TCO) pozwalającego spełnić wymogi EP. Koza, komin, obróbki, doprowadzenie powietrza, rury itd. itp. kosztowały mnie łącznie z 5K zł.

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Budowa inna, inne parametry, inne wyniki.
    Wyniki te same - ilość oddawanego ciepła zależy od dT - nie ma dT, nie ma wymiany ciepła. dT jest "w drugą stronę" - to będziesz ogrzewał wodę powietrze a nie powietrze wodą.


    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    To policz. Jak tego nie zrobisz, to ja to zrobię i poproszę o wykazanie błędu w obliczeniach.
    Błąd jest nie w obliczeniach, a że bez dostarczenia energii samochód będzie jechał pod górę. Jak wkładasz rękę do zimnej wody - ciepło przechodzi z ręki do wody. Jak do gorącej - z wody do ręki. Nie "pójdzie" samo "pod prąd".


    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Wodę należy wlać do szczelnego naczynia, w którym obniżamy ciśnienie poniżej 12 hPa,
    Twierdzisz, że zimniejszą materią ogrzejesz cieplejszą. Nie dokładaj do tego innych zjawisk fizycznych. Podnieś temperaturę wody zimniejszym powietrzem. Jak wolisz, może być odwrotnie.


    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Oraz od kilku innych rzeczy. Nic mi nie umyka, spokojnie.

    Nobel czeka a producenci pomp ciepłą rwą włosy z głowy. Ludzie będą sobie pompowali zimna wodę ze studni (powiedzmy 8* )przepuszczając ją przez nagrzewnicę z której będzie wylatywało powietrze o temperaturze 40*. Zrobi się chłodniej - zwiększa obroty w pompie obiegowej wody i z nagrzewnicy wyleci 50*.
    Naprawdę nie widzisz, jakie absurdalne rzeczy wypisujesz? Czemu sam nie weźmiesz wody ze studni albo z wodociągu? Biorąc prysznic ogrzejesz powietrze.


    Po co ci nierozgarnięci producenci gruntowych pomp ciepła pakują do swoich urządzeń sprężarki i czynnik chłodniczy, skoro to zupełnie zbędne? Równie dobrze, jak twierdzisz, mogą wodę puścić bezpośrednio na nagrzewnicę i tak grzać?


    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza i przekazuje do powietrza, na dodatek o takim samym przepływie (mniej więcej).
    Ale ciepło właściwe powietrze wywiewanego jest większe, niż nawiewanego bo zawiera znacznie więcej pary wodnej. A jakoś rekuperatory nawet nie zbliżają się do 100% sprawności temperaturowej - a przy Twojej teorii powinny ją przekraczać. I to te bez kondensacji - bo ze skraplania to powinno dojść jeszcze sporo energii (to zazwyczaj zaskoczenie, jak ogromne jest ciepło skraplania i mało kto zdaje sobie sprawę, jak nędzną sprawność fizyczną mają rekuperatory bez odzysku wilgoci).

    Przypomina mi to kawał o bacy, co siedział na gałęzi, która piłował. Przechodził turysta:
    - Nie piłujcie baco gałęzi na której siedzicie, bo spadniecie.
    - Nie spadnę.
    Turysta odchodzi, gałąź łamie się, baca spada... Otrzepuje się i rzuca pod nosem:
    - Prorok jaki, cy co?

    EOsT z mojej strony.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-11-2021 o 11:58

  20. #180
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.460
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Przemyślałem sprawę i doszedłem do wniosku, że ogrzewanie powietrza do temperatury wyższej niż czynnika łamało by drugą zasadę termodynamiki. To jest argument. Ciekawe, że nawet kierownik działu technicznego w Vents dalej upiera się, że jednak da się to zrobić, bo tak wynika z wyliczeń. Mam teraz mnóstwo pracy, ale w weekend przedstawię te wyliczenia w tym wątku.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

Strona 9 z 18

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony