    Cytat Napisał Derneth Zobacz post
    Dane dzisiaj uzupełnie. Robimy wygrzewanie domu. Tynki i wylewki zrobione w pazdzierniku. Temperatura przed uruchomieniem PC : 6,5 stopnia, dzisiaj 18-19.
    Często nowy użytkownik traktuje PC jak piec. Niech chodzi dłużej, najwyżej przyjdzie większy rachunek. To tak nie działa.
    Instalator powinien był Cię poinformować, że wygrzewanie budynku nie powinno być robione tylko na dolnym źródle. Masz podgrzewacz pomocniczy więc go użyj. Był kiedyś artykuł o konkretnym przypadku zamrożenia dolnego źródła. Zamrożenie to prawdopodobieństwo jego zniszczenia.
    U Ciebie jest mała szansa, że tak się stanie. Zależy jakie masz stężenie glikolu ale do punktu krzepnięcia jeszcze daleka droga. Tylko po co ryzykować skoro PC była dobrana do uzupełniania strat jak to napisał już Adam.

  2. #6042

    Domyślnie

    Witam. Zakupiłem używaną pompe IVT Greenline HT plus C7.
    Odwierty pionowe 1x80m i 1x90m
    Bufor 500l
    Dom około 130m
    Same grzejniki bez podłogówki.

    Zastanawia mnie różnica temperatur na DZ. Temp na dworze -2 Na wejściu DZ jest 4.8st a na wyjściu -3,7 czy tak duża różnica jest normalna ??
    W instrukcji piszą ze różnica powinna wynosić około 2-5st.

    Jeśli nie to jaki może być tego powód ??

    Pozdrawiam

  3. #6043
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zbyt mały przepływ na DZ. Powinien być 2 razy większy. Jeśli to max pompy obiegowej to trzeba ją zmienić.

  4. #6044

    Domyślnie

    ,
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:43

  5. #6045

    Domyślnie

    A czy zapowietrzenie DZ może to powodować ?

  6. #6046

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:42

  7. #6047

    Domyślnie

    Czyściłem było trochę syfu. Ale nadal to samo. :/

  8. #6048
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    A jaka tam jest pompa DZ?

  9. #6049

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:42

  10. #6050
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Danych brak. Ale zakładam że powinna dać radę do tej mocy. Więc rzeczywiście pewnie warto zacząć od odpowietrzenia DZ.

  11. #6051

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:42

  12. #6052

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Taka.
    http://ivtsklep.pl/pl/p/H38%09-Pompa...dla-ciepla/113

    (Jak wybierzesz model pompy to się pojawi właściwe zdjęcie)
    Wilo TOP-S 25/7.5
    DZ może mieć długość do 500m pojedynczej rury.

    No troszkę inaczej ma przełącznik prędkości ale model się zgadza Wilo TOP-S 25/7.5.

    Na początku tez były takie różnice to trochę poruszałem zaworami na powrocie DZ i było słychać powietrze przewaliło i temperatury były inne. A po miesiącu zaś to samo :/

  13. #6053
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bez problemu powinna pociągnąć.

  14. #6054

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Bez problemu powinna pociągnąć.
    A czy ma znaczenie że jeden odwiert ma głębokość 80m a drugi 90 ?
    Ostatnio edytowane przez Leszekskc ; 24-12-2021 o 13:15

  15. #6055
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie, na rozdzielaczu możesz ustawić przepływy - czyli lekko zdławić ten 80m jeśli jest taka potrzeba oczywiście. DZ było odpowietrzane? Jakie stężenie glikolu?

  16. #6056

    Domyślnie

    Oj nie wiem jakie stężenie ;/ co to odpowietrzenia to też konkretnie nie było to zrobiony. Muszę znaleźć kogoś kto potrafi to zrobić )

  17. #6057
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Myślę, że kazdy hydraulik z mocną pompa sobie poradzi

  18. #6058

    Domyślnie

    Oki dziękuję za podpowiedzi Zdrowych wesołych świat życzę Odezwę się jak odpowietrzę DZ Pozdrawiam

  19. #6059
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.293

    Domyślnie

    Dziś po godzinie pracy na ogrzewanie.

    5,3
    2.9

    Po 2,5h
    4,2
    1,9
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  20. #6060
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie dla odmiany po 10h:
    5.9/1.3
    Po 1h:
    7.4/2.4

Strona 303 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony